Re: Akumulatsioonipaagi temperatuur.
Postitatud: 04 Jaan 2015, 17:22
Postitas Elar
Kas ma peaksin siis vett välja laskma kuni rõhk on nullis ja siis mõõtma paisupaagi rõhku? Rõhu lisamine paisupaaki midagi head ei teinud. Nüüd ei taha akupaagi alumise osa temp üldse tõusta üle 40.Kas loogiliselt mõeldes peaks nüüd hoopis paisupaagist rõhku välja laskma,kuna rõhu lisamine tegi asja hullemaks?
Re: Akumulatsioonipaagi temperatuur.
Postitatud: 04 Jaan 2015, 17:32
Postitas EMS
Ma ei arva, et rõhu muutmine otseselt peaks üldse akupaagi temeratuuri muutma. Miks peaks? See palju alumises osas temperatuur on, peaks sõltuma sellest kui palju küttesüsteemis vesi jahtub ja milline kogus ning millise tempearatuuriga see paaki tagasi tuleb. Natuke oleneb konkreetsest süsteemist ka.
Jah, paisupaagist on vaja vee rõhk nulli lasta. Kui seda ei saa teha erladi ainult paisupaaki mineva toru sulgemisega ja sealt kusagilt välja lastes, siis pead tervest süsteemist rõhu välja laskma.
Re: Akumulatsioonipaagi temperatuur.
Postitatud: 04 Jaan 2015, 17:54
Postitas Elar
Kas siis akupaak ei peakski ühtlaselt soojaks minema? Kas pean paisupaaki mineva toru kinni keerama ja siis paisupaagi veest tühjaks laskma? Tegelt ei saa ma midagi eriti aru,mis tegema peaks. Oleks vaja mingit spetsialisti, kes tegeleb süsteemide häälestamisega vastaks asja üle. Kedagi kes päriselt ka asja jagab. Kas on olemas mingid firmad kes sellega tegelevad? Ehk oskate kedagi soovitada. Seda süsteemi pole tõenäoliselt viimased viis aastat keegi hooldanud jne.
Re: Akumulatsioonipaagi temperatuur.
Postitatud: 04 Jaan 2015, 18:08
Postitas EMS1
Asukoht?
Re: Akumulatsioonipaagi temperatuur.
Postitatud: 04 Jaan 2015, 18:13
Postitas Elar
Asukoht on kohila.
Re: Akumulatsioonipaagi temperatuur.
Postitatud: 04 Jaan 2015, 23:22
Postitas Adlolf
Elar kirjutas:Kas siis akupaak ei peakski ühtlaselt soojaks minema? Kas pean paisupaaki mineva toru kinni keerama ja siis paisupaagi veest tühjaks laskma? Tegelt ei saa ma midagi eriti aru,mis tegema peaks. Oleks vaja mingit spetsialisti, kes tegeleb süsteemide häälestamisega vastaks asja üle. Kedagi kes päriselt ka asja jagab. Kas on olemas mingid firmad kes sellega tegelevad? Ehk oskate kedagi soovitada. Seda süsteemi pole tõenäoliselt viimased viis aastat keegi hooldanud jne.
Võta nüüd hoogu maha. Vee kihistumine akupaagis kui ka rõhud süsteemis on normi piires. Akupaagi alaosas ei tõuse temperatuur, sest maja tagasivool jahutab pidevalt. Ma ei soovita töötavat süsteemi keset talve algosadeks võtta, et pärast mingite teooriate järgi uuesti kokku panna.