1. leht 1-st

Õhksoojuspump lülitab tihti välja

Postitatud: 20 Dets 2009, 16:04
Postitas joonast
Tere!
Praeguste külmadega juhtub tihti nii, et õhksoojuspump lakkab iga 15 min tagant sooja puhumast, ja tuli hakkab vilkuma, väidetavalt sulatab seade end lahti. Aga kas see on normaalne, et ta tõesti nii tihti sulatab kuna see protsess kestab ka oma 10 minutit?

Re: Õhksoojuspump lülitab tihti välja

Postitatud: 20 Dets 2009, 16:55
Postitas Külaline
Mis firma tootega on tegu ja mis mudeliga?

Re: Õhksoojuspump lülitab tihti välja

Postitatud: 20 Dets 2009, 17:34
Postitas joonast
Külaline kirjutas:Mis firma tootega on tegu ja mis mudeliga?
Fujitsu inverter-tüüpi õhksoojuspump ASYB-09LD / AOYS-09LD Plasma Arctic

Re: Õhksoojuspump lülitab tihti välja

Postitatud: 20 Dets 2009, 17:38
Postitas aare
Kas on ikka päriselt nii, et iga 15 min järel sulatus? Kui 30-40 min järel, siis tuleb kahjuks nentida, et nõnda on ÕSP-de sulatustsüklid tootja poolt masina "ajusse" seatud. Ilmselt lahendavad tootjafirmad lähiajal selle probleemi nii, et sulatust ei toimuks siis, kui välisosa soojusvaheti on härmatisevaba. Tavalisest on alla -10C välistemperatuuril õhuniiskus sedavõrd madal, et soojusvaheti ei härmatu ja toaenergiat neelavat sulatustsüklit polekski nagu vaja.

Re: Õhksoojuspump lülitab tihti välja

Postitatud: 20 Dets 2009, 17:49
Postitas joonast
aare kirjutas:
joonast kirjutas:Tere!
Praeguste külmadega juhtub tihti nii, et õhksoojuspump lakkab iga 15 min tagant sooja puhumast, ja tuli hakkab vilkuma, väidetavalt sulatab seade end lahti. Aga kas see on normaalne, et ta tõesti nii tihti sulatab kuna see protsess kestab ka oma 10 minutit?
Muidugi peaksid kõigepealt ära märkima oma seadme margi, soovitavalt ka selle, millist kubatuuri v m2 kütab ja millises Eesti piirkonnas seda kasutad. Viimaste päevade külmalaine tegigi väikese testi, mis on soojuspumbad ja mis on " soojuspumbad"!
Kas see tõesti mängib rolli, kui suurt ruumi kütab, kuna see mitte lihtsalt ei suuda ära kütta, vaid lülitab end liiga tihedalt (minu arvates) end välja? Aga muidu kütta ise on umbes 60m2, aga maja ise on suurem, lihtsalt igasse tuppa ei lase soojust, ehk nendesse mis remontimatta veel on ja selle pärast ei saa öelda täpset pindala ega kubatuuri. Elan Tallinna läheduses Laagris.

Re: Õhksoojuspump lülitab tihti välja

Postitatud: 20 Dets 2009, 17:52
Postitas joonast
aare kirjutas:Kas on ikka päriselt nii, et iga 15 min järel sulatus? Kui 30-40 min järel, siis kahjuks nii need ÕSP-d sulatustsükleid toimetavadki. Ilmselt lahendavad tootjafirmad lähiajal selle probleemi, et sulatus toimub ka siis, kui välisosa soojusvaheti on härmatisvaba.
Loomulikult mitte kogu aeg ei ole 15 min tagant aga praeguste külmadega on tõesti umbes nii tihedalt ja kui tööle jälle hakkab, siis nõrgal võimsusel.

Re: Õhksoojuspump lülitab tihti välja

Postitatud: 20 Dets 2009, 18:16
Postitas aare
... siis nõrgal võimsusel...
Joonas - lase paigaladajafirmal kontrollida, kas külmaaine pole välja lekkinud. Võid mõõta digitermomeetriga siseosa peal siseneva ja suunamisribide juures väljuva temp vahet. See temp.-de vahe sisevendi maks-kiirusel peaks -10...-15C välistemeperatuuril olema üle 14C.

Re: Õhksoojuspump lülitab tihti välja

Postitatud: 21 Dets 2009, 00:16
Postitas Külaline
Plasmal peaks sulatus toimima max. iga 20 minuti tagant ja max. 10 minutit. Külmaaine koguse saab ka väljundvõimsuse järgi ära kontrollida.
Seda saab teha 3 minutit pärast sulatust. Tuleb mõõta temperatuurianduriga siseseadme väljapuhkeavast täpselt keskelt ja üsna kalorifeeri lähedalt väljuva õhu temperatuuri 1 minuti jooksul ja siseneva õhu temperatuuri õhuvõtuava keskosast plastikvõre vahetust lähedusest (andur ei tohi olla vastu kalorifeeri) seadme maksimaalsel ventilaatorikiirusel.

Kirjuta siia need temperatuurid ja ma arvutan sulle välja seadme võimsuse. Samal ajal on vaja vaadata ka välistemperatuur ära. Kontrolli enne mõõtmisi, et välisseadme kalorifeer on jäävaba, ehk seadme sulatus toimiks ikka korrektselt.

Siseseadme õhuvõtutemperatuur -
Siseseadme väljapuhketemperatuur -
Välisõhutemperatuur -

Nii saab kontrollida, kas seadme väljundvõimsus on õige ja seega saab teada, kas külmaaine kogus on õige.

Re: Õhksoojuspump lülitab tihti välja

Postitatud: 21 Dets 2009, 09:50
Postitas põrr
Ma arvan, et asi on pigem selles, et ilmad on liialt külmad selle pumba jaoks.
Vaata oma pumba kasutusjuhendit, millised on soovitatavad töötamistemperatuurid. See, et pump suure külmaga töötab on ebaefektiivne ja pumba tapmine.
Minu Fujitsul on küll tehase soovitatav absoluutne miinimum välistemperatuur -15C. Paigaldajad küll pakuvad oma kodukal välja -20C, ise -18C peal lükkasin oma pumba välja ära.

Re: Õhksoojuspump lülitab tihti välja

Postitatud: 21 Dets 2009, 19:08
Postitas joonast
põrr kirjutas:Ma arvan, et asi on pigem selles, et ilmad on liialt külmad selle pumba jaoks.
Vaata oma pumba kasutusjuhendit, millised on soovitatavad töötamistemperatuurid. See, et pump suure külmaga töötab on ebaefektiivne ja pumba tapmine.
Minu Fujitsul on küll tehase soovitatav absoluutne miinimum välistemperatuur -15C. Paigaldajad küll pakuvad oma kodukal välja -20C, ise -18C peal lükkasin oma pumba välja ära.
Ma olen nagu kuulnud, et õhksoojuspumpa ei tohigi välja lülitada, kuna see võib elektroonikat rikkuda... Ise mõtlesin ka selle peale aga ei julgenud seda sammu igaks juhuks teha

Re: Õhksoojuspump lülitab tihti välja

Postitatud: 21 Dets 2009, 21:05
Postitas Külaline
Elektroonikat see nüüd küll rikkuda ei tohiks, kuid pidev sisse-välja lülitamine kompressorile hästi ei mõju. Ja mõned seadmed ei käivitugi väga külma ilmaga enne, kui pole teda mõned tunnid vooluvõrgus eelnevalt hoitud.

Re: Õhksoojuspump lülitab tihti välja

Postitatud: 21 Dets 2009, 22:05
Postitas põrr
Ma ei mõelnudki seadme nö stepslist välja tõmbamist. Pane seade lihtsalt nagu teler seisma(mul on selleks start7stop nupp) ja jäta ooterežiimile. Mul tarbib ta küll ka ootereziimis küttekaabli tõttu 60-90w voolu, kuid see on suht köömes kulu ja võimaldab sul seadme probleemideta uuesti startida kui ilm õhksoojuspumba tööks enam liiga külm pole.

Re: Õhksoojuspump lülitab tihti välja

Postitatud: 21 Dets 2009, 22:27
Postitas Külaline
Ei tea küll ütelda, miks see soojuspump välja lükata. Puhub ju mõnusalt sooja ja ei saa miskist kohast aru, et peaksin ta välja klõpsama. Rääkisin mõnda päeva tagasi paigaldusmeister Matiga ja teadjamees soovitas aga usinasti edasi kasutada. Mul on hää pill ka, siingi kõik see mees on Nocriat kiitmas :good:

Re: Õhksoojuspump lülitab tihti välja

Postitatud: 21 Dets 2009, 23:39
Postitas aare
Külaline kirjutas:... Rääkisin mõnda päeva tagasi paigaldusmeister Matiga ja teadjamees soovitas aga usinasti edasi kasutada. Mul on hää pill ka, siingi kõik see mees on Nocriat kiitmas :good:
Ilmeselt räägime samast "Matist" ;)
Kui Väike-Maarjast 100 km raadiuses Fujitsude/Mitsude (ka muude ÕSP mudelite) kohta head nõu, remonditeenust või uue seadme soetamiseks sobivat hinnapakkumist otsite, siis pika töökogemusega FIE Mati Rüütel (http://www.rmati.ee/) on tõesti õige mees, kellega teemat arutada :good: .

Re: Õhksoojuspump lülitab tihti välja

Postitatud: 22 Dets 2009, 11:37
Postitas Õpilane
Huvitav kas keemia aitaks jäätumise vastu, nagu autoaknale on keemia olemas, lased ka pumbale töötamise ajal põhjale ja radikale. Isegi kui jäämoodustub ei jää ta metallile külge, siis metalli (põhjaplekk ) soojusjuhtivus muutub ja sulatus peaks lihtsam olema. Ja kui põhioleks veel plastik :?:

Re: Õhksoojuspump lülitab tihti välja

Postitatud: 22 Dets 2009, 19:00
Postitas Kalvis
On ikka olemas, kuid kas sa viitsid?
ca 5 l aknapesu vedelikku maksab 40 krooni, ca 1l kulub korraga, st. 8 krooni korraga. Ma ei tea palju elektrit kulub, kuid vähem rahaliselt. Kes tahab, teeb katse ära ja annab teada.

Re: Õhksoojuspump lülitab tihti välja

Postitatud: 22 Dets 2009, 20:02
Postitas Külaline
No tulge nüüd ikka mõistusele!!!! Ärge hakake välisseadet küll aknapesuvedelikuga üle kallama!!!

Re: Õhksoojuspump lülitab tihti välja

Postitatud: 22 Dets 2009, 23:05
Postitas fujitsu_peldik
joonast kirjutas:
Külaline kirjutas:Mis firma tootega on tegu ja mis mudeliga?
Fujitsu inverter-tüüpi õhksoojuspump ASYB-09LD / AOYS-09LD Plasma Arctic
Mul sama mudeliga täpselt sama probleem .Tundub, et see on üks õnnetu mudel. Mul on ka 14-ne fujitsu ja sellega pole mingit probleemi - aruharva sulatab. 9-ne aga ainult sulatusega tegelebki vist - igatahes vooolu võtab 9-ne pooltesit korda rohkem kui 14-ne, aga sooja annab kordades vähem.