1. leht 1-st
Konditsioneer läbi keskventilatsiooni
Postitatud: 28 Mai 2018, 11:20
Postitas Renno
Terv
Kas plastiktorudega tehtud keskventilatsiooni oleks vaja soojusisoleerida kui sealt kaudu suvel külma õhku tubadesse lasta ?
Või on see kondensaadi probleem pigem metalltorudel ?
Renno
Re: Konditsioneer läbi keskventilatsiooni
Postitatud: 28 Mai 2018, 11:26
Postitas A.S.
Kondensaat tekib ju suvalisele külmale pinnale, vahet pole, mis materjalist see on.
Re: Konditsioneer läbi keskventilatsiooni
Postitatud: 28 Mai 2018, 11:53
Postitas Renno
A.S. kirjutas: 28 Mai 2018, 11:26
Kondensaat tekib ju suvalisele külmale pinnale, vahet pole, mis materjalist see on.
Njah ilmselt. Aga kui suur probleem see on kui isoleerimata jätta ?
Konditsioneer ilmselt 24/7 ei tööta, pigem paar tundi siis kui päike paistab.
Re: Konditsioneer läbi keskventilatsiooni
Postitatud: 28 Mai 2018, 12:57
Postitas A.S.
Kui see tekkinud kondentsniiskus suudab toru välispinnalt niiviisi ära aurata, et hallitust või muid probleeme ei tekita, siis pole ju hullu midagi.
Re: Konditsioneer läbi keskventilatsiooni
Postitatud: 29 Mai 2018, 09:46
Postitas meelis11
Plastiktorul on kondentsioht/kogus kindlasti kõvasti väiksem, kuna materjalide soojusjuhtivuse vahe on kordades (kümnetes kordades?)
Kui see asi alles planeerimisel on, siis ma soojusisoleeriks küll, kui veel võimalus on.