Küttesüsteemi maandus ???

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
rye
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 470
Liitunud: 15 Juul 2019, 22:54
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda

Küttesüsteemi maandus ???

Lugemata postitus Postitas rye »

Küttesüsteemis on:
- Õhk-vesi soojuspump
- Puhevrpaak 100l
- Soojaveeboiler 500l, küttetoru spiraaliga, magneesium elektroodiga.
- 2 lisa ringluspumpa, üks põrandale, teine radikatele.

Omavahelised ühendused 20 ja 32mm Alupex toruga.

Kas peaks soojuspumba, puhverpaagi ja boileri omavahel elektriliselt ühendama ehk maandama ?

Soojasõlmest edasi läheb soe vesi Wirsboga ning põrandaküttekollektorisse ja 2. korruse radikatesse läheb alupexiga.
PS! väldime foorumis vastuseid stiilis "telli projekt", "mine esindusse", "kutsu professionaal" vms.
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6299
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 115 korda
On tänatud: 297 korda

Re: Küttesüsteemi maandus ???

Lugemata postitus Postitas ping »

rye kirjutas: 17 Jaan 2026, 14:17 ... Kas peaks soojuspumba, puhverpaagi ja boileri omavahel elektriliselt ühendama ehk maandama ? ...
Potensiaaliühtlustus, tee ära, on hiljem oma hingel kergem ja ei pea kahetsema, et tegemata jäi.
:hello:
Õppefilosoofia paradoks - õpetamine on tühi töö ja vaimu närimine, sest lollile ei jää nagunii midagi külge, andekas õpilane saab aga kõik ise selgeks, kui on loodud tingimused arenemiseks.