Sundventilatsioon WC akna kohale?

Õhu vahetamine, õhu kuivatamine, õhu niisutamine, õhu jahutamine
Cele
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 16
Liitunud: 21 Jaan 2009, 20:01

Sundventilatsioon WC akna kohale?

Lugemata postitus Postitas Cele »

Mure järgmine - oleks vaja sundventilatsiooni WC-sse, ruumala sellel 4,25 m3, et pärast kasutust ebameeldiv hais eemaldada. Muud põhjust pole (niiskus, hallitus vms praegu puudub). Pidevat väikest tõmmet ei taha, korteris endas on ventilatsiooniga kõik korras (ahiküte). Samuti ei taha, et WC läheks väga külmaks - hea oleks kas aegreleega vms vaid vajadusel sisselülitatav ventilatsioon, mis külma sisse ei laseks. Mürane lahendus pole probleemiks.

Venitlatsiooni paigaldamiseks on kaks võimalikku asukohta, kas läbi külgseina (tuhaplokk), või lahendada asi aknaaugu piires. Praegu eesoleval aknal on 18 cm ülaservast laeni ruumi, selline ülilai aknaraam peaks fassaadi ühtsuse pärast jääma ka pärast. Aken läheks ka vahetusse, aga oleks vaja esmalt ventilatsioon läbi mõelda ning äkki koos aknaga kuidagi lahendada?

Mis on minu variandid?
murmet
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 425
Liitunud: 06 Okt 2007, 09:14
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 3 korda

Re: Sundventilatsioon WC akna kohale?

Lugemata postitus Postitas murmet »

Lahendasin suhteliselt analoogse probleemi oma maja 1.k WC-s järgmiselt- välisseina paigaldasin isoléeritud vent toru-tagasilöögiklapp+aegreleega ventilaator. Haisust sain lahti ja märkimisväärselt jahedamaks pole "istumisperiood" ka kujunenud.
Vasta