Tere.
Plaan hakata teise korruse põrandakütet paigaldama ning tekkis küsimus, kas selline konstruktsioon sobib.
All on OSB3 plaat, mis tugev ning tihedate laagide peal.
Peale põrandaküttetoru ning vahele kipsi ribad.
Vahed valaks nt. Mira X-Planiga täis ning valaks väikese kihi rohkem, et jääks sile.
Peale parketi alusvaip ning laminaatparkett.
Eraldi enam kipsplaati ei paneks parketi alla nagu tavaliselt tehakse.
Kas on oht, et hakkab pragunema või milleks seda põrandakipsi kihti vaja oleks?
Tänud
Re: Põrandakütte paigaldus teisele korrusele
Postitatud: 12 Apr 2011, 09:52
Postitas Expert
Paraku tuleb teha nii,nagu tavaliselt tehakse : kips alla,torud maha,kipsiribad ja tasandusvalu.Sooja salvestab sul ikkagi kips ja põrandavalu,seega vastu OSB torusid panna ei tohi.Koonerdamine ei ole kokkuhoid vaid lauslollus...

Re: Põrandakütte paigaldus teisele korrusele
Postitatud: 12 Apr 2011, 10:22
Postitas mallone
Experdi jutt jumala õige,Aga seal on teine põhjus veel-küttekaablit ei tohi panna vastu soojusisolatsiooni(mida osb ikkagi on)VÕIB läbi kärsata.Ja kipsiribadena kasuta ikka vähe kõvemat kipsi.Kaabel 10W/m
Edu.
Re: Põrandakütte paigaldus teisele korrusele
Postitatud: 12 Apr 2011, 20:45
Postitas toomas
Tere.
eml kirjutas:Tere.
Plaan hakata teise korruse põrandakütet paigaldama ning tekkis küsimus, kas selline konstruktsioon sobib.
All on OSB3 plaat, mis tugev ning tihedate laagide peal.
Peale põrandaküttetoru ning vahele kipsi ribad.
Vahed valaks nt. Mira X-Planiga täis ning valaks väikese kihi rohkem, et jääks sile.
Peale parketi alusvaip ning laminaatparkett.
Eraldi enam kipsplaati ei paneks parketi alla nagu tavaliselt tehakse.
Kas on oht, et hakkab pragunema või milleks seda põrandakipsi kihti vaja oleks?
Tänud
mallone kirjutas:Experdi jutt jumala õige,Aga seal on teine põhjus veel-küttekaablit ei tohi panna vastu soojusisolatsiooni(mida osb ikkagi on)VÕIB läbi kärsata.Ja kipsiribadena kasuta ikka vähe kõvemat kipsi.Kaabel 10W/m
Edu.
Üks räägib küttetorustikust, teine küttekaablist. Torustiku võib panna, kuid ei ole soovituslik. Paigaldus omal vastutusel. Küttekaablit ei tohi panna.
Toomas
Re: Põrandakütte paigaldus teisele korrusele
Postitatud: 13 Apr 2011, 00:47
Postitas Külaline
Uurisin samuti kunagi teemaalgataja varianti, aga ainult selle vahega, et tahtsin panna küttekaablit, kuid minu jutus pole see oluline. Mulle selgitati, et kipsplaat on üldiselt halb soojusjuht ja kui nüüd valada kipsiribade vahe segu täis, mis ühtemoodi soojusjuhtivusega ja kipsil teistmoodi, siis arvatavasti hakkavad tekkima erinevad soojustsoonid põrandal. Mina jäin uskuma selles teemas endast targemaid, aga võib-olla nad eksisid, kuigi, miks nad oleks mulle pidanud jama ajama, sest rääkisin sellest plaanist müüjaga, kellelt plaanisin põrandakipsi osta ja selmet mulle kips pähe määrida, helistas minu juuresolekul veel targematele.
Urmasr
Re: Põrandakütte paigaldus teisele korrusele
Postitatud: 13 Apr 2011, 12:10
Postitas eml
Plaaniks seda konstruktsiooni just selle pärast, et kipsplaat suht kehva soojusjuht ning ilma pealmise kihita eralduks soojus oluliselt paremini.
Tegu siis jah toruga, mitte kaabliga
Re: Põrandakütte paigaldus teisele korrusele
Postitatud: 13 Apr 2011, 13:41
Postitas Indrek Rebane
mallone kirjutas:Experdi jutt jumala õige,Aga seal on teine põhjus veel-küttekaablit ei tohi panna vastu soojusisolatsiooni(mida osb ikkagi on)VÕIB läbi kärsata.Ja kipsiribadena kasuta ikka vähe kõvemat kipsi.Kaabel 10W/m
Edu.
Kipsi soojaerijuhtivus on sarnane puidule.
Puidul 0,12..0,14 W/mK, OSB tavaliselt 0,13 W/mK ja kips 0,15 W/mK.
Võrdluseks silikaattellis 0,7..1 W/mK ja betoon ~2 W/mK.
Re: Põrandakütte paigaldus teisele korrusele
Postitatud: 05 Mai 2011, 10:42
Postitas markop
Soojusjaotus metallplaadid ka võimalus, nende hind muidugi on suhteliselt kõrge
http://www.ehitusinfo.ee/image_zoom.php ... UyIg%3D%3D
Re: Põrandakütte paigaldus teisele korrusele
Postitatud: 10 Mai 2011, 07:54
Postitas sky
Kipsplaadi ribadega ning tasandusvaluga põrandakütte ehitamise põhiline probleem on selles, et kuna toru soojuspaisumise tõttu liigub, siis ajapikku võib toru ja tasandussegu ühenduskohta tekida õhupilu. Selle tõttu kannatab soojusedastus ning põrandkütte üldine efektiivsus. Eelmises postituses olevas lingis kasutatud soojusjaotusplaadiga seda muret pole, toru on surutud plaadi sisse pinguga ning toru liikumine soojusedastust ei mõjuta. Kontakt toru ning soojustedastava materjali vahel on väga oluline.
Re: Põrandakütte paigaldus teisele korrusele
Postitatud: 10 Mai 2011, 17:04
Postitas GuidZ
Kas seda soojuspaisumise kofitsienti vaadanud ka olete?
Väidan, et 20mm toru läbimõõt 40 kraadi temperatuurivahega ei muutu rohkem kui 0.003 mm
Re: Põrandakütte paigaldus teisele korrusele
Postitatud: 11 Mai 2011, 05:43
Postitas sõber
Küsimus ei ole nii palju radiaal vaid pikisuunalises paisumises. 20mm PEX-i paisumine 30C juures on u.3mm/m, komposiittorul pisut vähem.