Dimmeri ühendamine vendiga

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
OGGY
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 2
Liitunud: 14 Mai 2020, 15:52

Dimmeri ühendamine vendiga

Lugemata postitus Postitas OGGY »

Tere!

Ostsin vendi: https://www.k-rauta.ee/p/ventilaator-12 ... rev=171141
ja Vents dimmeri: https://www.k-rauta.ee/p/ventilaatori-k ... -400n/3o3b

Ühendasin vendi 2 juhtmega lülitiga, mis käib seina pistikusse. Lüliti, mis oli 1 juhtme peal eemaldasin ning asendasin dimmeriga. Dimmeril on aga 3 ühendust:
Dimmer.jpg
M-i ja L-i külge ühendasin lüliti ühe juhtme, aga mis N-ga teha?

Ette tänades!

Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4733
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 74 korda

Re: Dimmeri ühendamine vendiga

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

L- toite L
M- mootori L
N- toite ja mootori N

OGGY
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 2
Liitunud: 14 Mai 2020, 15:52

Re: Dimmeri ühendamine vendiga

Lugemata postitus Postitas OGGY »

Küülaline kirjutas:
14 Mai 2020, 19:02
L- toite L
M- mootori L
N- toite ja mootori N
Et siis see ots mis seinast tuleb panen L taha ja ventika poole jääva otsa panen M taha? - Kusjuures nii ma tegin ja töötab ilma N-ta ka.
Nagu ma aru saan siis N on maandus - neutral? Aga kust ma selle veel võtan kui 2 juhet ainult on. Kas vaja eraldi juhe kuhugi vedada või jätan niisama? Ilma N-ta on tunda, et staatiline elekter on lülitis sees. Lüliti zumiseb ka kergelt, kuid seda on teinud kõik dimmerid mida kohand olen...

jan
-
Postitusi: 922
Liitunud: 08 Mai 2006, 22:27
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 5 korda

Re: Dimmeri ühendamine vendiga

Lugemata postitus Postitas jan »

Neutraal on neutraal, mitte maandus. Pildilt tundub, et oled jutmelt kuidagi koorinud välise isolatsiooni maha nii, et sinine juhe läheb katkestamatult ventilaatorisse? See peaks samuti olema katkestatud ning mõlemad otsas minema N alla. Aga päris hirmus on vaadata seda pilti - pikad haljad juhid, isolatsioon ära ratsitud. Ja lisaks veel sellised küsimused. Tule- ning eluohud karjuvad pildilt vastu.

Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4733
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 74 korda

Re: Dimmeri ühendamine vendiga

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

OGGY kirjutas:
14 Mai 2020, 20:24
töötab ilma N-ta ka
Seesama sinine mõlemas kaablis ongi N, mis tuleb katkestada ja ühendada regulaatori N-ga.

Scott
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 80
Liitunud: 25 Mär 2012, 09:25
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 6 korda

Re: Dimmeri ühendamine vendiga

Lugemata postitus Postitas Scott »

OGGY kirjutas:
14 Mai 2020, 16:43
Ühendasin vendi 2 juhtmega lülitiga, mis käib seina pistikusse.
Seinas on pistikuPESA, mitte pistik! Pistik käib juhtme otsa.