Viadrus U22/9 töörõhk
Postitatud: 06 Dets 2010, 21:00
Postitas zitido
Sai vanale keskküttesüsteemile eluvaim sisse puhutud ja toeks soetatud Viadrus U22/9. Akupaaki ega mui vidinaid see aasta ei hankinud kuna kogu süsteemi renoveerimine niigi kõhu kõrvalt. Tekkis küsimus, kui suur peaks olema rõhk süsteemis? Hetkel kõigub 2,4-2,6bar. Kas see on normaalne? Manualist ei leia selle kohta ühtegi viidet.
Ette tänades,
J
Re: Viadrus U22/9 töörõhk
Postitatud: 07 Dets 2010, 21:15
Postitas vahersaar
Meil ka plaanis panna Viadrus U-22 ilma akupaagita esialgu.Kui tihti katelt tuleb täita ja kui suurt pinda kütate ja kas malmkatel talub temperatuuri kõikumist?
Re: Viadrus U22/9 töörõhk
Postitatud: 08 Dets 2010, 14:30
Postitas torujyri
Hetkel head katla pakkumised
www.torujyri.ee
Katla täitmise koha pealt, et eks ta oleneb ikka puudest ning korstna tõmbest. Paar-kolm tundi põleb kindlasti.
Re: Viadrus U22/9 töörõhk
Postitatud: 09 Dets 2010, 00:50
Postitas zitido
vahersaar kirjutas:Meil ka plaanis panna Viadrus U-22 ilma akupaagita esialgu.Kui tihti katelt tuleb täita ja kui suurt pinda kütate ja kas malmkatel talub temperatuuri kõikumist?
200m2 ja hetkel võrreldes eelmise lahendusega (õhksoojuspump+elektriradiaatorid) väga rahul. Ootame õige külma ära ja siis saab lõpliku hinnangu anda.
Re: Viadrus U22/9 töörõhk
Postitatud: 10 Dets 2010, 00:08
Postitas duplex
Rõhk sõltub algsest rõhust ja sõltub vee temperatuurist, mida kõrgem on vee temp seda kõrgem on rõhk.
Mul on Viadrus U26 ja rõhk 90 kraadi peal jääb sinna 2.0 - 2.2 vahele, kui vee temp katlas suurem siis rõhk ka suurem...
Re: Viadrus U22/9 töörõhk
Postitatud: 10 Dets 2010, 23:11
Postitas vidrusega kütjau22
Mul vidrus u22/9 ribi kütan 200m2 minu töörõhk kui akupaak 2000L , kui maha jahtunud 30c siis on rõhk 0,4bar , kui paak yles köetud kuskil 70-60c vahel siis on rõhk 0,9bar.
Re: Viadrus U22/9 töörõhk
Postitatud: 10 Dets 2010, 23:18
Postitas vidreusega kütjau22
vidrusega kütjau22 kirjutas:Mul vidrus u22/9 ribi kütan 200m2 minu töörõhk kui akupaak 2000L , kui maha jahtunud 30c siis on rõhk 0,4bar , kui paak yles köetud kuskil 70-60c vahel siis on rõhk 0,9bar.
lisan siia veel:
ise kütan kuskil 4 tundi iga päev.Katlet täidan ca 1h tagant, õhtul kell kuus alustan kui töölt jõuan
järgmise päevani on mul akupaagis alles veel 30c
sooja ka armastan... esimesel korrusel 25c teisel 22-23 umbes
Eks kõik oleneb ilmast kui ikka suur tuul siis jahtum mul majake kiiremini.
Vahepeal on tunne et oleks pigem-20c siis pole ju tuult reeglina , hullem on kui väljas -8c ja suur tuul nagu täna.
Kuus läheb kuskil 4 ruumi puid.Siis kui ikka külmem on... ja kui toas ikka 25c sooja hoian , nagu alati
Re: Viadrus U22/9 töörõhk
Postitatud: 11 Dets 2010, 17:47
Postitas Kalvis
Sul soojustamata maja. Kui ära soojustaksid, kukuks kütte kulu kindlasti 2 korda, hästi tehes lausa kolm korda.