maaküttekaabli arvestuslik elektrivõimsus
küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
-
- külaline
maaküttekaabli arvestuslik elektrivõimsus
Lugemata postitus Postitas joobar25 »
küsimus järgmine....kui maakütte soojuspumba(15kw) vooluautomaadi tüüp peab olema C25A, siis kas piisab kui maja peakilp on 25 amprise kaitsmega või peaks maja peakaitse olema veel võimsam...pumba käivitusvool on 30 ampert ja töövool 9 ampert?
-
- külaline
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Kaitsel täht C tähendabki rahvakeeli, et kaitse ei lenda välja veel käivitusvoolust. seega kaitse valikuks piisab C karakteristiku juures mootori nimivoolust.