möödaviigu vajalikkus põrandakütte kollektoril

Postitatud: 22 Sept 2008, 13:10
Postitas antonio1
Niisiis, kollektor Wirsbo oma, plastikust, kokku 7 ringi. Pump Grundfos Alpha Pro.

kas sellise koosluse juures on vaja möödaviik kollektorile paigaldada, või mitte? Muidu oli see tükk olemas paigalduskomplektis.

Re: möödaviigu vajalikkus põrandakütte kollektoril

Postitatud: 22 Sept 2008, 20:07
Postitas Rostfrei
ÜKSI PUMP EI TOHI TÖÖTADA VASTU KINNIST VENTIILI.

Kas see lause aitab edasi?

Re: möödaviigu vajalikkus põrandakütte kollektoril

Postitatud: 22 Sept 2008, 23:26
Postitas dumbuser
Pumba töötamisel peaks olema vähemalt üks ventiil lahti, mis laseb siis pumbatava vee nö teisele poole tagasi. Kui sul pump igal juhul töötab siis on möödaviik vajalik. Juhul kui aga kõik kontuurid on kinni ja pump sel juhul ei tööta siis saab ka ilma möödaviiguta hakkama.

Re: möödaviigu vajalikkus põrandakütte kollektoril

Postitatud: 23 Sept 2008, 10:31
Postitas antonio1
Selleks küsingi, et kas see Grundfos Alpha Pro mitte selline ei pidanud olema, mis ise aru saab, kui kõik ringid mingil hetkel sulgunud, siis surve läheb liiga suureks ja jääb ise seisma v. vähendab kiirust? Võibola olen valesti aru saanud, keegi targem ehk täpsustab. Muidu, mis mõte sel kallimal pumbal on, võiks ju panna siis UPS tüüpi pumba, mis tuimalt koguaeg ühtmoodi vett ringi ajab.

Kui möödaviik panna, kas pole mitte nii, et vesi valib lihtsama tee, mida mööda ringitada, e. siis läbi möödaviigu kuna mööda põrandaringi on ju takistus suurem veel see ring ära teha?

Re: möödaviigu vajalikkus põrandakütte kollektoril

Postitatud: 23 Sept 2008, 10:41
Postitas Rostfrei
Alpha Pro ei jää seisma, kui töötab vastu kinnist ventiili. Üksi tsirgu pump ei jää seisma ilma välise juhtimiseta.
Oht on lihtsalt selles, et pumbatav vesi läheb lõpuks pumbas keema.
Alpha seeria pumpade korral küll vähe tõenäoline, kuid siiski. -> ka Alpha seeria pumpasid on võimalik tööle panna püsikiirustele (I-II-III), kus pump ei reageeri vooluhulga muutusele.
Möödaviik peaks olema piiratud läbivooluga, st et ta on väikese avaga, ning sealt läbiliikuv veekogus on väike.

Re: möödaviigu vajalikkus põrandakütte kollektoril

Postitatud: 23 Sept 2008, 11:22
Postitas antonio1
Rostfrei kirjutas:Möödaviik peaks olema piiratud läbivooluga, st et ta on väikese avaga, ning sealt läbiliikuv veekogus on väike.
Ta ongi tunduvalt peenem toru (läbimõõtu mõõtnud pole), kui kontuuride omad, aga kas teda panna siis ülse v. mitte? Mootoreid ma esialgu nagunii ei pane kontuuridele, jäävad nupust keeratavad, eks hiljem vaatab, kui vajalikuks osutub, saab peale kruvida.

Re: möödaviigu vajalikkus põrandakütte kollektoril

Postitatud: 23 Sept 2008, 16:02
Postitas Kv=12
kui pump läheb keema, siis tuleb varsti tal tööratas võlli küljest lahti
nii on juhtunud minu praktikas ainult UPS25-80 tüüpi pumpadega, kui need on suveks jäänud
3. käigule ja kütteautomaatika ei ole korras ega lülita kütet ning pumpa välja
kui siis radika ja põrandakütte termostaadid on kinni, on keemaminek vältimatu

Alpha tüüpi pumpadega ei ole kunagi probleeme polnud ja nendele pole ka ülevoolusid paigaldanud
ka on Grunfos'i esindaja öelnud, et Alpha pumbal tavaolukorras pole see vajalik
on loomulik ju, et Alpha pump töötab ikka auto-asendis, mitte käsi juhtimisel

Re: möödaviigu vajalikkus põrandakütte kollektoril

Postitatud: 23 Sept 2008, 17:33
Postitas antonio1
Võib siis teema kokku võtta nii, et minu koosluse puhul pole möödaviiku vaja panna.

Re: möödaviigu vajalikkus põrandakütte kollektoril

Postitatud: 23 Sept 2008, 19:22
Postitas Rostfrei
Jah, kui sul põranda kontuurid jäävad avatuks ja pump tööle. Kui pump pannakse suveks seisma (mis ta ikka 24/7 tööd teeb, kui väljas +30 C :D ) ,
śiis ei soovita pumpasid suve läbi seismas hoida, kasulik oleks lasta neid korra nädalas tööle, max kiirusel, nii paarikümneks minutiks.
Vist osa valmis sõlmede tootjate lahendused - Danfossi omad? suudavad seda ka iseseisvalt teha.
Eks see pilli lõhki ajamine on - Alpha pumbad jah, kui nad on "auto" reziimiz, ei tohiks keema minna. Kuigi tootja ei soovita pumbal vastu kinnist ventiili tööd teha.

Re: möödaviigu vajalikkus põrandakütte kollektoril

Postitatud: 24 Sept 2008, 10:06
Postitas aivar00
Pealegi kui palju see pump energiat tarbib- tänavuse niiske suvega oli minul esiku kontuur pidevalt töös- jalatsid ja riided lihtsalt ei tahtnud muidu ära kuivada. Samuti keerati magamistubades aeg-ajalt radikate termostaate rohkem lahti, et niiskust toast välja saada. Märgruumis nagunii aasta läbi pump uhab. Seega ükski pump nn. vaikelu elada ei saanudki.

Re: möödaviigu vajalikkus põrandakütte kollektoril

Postitatud: 06 Okt 2008, 12:05
Postitas tubasoojaks
Rostfrei kirjutas:Jah, kui sul põranda kontuurid jäävad avatuks ja pump tööle. Kui pump pannakse suveks seisma (mis ta ikka 24/7 tööd teeb, kui väljas +30 C :D ) ,
śiis ei soovita pumpasid suve läbi seismas hoida, kasulik oleks lasta neid korra nädalas tööle, max kiirusel, nii paarikümneks minutiks.
Vist osa valmis sõlmede tootjate lahendused - Danfossi omad? suudavad seda ka iseseisvalt teha.
Eks see pilli lõhki ajamine on - Alpha pumbad jah, kui nad on "auto" reziimiz, ei tohiks keema minna. Kuigi tootja ei soovita pumbal vastu kinnist ventiili tööd teha.
..Rostfrei! selle jutu jätk oleks korraliku kütteautomaatika hankimine, mis lülitab pumba välja vabalt valitud välisõhu temperatuuri juures ja käitab seda kord ööpäevas pumba kinnikuivamise vältimiseks
palju mugavam ja kindlam oleks see usaldada Ouman EH teha, ka Wolf ja teised automaatikad oskavad nii toimetada

Re: möödaviigu vajalikkus põrandakütte kollektoril

Postitatud: 06 Okt 2008, 18:40
Postitas Rostfrei
Pigem kinnisettimise, kui kinnikuivamise vältimiseks.