Eberle FRe-F2A ühendus
-
mark bridges
- külaline
Eberle FRe-F2A ühendus
Lugemata postitus Postitas mark bridges »
Tere
Palun kommentaari antud põrandakütte ühendustele.
Vasakult-paremale:
N(noolega) - küttekaabli null (sinine)
N - kilbi null
L - kilbi voolujuhe
nool alla - küttekaabli voolujuhe (pruun)
taimer - ei ole hetkel vajalik
maandus - kilbi ja küttekaabli maandused
kaks viimast - sensori kaabel
Tänud vastajatele kel kindlad teadmised.
-
külaline 13333
- külaline
Re: Eberle FRe-F2A ühendus
Lugemata postitus Postitas külaline 13333 »
vahet pole kumma nulli kuhu alla keerad, aga vasaku alla keera kütte kaabli sinine soon, järgmise alla elektrivõrgu sinine soon, siis võrgu pruun (või must soon), edasi kütte kaabli pruun soon , nullid, ehk rohelised sooned keerad maanduse alla ja sensori otsad vabal valikul kahe viimase klammi alla
-
mark bridges
- külaline
Re: Eberle FRe-F2A ühendus
Lugemata postitus Postitas mark bridges »
Saadan siinkohal ka oma ühendused visuaalselt
-
mark bridges
- külaline
Re: Eberle FRe-F2A ühendus
Lugemata postitus Postitas mark bridges »
Olen nõutu.
-
A.S.
- külaline
Re: Eberle FRe-F2A ühendus
Lugemata postitus Postitas A.S. »
-
mark bridges
- külaline
-
A.S.
- külaline
Re: Eberle FRe-F2A ühendus
Lugemata postitus Postitas A.S. »
-
mark bridges
- külaline
Re: Eberle FRe-F2A ühendus
Lugemata postitus Postitas mark bridges »
Küttekaabel eraldi toite all.
-
mark bridges
- külaline
Re: Eberle FRe-F2A ühendus
Lugemata postitus Postitas mark bridges »
Veelkord ühendused
-
A.S.
- külaline
Re: Eberle FRe-F2A ühendus
Lugemata postitus Postitas A.S. »
Eraldi toide ei oma tähtsust. Kui esikuvalgustus on sama rikkevoolukaitse taga, võib probleem ka seal olla.mark bridges kirjutas:Grupis on veel ainult esikuvalgustus.
Küttekaabel eraldi toite all.
Aga vahet pole, foorumi kaudu sa seda probleemi nagunii ei lahenda.
P.S. Sellel kütteregulaatori pildil pole häda midagi.
Re: Eberle FRe-F2A ühendus
Lugemata postitus Postitas toomas »
Kontrolli välistamise meetodil.
Võta esikuvalgusel pirn välja. Kui siis välja ei löö, viga küttekaablis.
P.S. Sellel kütteregulaatori pildil pole häda midagi.
Mina hülsiks kiudkaabli otsad ära.
Toomas.
Mine “Elekter, elektriseadmed”
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring
