3. leht 3-st

Re: Maja elekter

Postitatud: 17 Nov 2013, 19:30
Postitas loghome1
Kuule A.S. !!!


Ma saan aru, et on täiskuu. Oma märgistav/ sildistav tekst hoia endale. Ma ei hädalda. Ise oled kui siga aia vahel ning solgid vägagi menukat postitust/ teemat oma SAPIGA.

Mul on sügav ja soe palve SULLE! Otsi teine koht!

Toredad inimesed jagavad oma kogemusi. Sina käid siin aga oksendamas.

Kui midagi asjalikku ei välgata .....Tõmba uttu! Sa ei ole oodatud siin sigatsema!

Tänan jätkuvalt lahkeid inimesi info eest, mille abil võrrelda omi plaane teha otsus.

Re: Maja elekter

Postitatud: 17 Nov 2013, 19:51
Postitas Külaline
loghome1 kirjutas:Kuule A.S. !!!
...Toredad inimesed jagavad oma kogemusi. Sina käid siin aga oksendamas.

Kui midagi asjalikku ei välgata .....Tõmba uttu! Sa ei ole oodatud siin sigatsema!...
... ja sellisele (loghome1) peab veel nõuga abiks olema ja soovitusi jagama? Mõtetu mees!

Re: Maja elekter

Postitatud: 17 Nov 2013, 20:52
Postitas dumbuser
Muigama ajab. Umbes 15 aastat tagasi töötasin poes. Ja täpselt selline liik oli juba siis olemas. Nad ei tea asjast peale nime suurt midagi. Kuna nad on näinud vaid ühte asja siis sellega maailm piirdubki. Küll aga on nad raudkindlad, et ainult nende maailmapilt on absoluutne tõde. Ja kui keegi üritab sellisele midagi seletada ning seletuse uba on see, et see asi töötab siiski natuke teisiti siis on ta lollakas, idikas ja igasugu muud asjad ka. Sellistega ei tahtnud mitte keegi mingit tegemist teha, sest nad olid tundide kaupa kohal ja demosid püüdlikult kogu selle aja, et nad on mingi ravimatu traumaga. Ainuke hea omadus oli see, et taolisi oli vähe.

Re: Maja elekter

Postitatud: 18 Nov 2013, 11:59
Postitas trebla
Külaline kirjutas:
Küülaline kirjutas:... suudab see kindlasti oma ülesannet täita.
In the event of an overcurrent greater than 500 ms,
the CDS tri automatically opens a non-priority circuit.
The load is restored to each circuit after a time delay
of 5 min.
Järeldus. Lugupeetava väide vastab tõele. Tänan viite eest.

Imelik.
See Schneideri vidin on tänuväärne, et toimib tavainimesele arusaadaval viisil - ei lase ületada etteantud peakaitsme voolu, samas sel juhul tõmbab mitteprioriteetse tuimalt välja tervelt viieks minutiks.
Veekeetjaga vee kuumaks ajamine võtab vast minuti või kaks, äkki oled viie minuti pärast just röstri sisse lülitanud, ja siis viie minuti pärast teed veel ühe röstsaia ja kokkuvõttes ei saa pliit veerand tundi voolu.
Ka pliit lülitab oma küttekeha temperatuuri hoidmiseks sisse/välja - vahepeal võiks ju mingi teine tarbija (saunakeris ?) väheke tarbida.
Ja kontaktoreid on talle väljundisse ikka vaja, nagu mina selle juhendi põgusal lugemisel aru sain?
(kas
It has:
- one input for forced simultaneous load shedding of all non-priority circuits

tähendab, et ühes faasis piirvoolu ületamine tõmbab maha kõigi kolme faasi mitteprioriteetsed tarbijad?)

samas:
- Yellow indicator lights and/or and/or illuminate to show which circuits have been shed.
?

Minu variant nokkis voolu igal vabal hetkel ja töötas tõrgeteta miski 9 aastat - siis panin korteri 3x20A peale.
Ainus tõrge oli see impulsstarbimise mittetalumine.

Mis see Schneideri viidatud vidin Eestis ka maksab? kiiruga vaadates jäi esimesena ette miski prantsuskeelne sait, kus soodushind 409 €, (ühefaasiline sarnane 214 €)

Re: Maja elekter

Postitatud: 18 Nov 2013, 12:13
Postitas trebla
tommy4 kirjutas:Mine nüüd võta kinni, mis see mõistlik peakaitsme suurus on ? Minul on vene ajast jäänud 3x40A ja ei tõuse käsi seda vähendama. Mine tea, milleks tulevikus hää on, juurde osta on hoopis kallis !
Kui aga säästureziimile maja planeerida, siis on mõistlik osta lihtsamaid seadmeid, mis selle "toitega paugutamise" välja kannatavad. Saab ju leida sellise boileri, põrandakütte termostaadid, ka lihtsam pliit kannatab selle ära.
40 on õite palju, mul 32A ja täiselektriküte ... arvestasin krooniajal, et 1000 eek aastas maksan ülearu, aga samamoodi ei raatsi ära anda...

Kui tulla soojuspumba juurde tagasi, siis mitmetel pumpadel on võimalus vastav peakaitsme voolu mitteületamist kontrolliv vidin juurde osta... elektriküttekehi ei lülitata sel juhul lihtsalt sisse, kui ka muud tarbimist palju on.
madis64 kirjutas:Unustasid veel triikraua, kreissae ja õliradiaatori ära ;)
Isikliku hinnangu kohaselt on 3x20 A majale absoluutne miinimum :hello:
mina nii ei arva... ei pea vägisi sinna pürgima aga kui rohkem parasjagu pole, siis ei maksa ummisjalu ka peakaitset suurendama hakata. Elekter läheb järjest kallimaks ja säästab igaüks niigi.

Alla 16A minnes aga ei tule parketilihvijad oma masinaga enam kohale

Re: Maja elekter

Postitatud: 21 Nov 2013, 17:28
Postitas trebla

(kas
It has:
- one input for forced simultaneous load shedding of all non-priority circuits
tähendab, et ühes faasis piirvoolu ületamine tõmbab maha kõigi kolme faasi mitteprioriteetsed tarbijad?)
ise küsin ise vastan:

juhendi täpsemal uurimisel selgus:
En cas de consommation supérieure au seuil affiché, le CDS coupe automatiquement le ou les circuits non prioritaires associés à chacune des phases ensurcharge.
Tuleb välja, et töötab nii ja naa...
Kui klemmid 1 ja 2 sillata, siis kasvõi ühes faasis tarbimispiiri ületamisel lülitab kõik kolm kontakti ümber, kui aga sildamata jätta, siis majandab iga faas omaette...

Nii, et võib kodus kreissaagi kasutada küll, ei jää kahefaasilisele toitele. Kui naised toas kohvi hakkavad tegema, saavad ka mehed õues automaatselt viieminutilise suitsupausi..
(soovolinik annab sellisele süsteemile kindlasti dabroo :good: )

Juuresolev ühendusskeem on prantsusepäraselt TT juhistiku jaoks mõeldud - jõudu kohalikele selle mugandamiseks.....
:jooma
Samas 3x220V võrku ühendamiseks on õpetus antud.

Re: Maja elekter

Postitatud: 23 Nov 2013, 20:20
Postitas Imelik
Ilmselt ei märganud Sa, et ükski kolmefaasiline tarbija ei olnud skeemil mitteprioriteetne ja kõik ühefaasilised tarbijad olid ühendatud neutraaljuhi ja faasijuhi vahele.
Küll on seal juttu võrgust....
127/220 V three-phase network
Aparaadi nimiandmed....
Power supply: 230 V ±10 % Frequency: 50/60 Hz
Seega Küülalise väide
...suudab see ...
ei vasta siiski tõele?

Re: Maja elekter

Postitatud: 24 Nov 2013, 00:46
Postitas trebla
Imelik kirjutas:Ilmselt ei märganud Sa, et ükski kolmefaasiline tarbija ei olnud skeemil mitteprioriteetne ja kõik ühefaasilised tarbijad olid ühendatud neutraaljuhi ja faasijuhi vahele.
Küll on seal juttu võrgust....
127/220 V three-phase network
Sellel näidisskeemil on kõik mitteprioriteetsed tarbijad ühendatud läbi kontaktorite ja kontaktorite juhtimise seisukohast pole oluline, kas selle jõuahelad on kolme- või ühefaasilised. k
Aparaadi nimiandmed....
Power supply: 230 V ±10 % Frequency: 50/60 Hz
Siin peetakse ilmselt silmas aparaadi juhtelektroonika enese toitepinget, selleks ka see õpetus, et 127/230 võrgus ühendada N klemmile L2.

Veelgi enam - pakutakse ka võimalust voolutrafode ühendamiseks - seega see pole lihtsalt ainult korteritarbija riist vaid samalaadselt kasutatav ka 200, 600 või miks mitte ka 1000 A juures...peaasi, et mitteprioriteetne tarbija kannatab sellist ootamatut väljalülitamist 5 minutiks.

Selline riist on lollikindel, aga puuduseks on ilmselt see, et aparaat käib iga 5 min tagant kontrollimas, ehk saab vähetähtsad asjad juba taha lükata. Ja kontrollimine käib katse-eksituse meetodil. Minu voolutrafodega lahendus blokeeris vähetähtsad tarbijad ära niikauaks, kui nende lisandumisel võis eeldada peakaitse nimivoolu ületamist... Igaks juhuks sisselülitamisi ei tehtud...

Re: Maja elekter

Postitatud: 24 Nov 2013, 16:07
Postitas Imelik
trebla kirjutas: Sellel näidisskeemil on kõik mitteprioriteetsed tarbijad ühendatud läbi kontaktorite ja kontaktorite juhtimise seisukohast pole oluline, kas selle jõuahelad on kolme- või ühefaasilised.
Ei ole, aga sel juhul pole ka tähtsust, millisel faasil koormust ületati, kuna lülitame kõiki faase korraga?
Skeemil on selgelt näidatud , millist liiki tarbijaid lülitatakse ja
et tarbijate jaotus/ lülitamine on faasipõhine. Mootorite, valgustuse ja elektripliidi lülitamine ei ole minu teada üldse lubatud.
trebla kirjutas:Siin peetakse ilmselt silmas aparaadi juhtelektroonika enese toitepinget, selleks ka see õpetus, et 127/230 võrgus ühendada N klemmile L2.
Ilmselt, aga kindel pole. Selleks, et aparaati pingestada 400V -ga, peaks
seal ka sellekohane märge olema. Vaatasin huvi pärast venekeelset kataloogi ja seal antakse kaks näitajat Ui=230V ja Ue= 415V (viimane on nii ainult kolmefaasilise variandi puhul), samas prantsuskeelses on Ue endiselt 230V.???

Muus osas nõus.