3x10A-kas piisab?

Postitatud: 14 Mär 2015, 20:13
Postitas Japas
Tere!
Ei tunne elektripoolt ise kuigi ja küsin siis siit.
Suvilas on 3x10A. Sellest eriti millekski ei piisa.
Tahtsin osta oksapurustajat aga sellel kirjas 16A kaitse (220V, 2000W).
Kas ma seda oksapurustajat üldse saaksin oma suvilas kasutada või laksab kohe korgid välja?
Tänud vastajatele.

Re: 3x10A-kas piisab?

Postitatud: 14 Mär 2015, 20:19
Postitas Küülaline
Ilmselt laksab välja, kui mitte tühikäigul, siis koormusega st. oksi purustades. Sellest on ennegi juttu olnud, et 3x10A on üsna õnnetu liitumine, 1x20A on kindlasti parem.

Re: 3x10A-kas piisab?

Postitatud: 14 Mär 2015, 20:20
Postitas officer
...no kui muid tarbijaid kasutuses üheaegselt purustajaga ei ole, siis piisab 10A küll.

Re: 3x10A-kas piisab?

Postitatud: 14 Mär 2015, 20:24
Postitas Japas
Nojah, selline see liitumine oli kui koha ostsime. Nüüd pean alati arvestama selle nigela olukorraga.
Samas ei ole igal seadmel kirjas mitu A ta enda kaitse on. Ka täna märkasin seda mitte sellel oksapurustajal mida osta tahtsin vaid analoogil. Kuidas vältida sellise seadme ostmist mis 10A kaitset välja ei laksaks?
Tänud vastamast.

Re: 3x10A-kas piisab?

Postitatud: 15 Mär 2015, 09:27
Postitas Külaline
Japas kirjutas:... Kuidas vältida sellise seadme ostmist mis 10A kaitset välja ei laksaks?
Tänud vastamast.
Enne poodi minekut anna rahakott kellegi teise kätte, kellel on rohke iseloomu ja otsustamiskindlust lollist ostust loobumiseks. :)

Maal on samuti 3x10A peakaitse ja näiteks puude saagimisel ja lõhkumisel samaaegselt ei löö kaitset välja. Sae mootor midagi 3 kilovatti ja lõhkuja 2 kilovatti, samas kui midagi on vaja keevitada, siis natukese aja pärast viskab kaitsme välja, kuigi teisi tarbijaid ei taga ei ole.

Re: 3x10A-kas piisab?

Postitatud: 15 Mär 2015, 10:25
Postitas Külaline
Katsu enne laenutusest saadud riistaga kas toimib

Re: 3x10A-kas piisab?

Postitatud: 15 Mär 2015, 12:27
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:3x10A peakaitse ... Sae mootor midagi 3 kilovatti ja lõhkuja 2 kilovatti
Kui need on 3-faasilised mootorid, siis muidugi ei löö välja. 5kW vool on alla 8A. Aga 1-faasilise puhul on juba üksi 3kW vool 13A.

Re: 3x10A-kas piisab?

Postitatud: 15 Mär 2015, 12:56
Postitas Urmas
Küülaline kirjutas:Kui need on 3-faasilised mootorid, siis muidugi ei löö välja. 5kW vool on alla 8A. Aga 1-faasilise puhul on juba üksi 3kW vool 13A.
Saag 3-faasiline, puulõhkuja 1-faasiline ja kui korraga töös, ei löö kaitset välja. Ainult 1-faasilise keevituse, ilma teiste samaaegsete tarbijateta, lööb kaitsme välja.

Re: 3x10A-kas piisab?

Postitatud: 18 Mär 2015, 14:30
Postitas Carl
Kõige lihtsam lahendus oleks 6A juurde osta. Ilmselt ei tule väga palju kallim 3F oksapurustaja otsimisest.

Re: 3x10A-kas piisab?

Postitatud: 18 Mär 2015, 14:49
Postitas Külaline
Või olla moodne ja panna näit 2,3 kWp päikesepaneele juurde - siis päikesepaistelise ilmaga on sul ühes faasis 10A võrgust tulemas ja teine 10 A paneelidest - kokku 20 A.

Muul ajal vähendab paneel su üldist elektriarvet....

Re: 3x10A-kas piisab?

Postitatud: 29 Mär 2015, 21:50
Postitas Japas
Leidsin Elektrilevi kodulehelt oma küsimusele vastuse. Panen ka siia ehk keegi veel saab targemaks.

Elektriseadme tööks vajalike amprite hulk ehk nimivool on tavaliselt kirjas elektriseadme sildil või selle dokumentatsioonis. Nimivoolu ehk amprite hulga saab ka ise välja arvutada. Seadme voolu, pinge ja võimsuse vahel kehtib seos: ühefaasilise ühenduse korral tuleb seadme võimsus vattides jagada pingega, näiteks 1kW kohvimasina nimivoolu arvutatakse järgmiselt: 1kW = 1000W. 1000W:230V = 4,3A.