2. leht 2-st

Re: Liigpingepiirikud

Postitatud: 13 Jaan 2026, 17:58
Postitas kunn24
Kui B25-st aru ei saa ja keegi seda põhjendada ei suuda, siis...
" 4P T2 asendatud T1+T2 3PN piirikuga."
Pold ju vaja 3PN, oli vaja 3P.

Re: Liigpingepiirikud

Postitatud: 13 Jaan 2026, 18:02
Postitas Küülaline
revoest kirjutas: 13 Jaan 2026, 17:35siis sai minu enda soovil 4P T2 asendatud T1+T2 3PN piirikuga ... B25 "peakaitsme" vajalikkusest ma seal tõesti aru ei saa. Pealüliti ees on liitumiskilbis C25 ... Kaablid on kõridesse tõmmatud täispikkuses peamiselt näriliste tõttu ... Kas selline paigaldis läheb hetkeseisuga auditist läbi
Aga kus siis ikkagi PEN lahutus on?
See B25 on täiesti mõttetu ja mitte vajalik.
Näriline sööb kõigepealt kõri läbi ja siis kaabli, muidugi kui üldse sööb. Näriliste vastu tuleks terastorusse panna kaablid.
Auditist läheb kilp kindlasti läbi, kui mujal majas mingeid jamasid ei ole.

Re: Liigpingepiirikud

Postitatud: 13 Jaan 2026, 18:15
Postitas kunn24
Kollases haruklemmis on lahutus (see on ise PEN-latiks), kust väljuvad eraldi PE ja N, sellega teemat ei tundu.
Aga tunnen kaasa naksitrallidele, kes neid kaableid kõridesse tirisid ja su paksule rahakotile, mis jama välja kannatas. Kes idee autor oli? Näriliste jutt on rumal nagu Küülaline juba selgitas.
B25 kaitselüliti- nõua ka eemaldamist (saad veel vaba ruumi) või kui tahtmist eraldi seda gruppi lülitada, siis lüliti.
PK suurust oleks ka vaja teada. Liigne N-i piirik halba ei tee, kuid on mõttetu ja ka raiskab ruumi.

Re: Liigpingepiirikud

Postitatud: 13 Jaan 2026, 18:23
Postitas revoest
Aga kus siis ikkagi PEN lahutus on?
PEN lahutus on kollarohelise hargnemisklemmi juures. Alt vasakult tuleb PEN juht sisse ning alla paremale on ühendatud kordusmaandus. Ülevalt läheb eraldi PE ja N lattidele. Piiriku PE on ühendatud PE lati külge.
See B25 on täiesti mõttetu ja mitte vajalik.
Kui nii siis saab selle sealt vahelt ära võtta.
Näriline sööb kõigepealt kõri läbi ja siis kaabli, muidugi kui üldse sööb. Näriliste vastu tuleks terastorusse panna kaablid.
Kas on mingi põhjus miks need kaablid kõri sees olla ei võiks? Kuumenemine?

Re: Liigpingepiirikud

Postitatud: 13 Jaan 2026, 18:27
Postitas kunn24
Liigne ajuvaba materjalikasutus. Üldpõhimõttena kannavad kõrid nime "reservtoru". Ehk saab midagi lisada ja vahetada. Antud kõrides suurt ei usu, kui juba teevad 1 90 kraadi käänaku. Kui tahad kaitsefunktsiooni, siis peab see toru olema kaablikestast (mis on juba iseenesest juhtmete kaitse) tunduvalt tugevam.

Re: Liigpingepiirikud

Postitatud: 13 Jaan 2026, 18:38
Postitas revoest
kunn24 kirjutas: 13 Jaan 2026, 18:15 Kollases haruklemmis on lahutus (see on ise PEN-latiks), kust väljuvad eraldi PE ja N, sellega teemat ei tundu.
Aga tunnen kaasa naksitrallidele, kes neid kaableid kõridesse tirisid ja su paksule rahakotile, mis jama välja kannatas. Kes idee autor oli? Näriliste jutt on rumal nagu Küülaline juba selgitas.
B25 kaitselüliti- nõua ka eemaldamist (saad veel vaba ruumi) või kui tahtmist eraldi seda gruppi lülitada, siis lüliti.
PK suurust oleks ka vaja teada. Liigne N-i piirik halba ei tee, kuid on mõttetu ja ka raiskab ruumi.
Eks see naksitrall olin ma ise kes neid kaableid oma vabast ajast kõri sisse sikutas. Kuna vana maja ning igasuguseid läbiviike talade alt jne oli palju siis tundus paigaldamise hetkel mõistlik kaablid kõridesse ajada.

PEN lahutuse oleks muidu saanud ka selle Ensto PE/N latiga teha kuid kuna PEN juht oli juba varasemalt hästi lühikeseks lõigatud siis ei ulatanud ning sai haruklemmiga lahendatud. Ensto PE/N lati küljest siis muidugi sild eemaldatud.

Peakaitse liitumiskilbis on C25.

Re: Liigpingepiirikud

Postitatud: 13 Jaan 2026, 18:47
Postitas kunn24
Igaks juhuks, kui tulevikus tahad näiteks lisada PV inverteri ja sellele tuleb ka ette kaitselüliti B25 (sama tüliõun võiks selleks jääda reservi ja juhtmed temast mööda vedada), siis kilbis tuleb kontrollida, et juhistik kannataks ära 50 A ja kilbi spetsi ka see suurus kirjutada.
Ja edasi tuleb juba teema, et elektriauto laadijale 32 A pesa, ette vastav RVK-ga kaitselüliti ja vastav pistik. Vool summeerub siis võrk+ PV. Ja sel puhul on PK 25A puhul täiesti kohane pistikupesa ees 32 A.

Re: Liigpingepiirikud

Postitatud: 14 Jaan 2026, 10:26
Postitas jyrikg
Jätke ruumi piirikute kõrvale "piirikute põlemiseks". PEN katkemisel toiteliinil kaarlahenduse toimel hakkavad piirikud juhtima aga ei rakendu. Eraldavad soojust ja alustavad sulamist kuni piiriku sees oleva ühenduse joodis sulab ja vedru ühenduse katkestab(nn termokaitse tootja poolt). Piirikute kestad sulavad käkiks. Kui vastu piirikut on veel miskit pandud tuleb see ka koos piirikutega välja vahetada.

Re: Liigpingepiirikud

Postitatud: 15 Jaan 2026, 08:20
Postitas trebla
kunn24 kirjutas: 13 Jaan 2026, 18:47 Igaks juhuks, kui tulevikus tahad näiteks lisada PV inverteri ja sellele tuleb ka ette kaitselüliti B25 (sama tüliõun võiks selleks jääda reservi ja juhtmed temast mööda vedada), siis kilbis tuleb kontrollida, et juhistik kannataks ära 50 A ja kilbi spetsi ka see suurus kirjutada.
Ja edasi tuleb juba teema, et elektriauto laadijale 32 A pesa, ette vastav RVK-ga kaitselüliti ja vastav pistik. Vool summeerub siis võrk+ PV. Ja sel puhul on PK 25A puhul täiesti kohane pistikupesa ees 32 A.
:good:
Ükskord sõidate te kõik elektriautodega niikuinii...