Põrandakütte probleemist
Postitatud: 27 Nov 2007, 20:30
Postitas rally
Kuidas peaks põrandaküte funkama, kui ntx pühapäeval keerasin termostaadi +25c, kuid torud siiani külmad, ehk tahtsiin proovida, kas süsteem toimib või mitte
Maaküte: Viessmann Vitocal 300, põrandaküte Caleffi, torud:Henco PE-RT/AL/PE_RT 16x2
Postitatud: 27 Nov 2007, 21:32
Postitas tcumen
Kas tsirkulatsioon toimib.Pump töötab? Normaalsel põrandaüttekollektoril on nn. kulumõõturid, mis näitavad konkreetse kütteringi vooluhulka.
Postitatud: 27 Nov 2007, 21:40
Postitas rally
tcumen kirjutas:Kas tsirkulatsioon toimib.Pump töötab? Normaalsel põrandaüttekollektoril on nn. kulumõõturid, mis näitavad konkreetse kütteringi vooluhulka.
Pump töötab, torudes +30C, aga kuidagi edasi ei jõua.
Postitatud: 27 Nov 2007, 22:39
Postitas tcumen
Keera pealemineku temp. nii kõrgeks, kui Su süsteem lubab. Pump/pumbad max astme peale.
Ja natukse aja pärast (30 min võibolla) vaata, milline temp. on nn. pealemineval kontuuril, ja.milline tagasituleval. Pane need kasvõi siia.
Postitatud: 27 Nov 2007, 23:23
Postitas rally
tcumen kirjutas:Keera pealemineku temp. nii kõrgeks, kui Su süsteem lubab. Pump/pumbad max astme peale.
Ja natukse aja pärast (30 min võibolla) vaata, milline temp. on nn. pealemineval kontuuril, ja.milline tagasituleval. Pane need kasvõi siia.
Hetkel siis 45 peale ja tagasi vahemikes 20-45 (45 wc/vannituba)