ESV kirjutas:Trepikoja kilpi on PE toodud, aga sealt edasi ei lähe, sest vanad vene alumiiniumid 2-e soonelised. Kui remondiks läheb niikuinii, siis soovitan korteris kõik kaablid välja vahetada ja vedada need nii nagu sulle vaja on. Nüüd sul aga otsustamise koht, kas panna oma korteri esikusse väike kilp või jätta kaitsmed nii nagu nad praegu seal trepikoja kilbis on (1 pliidile ja 2 tubadele). Mina soovitaksin vedada sinu peakaitsme alt 3x4mm2 (veel parem 2x6mm2) kaabel oma korterisse ning paigaldada sinna väike vahekilp kuhu saab paigaldada ka RVK-d ning kaitsmed vastavalt oma vajadustele. Siis need kolm kaitset trepikoja kilbis jääksid üldse välja.
Mina küll fotodelt ei näe, kuskohas seal trepikoja kilbis on PE ? Kas arvad, et see kollaroheline, mis on sinise kaabliga ilmselt ühendatud ?
Minu arusaamise järgi on magistraalkaablid vanad veneaegsed ning PE on siiski toomata. Eraldi PE-klemmliiste ka pole. Arvan, et see kollaroheline, mis pildilt paistab, on kellegi korteriomaniku poolt sinna toodud ja kuna mujale polnud ühendada, siis pandi N-ga kokku ? Või eksin ma ?
Aga see on muidugi õigus, et 32A-se peakaitsme puhul piisab sellest ühest faasist täiesti.

Re: Juhe koos...

Postitatud: 16 Apr 2013, 13:35
Postitas ESV
Mina küll fotodelt ei näe, kuskohas seal trepikoja kilbis on PE ?
Pean tunnistama, et ega ma nendesse piltidesse väga ei süvenenud. Oma arvamuse kujundasin sellest kilbiskeemi pildist. Ikkagi 2003.a. tehtud renoveerimistööd, seega justkui võiks/peaks seal kilbis PE eraldi soon olema. Aga kui nüüd ka teisi pilte täpsemalt uurida, siis ma selles enam nii kindel pole jah, et selles kilbis korrektselt TN-S juhistiku süsteem eksisteerib. Aga eks see kohapeal vaadeldes peaks selgemini välja tulema.

Re: Juhe koos...

Postitatud: 16 Apr 2013, 13:45
Postitas Küülaline
tommy4 kirjutas:kuna mujale polnud ühendada, siis pandi N-ga kokku
Kuidas see N sinna sai, kui PE-d ei ole? Ilma PE-ta pole ka N-i vaid PEN. Võib ka seal püstikus praegu lahutada ja viia korterisse eraldi neutraal ja kaitsejuht. Kui kunagi maja püstikud 5 juhtmeliseks tehakse on lihtne ringi ühendada.

Re: Juhe koos...

Postitatud: 16 Apr 2013, 16:39
Postitas tommy4
Õige märkus, PEN tõesti, mitte N ! Kirjutasin N, kuna pildil ju sinist värvi !
Võib jah seal püstikus PENi lahutuse teha, kuid kas seda võib siis korteriomanik ise teha ? Ilmselt peab selle töö laskma teha KÜ ? Või pole vahet ?

Re: Juhe koos...

Postitatud: 16 Apr 2013, 17:17
Postitas Küülaline
tommy4 kirjutas:kas seda võib siis korteriomanik ise teha
Korteriomanik ise, kui tal just pädevustunnistust ei ole, ei või ise mingeid elektritöid teha, peale pirnide vahetamise ja laualambi pistiku asendamise, sedagi siis, kui on kahesooneline, st. puudub kaitsejuht. Triikraua juhet enam vahetada ei tohi.

Re: Juhe koos...

Postitatud: 16 Apr 2013, 23:08
Postitas janx4
Tere,

Tänan kõikide tähelapanekute eest. Ühesõnaga. Ma loodan, et kõik kommenteerijad vaatasid mu esimest postitust ja seal tehtud liitmistehteid ja oletusi. St. nii palju kui mina siin erinevatest kommentaaridest aru saan, siis peaksin ma olemasoleva peakaitsme võimsusega välja vedama kui ma just tõesti kõiki tarbijaid maximaalvõimsusel taha ei ühenda? St. et peaksin hakkama saama ka 1 faasilise ühendusega?

Iseette teema on see, et korterisse oleks mõistlik panna eraldi jaotuskilp niikuinii.. sõltumata siis sellest kas jätkan 1 faasi või 3 faasiga?

Re: Juhe koos...

Postitatud: 17 Apr 2013, 12:24
Postitas ESV
janx4 kirjutas:
Ma loodan, et kõik kommenteerijad vaatasid mu esimest postitust ja seal tehtud liitmistehteid ja oletusi. St. nii palju kui mina siin erinevatest kommentaaridest aru saan, siis peaksin ma olemasoleva peakaitsme võimsusega välja vedama kui ma just tõesti kõiki tarbijaid maximaalvõimsusel taha ei ühenda? St. et peaksin hakkama saama ka 1 faasilise ühendusega?
Seda nimetatakse üheaegsusteguriks. St. et normaalolukorras ei ole sul kõik el.tarbijad täisvõimsusega töös, samuti ei kasuta kõik korteriomanikud samaegselt pliiti, pesumasinat ja veekeedukannu ning maja peakaitse püsib ilusti sees :). Kui sa siiamaani oled hakkama saanud 1f 32A kaitsmega korteri peale, siis saad kenasti ka edaspidi. Külmkapp ei tarbi kogu aeg max võimsusel, nõudepesumasin töötab ka suure tõenäosusega siis, kui pliiti enam ei kasuta jne. Seega sellisel võimsuste liitmisel ei mõttet. Eks teatud äärmuslikes olukordades tuleb ise vaadata, mis seadmeid kasutada. Näiteks kui käib kõvem kokkamine jõulde eel ja pliidil on kaks rauda kuumas + ahi, siis ei ole mõttet samal ajal pesumasinat ja nõudepesumasinat käima panna. Pesed vajaminevad nõud käsitsi ja pesu paned pesema õhtul hiljem :D

Ning kui remont nii kui nii plaanis, siis soovitan ikka panna oma korteri esikusse väike kilp, kuhu ka RVK-d saab sisse panna.

Re: Juhe koos...

Postitatud: 17 Apr 2013, 16:46
Postitas trebla
See 6,25 A on arvestuslik peakaitse, mille eest sa maksad korterelamu peakaitse ampritasu. Ilmselt on teil majas 40 korterit (250/6,25=40). Sinu korteri tegelik peakaitse on fotolt näha - 32A ja niipalju saadka tarbida.
ESV kirjutas: ......
Ning kui remont nii kui nii plaanis, siis soovitan ikka panna oma korteri esikusse väike kilp, kuhu ka RVK-d saab sisse panna.
...ja liigpingepiirikud.

Re: Juhe koos...

Postitatud: 17 Apr 2013, 17:22
Postitas Küülaline
trebla kirjutas:...ja liigpingepiirikud.
Isand trebla on nagu Rooma riigimees Cato vanem, kes iga oma kõne senati ees lõpetas sõnadega - muide, ma arvan, et Kartaago tuleb hävitada - ja linn tehtigi maatasa Kolmanda Puunia sõja ajal.
Aga millal igasse kilpi liigpingepiirikud pannakse ...

Re: Juhe koos...

Postitatud: 18 Apr 2013, 11:24
Postitas trebla
Küülaline kirjutas:...Cato vanem, kes iga oma kõne ...
aitäh võrdluse eest :) , aga ise arvan, et pole päris õige paar aastat mitte nii väga neid meelde tuletanud.

Nüüd aga suvi ja äikesed tulemas... inimesed võiks nendele mõelda, ja kui aru ei saa, kuidas töötavad, või raha pole, et neid osta, siis võiks vähemalt jätta kilpi ruumi, et pärast hiljem oleks lihtsam panna.
...Aga millal igasse kilpi liigpingepiirikud pannakse ...

Enamasti pannakse need siis, kui esimene telekas on õhtale läinud....

Rikkevoolukaitse vajadusest näikse mõned inimesed justkui aru saavat... need kes siin nende kohta küsivad või nende paigaldamist planeerivad. Aga kui järele mõelda - nõuka ajal polnud ei rikekaid ega piirikuid saada (ja ka kaitsekorgid asendati vahel suvalise traadi või naelaga). Enamus jäi ikka ellu.
Igaüks võiks nüüd omaette järele mõelda, mitut inimest ta isiklikult teab oma tutvusringkonnas, kes sai rikkevoolukaitse puudumise pärast surma?
Ja siis võiks mõelda, mitut inimest ta teab oma tutvusringkonnas, kellel tehnika liigpinge pärast on õhtale läinud...?
Kumb number suurem on?
...senati ees...
nojah... Catol oli nö. parlamenditool enne olemas... kui ma ka parlamendis oleks, siis võib-olla saaks 5 aastaga asja ühele poole... ;)