3x10A-kas piisab?
3x10A-kas piisab?
Lugemata postitus Postitas Japas »
Ei tunne elektripoolt ise kuigi ja küsin siis siit.
Suvilas on 3x10A. Sellest eriti millekski ei piisa.
Tahtsin osta oksapurustajat aga sellel kirjas 16A kaitse (220V, 2000W).
Kas ma seda oksapurustajat üldse saaksin oma suvilas kasutada või laksab kohe korgid välja?
Tänud vastajatele.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6393
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: 3x10A-kas piisab?
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
-
- Ehitusspets
- Postitusi: 500
- Liitunud: 19 Jaan 2014, 09:19
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: 3x10A-kas piisab?
Lugemata postitus Postitas officer »
Re: 3x10A-kas piisab?
Lugemata postitus Postitas Japas »
Samas ei ole igal seadmel kirjas mitu A ta enda kaitse on. Ka täna märkasin seda mitte sellel oksapurustajal mida osta tahtsin vaid analoogil. Kuidas vältida sellise seadme ostmist mis 10A kaitset välja ei laksaks?
Tänud vastamast.
-
- külaline
Re: 3x10A-kas piisab?
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Enne poodi minekut anna rahakott kellegi teise kätte, kellel on rohke iseloomu ja otsustamiskindlust lollist ostust loobumiseks.Japas kirjutas:... Kuidas vältida sellise seadme ostmist mis 10A kaitset välja ei laksaks?
Tänud vastamast.

Maal on samuti 3x10A peakaitse ja näiteks puude saagimisel ja lõhkumisel samaaegselt ei löö kaitset välja. Sae mootor midagi 3 kilovatti ja lõhkuja 2 kilovatti, samas kui midagi on vaja keevitada, siis natukese aja pärast viskab kaitsme välja, kuigi teisi tarbijaid ei taga ei ole.
-
- külaline
Re: 3x10A-kas piisab?
Lugemata postitus Postitas Külaline »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6393
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: 3x10A-kas piisab?
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Kui need on 3-faasilised mootorid, siis muidugi ei löö välja. 5kW vool on alla 8A. Aga 1-faasilise puhul on juba üksi 3kW vool 13A.Külaline kirjutas:3x10A peakaitse ... Sae mootor midagi 3 kilovatti ja lõhkuja 2 kilovatti
-
- autodidakt
- Postitusi: 12027
- Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
- On tänanud: 378 korda
- On tänatud: 420 korda
Re: 3x10A-kas piisab?
Lugemata postitus Postitas Urmas »
Saag 3-faasiline, puulõhkuja 1-faasiline ja kui korraga töös, ei löö kaitset välja. Ainult 1-faasilise keevituse, ilma teiste samaaegsete tarbijateta, lööb kaitsme välja.Küülaline kirjutas:Kui need on 3-faasilised mootorid, siis muidugi ei löö välja. 5kW vool on alla 8A. Aga 1-faasilise puhul on juba üksi 3kW vool 13A.

Re: 3x10A-kas piisab?
Lugemata postitus Postitas Carl »
-
- külaline
Re: 3x10A-kas piisab?
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Muul ajal vähendab paneel su üldist elektriarvet....
Re: 3x10A-kas piisab?
Lugemata postitus Postitas Japas »
Elektriseadme tööks vajalike amprite hulk ehk nimivool on tavaliselt kirjas elektriseadme sildil või selle dokumentatsioonis. Nimivoolu ehk amprite hulga saab ka ise välja arvutada. Seadme voolu, pinge ja võimsuse vahel kehtib seos: ühefaasilise ühenduse korral tuleb seadme võimsus vattides jagada pingega, näiteks 1kW kohvimasina nimivoolu arvutatakse järgmiselt: 1kW = 1000W. 1000W:230V = 4,3A.
Mine “Elekter, elektriseadmed”
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring