Poolest korterist vool läinud

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
õnnetusehunnik
külaline

Poolest korterist vool läinud

Lugemata postitus Postitas õnnetusehunnik »

Eile sain sellise lollusega hakkama, et ühendasin triikraua pikendusjuhtmesse, kus oli veel hunnik teisi tarbijaid ka küljes. Triikrauda välja tõmmates käis pauk ja kogu korterist kadus elekter (kruttisin pikendusjuhtme lahti ja see oli seest must ning nendes metallklemmides oli väike auk ka :? ). Korter asub uues majas, kus on toas elektrikilp automaatkaitsmetega ja pealüliti trepikojas. Trepikojast oli pealüliti välja löönud ning korterist pistikupesade omad. Kui need tagasi panin siis tuli poolde korterisse vool tagasi, aga suurem osa on ikka ilma elektrita :( Eesti Energia kodukalt lugesin, et kui automaatkaitsmed lähevad ülepinge tõttu välja, siis tuleb neil lasta seista paar minutit ja siis alles tagasi lülitada, kuna miski termoelement peaks siis jahtuma ja algasendisse liikuma, aga terve öö juba möödas ja elektrit pole ikka veel. Elektriasjades pole eriti kodus ja seetõttu väga hästi kirjeldada ei oska, aga äkki keegi oskab aimata milles probleem võiks olla?
Tambet
külaline

Re: Poolest korterist vool läinud

Lugemata postitus Postitas Tambet »

Arvan, et seda viga foorumis ei paranda. Kutsu parem elektrik kohale.
ketas
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 202
Liitunud: 11 Mär 2007, 18:28
Asukoht: Saue / Tallinn

Re: Poolest korterist vool läinud

Lugemata postitus Postitas ketas »

Ja seest must pikendus viska ära.
ponkskar
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 759
Liitunud: 11 Dets 2007, 00:31
On tänatud: 1 kord

Re: Poolest korterist vool läinud

Lugemata postitus Postitas ponkskar »

Ega muud eriti ise ei saa jah teha kui koriidorsi oma korteri kaistmed ja korteri elektrikilbi kaitsmed läbi plõksutada. Rikkevoolukaitse on ka vist selline asi,mille peab ise sisse lülitama (mu kilbis on selline sinine nupp või lüliti, kes kuda seda nimetab).
õnnetusehunnik
külaline

Re: Poolest korterist vool läinud

Lugemata postitus Postitas õnnetusehunnik »

Aga kui tõenäoline võib olla, et osad kaitsmed läksid lihtsalt katki? Netist lugedes jäi mulje et automaatkaitsmed peaksid suht lollikindlad olema. Rikkevoolukaitse on vist ainult vannitoa jaoks ja see välja ei löönud, kuigi vannitoast ka vool läinud :?
tsiko
külaline

Re: Poolest korterist vool läinud

Lugemata postitus Postitas tsiko »

Ei ole vaja kogu öö oodata, et vool ise tagasi tuleks. Lihtsalt automaadi rakendusel ei pruugi saada seda kohe tagasi lülitada ja peab paar minutit uuesti ootama, et lülitus õnnestuks (nupp fikseerub ülemises asendis - lülitus õnnestus).
Nagu aru saan, ei tea sa elektrist palju. Siiski soovitan korra proovida nii - lülita kaitsmed uuesti ise välja ja siis uuesti sisse. Vahel aitab. Kui ei, siis juba spetsialisti abi vajalik. Tuleks kontrollida, kas igast kaitsmest väljuv liin on pinge all. Kui ei, siis viga kaitsmes. Kui jah, siis ilmselt väljuva liini kaablirike. Tuleks üle kontrollida selle liini harutooside ühendused. Võis kuskil ühenduse "lahti põletada". Kõige kehvem kui kaabel seinas läbi põlenud kuid viimane variant väike %.
tsiko
külaline

Re: Poolest korterist vool läinud

Lugemata postitus Postitas tsiko »

Unustasin veel, et kui automaat ikka ei fikseeru, ära rohkem torgi. Enne lühise likvideerimist ei saagi pingestada.
õnnetusehunnik
külaline

Re: Poolest korterist vool läinud

Lugemata postitus Postitas õnnetusehunnik »

Vool tagasi terves korteris! :yahoo:
Tänud kõigile hea nõu eest. Ühendasime selle toa kus pauk käis pistikupesade juhtme teisele automaatkaitsmele (elektrikapis oli paar tükki kasutamata) ja siis tuli igale poole vool tagasi. Kummaline on see, et pärast juhet tagasi tõstes sinna esialgsesse kaitsmesse töötas ka kõik ehk nagu polnudki katki see kaitse. Aga ju siis pidi korraks lahti ühendama vms. Ja nüüd poodi korralikku pikendusjuhet ostma :D
ketas
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 202
Liitunud: 11 Mär 2007, 18:28
Asukoht: Saue / Tallinn

Re: Poolest korterist vool läinud

Lugemata postitus Postitas ketas »

Keegi peaks selle paigaldise ikkagi üle kontrollima. Kui selliseid kahtlaseid asju esineb.
garmont
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 172
Liitunud: 09 Mai 2007, 12:45
On tänatud: 1 kord

Re: Poolest korterist vool läinud

Lugemata postitus Postitas garmont »

Ka minul oli sarnane juhus. Võtsin remondi tegemisel voolu ära (traditsioonilisel viisil, mitte kusagil lühist tekitades :) ) ning pärast kaitsmeid tagasi sisse lülitades jäi üks grupp elektrita. Indikaatoriga asja uurides selgus, et asi ühes kaitsmes (pikema torkimise peale tundus, et aegajalt indikaator siiski veidi hõõgub). Ning järgmisel päeval, ilma midagi tegemata, oli asi korras.
ketas
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 202
Liitunud: 11 Mär 2007, 18:28
Asukoht: Saue / Tallinn

Re: Poolest korterist vool läinud

Lugemata postitus Postitas ketas »

Vaadake ette, elekter pole naljaasi. On täiesti võimalik, et kaitselüliti on vigane. Sellisel juhul pole kõik üldsegi nii "korras".
Ma sain isegi ükskord poest ühe vigase isendi. Oli üks 1P 4A kaitse, tootjaks GE. Ja minu imestuseks lihtsalt ei juhtinud voolu. Mõnest Elektrocompi käkist oleks seda veel uskunud. Aga... juhtub paraku :(

Otsustasin välja vahetada aga oleks vist pidanud hoopis endale jätma. Kangesti oleks huvitanud, et milles konkreetselt seal see praak seisnes.
Imelik
külaline

Re: Poolest korterist vool läinud

Lugemata postitus Postitas Imelik »

õnnetusehunnik kirjutas: Triikrauda välja tõmmates käis pauk ja kogu korterist kadus elekter. Korter asub uues majas, kus on toas elektrikilp automaatkaitsmetega ja pealüliti trepikojas. Trepikojast oli pealüliti välja löönud ning korterist pistikupesade omad. Kui need tagasi panin siis tuli poolde korterisse vool tagasi, aga suurem osa on ikka ilma elektrita
Kui sinu kirjeldatu vastab sõna sõnalt tõele siis tasuks lasta kogu elektripaigaldis ülekontrollida. Põhjus - sinu poolt tekitatud lühis (või mis iganes) ei oleks tohtind mõjuda
teistele rühmaliinidele (sain aru et välja lendasid ka teiste pistikupesade rühmaliinid).
Minu elektriku mõistus ütleb et olenemata põhjusest oleks pidand reageerima antud rühmaliini kaitselüliti ja äärmisel juhul ka trepikojas peakaitselüliti. Teisi see nagu ei oleks tohtinud mõjutada. Isiklikult arvan et põhjus siiamaani kõrvaldamatta. See kaitselüliti
mis pärast enam korralikult sisse ei lülitu on eeldatavasti deformeerunud ja tema parameetrid ei vasta enam tehase poolt pakutule. Tõe selgitaksid mõõtmised. :hello:
pla
külaline

Poolest korterist vool läinud

Lugemata postitus Postitas pla »

Kui see "pauk" juhtus PEALE triikraua pistiku pesast välja võtmist on (oli) pikendusjuhtme pesa probleem No. 1. tekkis kaarleek mis "hüppas " edasi liiga lähedal asuvale neutraali või kaitsemaanduse juhile (rämpstoodete puhul levinud lahendused). Kui pikendusele oligi märgitud 10A~ siis see pikenduseke üle 2300W koos triikrauaga( kaasaegne tavaline triikraud min. 2000-2300W ongi) ei peagi välja kannatama.
Nõuanne - keera raua t° regulaator min. peale, jälgi kui mingi tuluke (punane?) triikraual on kustunud ja alles siis sikuta kaablit(kui eelmisest korrast fun& action piisav oli võid vanaviisi jätkata). Võiksin mürki võtta, et pesast ja pistikust tuleb tunduvalt vähem "välku" ja tulevärki.
Probleem 2 on paigaldise kaitsmete selektiivsuse puudumine- mitu järjestikust kaitset ei peaks korraga rakenduma.
Probleem 3 osa müüdavad liigvooluautomaatkaitsed toimivad nagu sularid, peale lühist viska parem minema ( hea kui uuena saab neid kasutada) paneksin nende "mulaazide" hulka ka osasid ABB brändi jubinatest.
Kaitsmete valikul uurige ka nende lühisvoolutaluvust- mida suurem seda parem- 6000A(6kA) asemel 10 00A(10kA) on parem variant.
Pmelik
külaline

Re: Poolest korterist vool läinud

Lugemata postitus Postitas Pmelik »

Jah õige jutt aga huvitab ikkagi kuidas olid seotud teised rühmaliinid (grupid).
Kuigi paistab et algne küsija teema vastu huvi kaotand.
Imelik
külaline

Re: Poolest korterist vool läinud

Lugemata postitus Postitas Imelik »

Vabandust ei ole vahepeal kasutajanime muutnud.
ketas
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 202
Liitunud: 11 Mär 2007, 18:28
Asukoht: Saue / Tallinn

Re: Poolest korterist vool läinud

Lugemata postitus Postitas ketas »

Registreeri end parem :)
Vasta