Jaotuskilbi kaabli valik

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 11434
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 325 korda

Re: Jaotuskilbi kaabli valik

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

A23 kirjutas: 20 Okt 2025, 07:46 Kas suurema takistusega kaabel võiski olla lühisvoolu piiramiseks pandud? Kui levinud see probleem üldse on, et lühisvool ületab (tavatarbijatele mõeldud) kaitselülitite parameetrid? Eratarbijal siis lahenduseks pigem sulavkaitse?
Küsija kaabel on pandud minimaalne lähtudes peakaitsest ja vastab nõuetele. Klassikaline koonerdamine.
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3870
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 42 korda
On tänatud: 134 korda

Re: Jaotuskilbi kaabli valik

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Ei ole koonerdamisest lõhnagi, kui kaablit tuli poest ostmas käia. Nimelt 5G4 Cu meeter on ligi € kallim 4G25 Al-st.
Juhe teab kõike.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 11434
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 325 korda

Re: Jaotuskilbi kaabli valik

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Peakaabel ostetakse reeglina 16 mm2 alu või 10 mm2 Cu.
Esiteks, kui tahetakse ampreid juurde osta siis lihtsalt maksad...
Teine põhjus ongi pingelang.
Sisendkaablit on tülikas välja vahetada, elektrilevil on krõbe hinnakiri....