2. leht 2-st
Re: Suur mure Nocria 14-ga
Postitatud: 23 Dets 2012, 16:45
Postitas Külaline
Brownnoser kirjutas:sa siis mõtled paigaldus vea all seda, et gaasi lekib v
ohhh me tegime profülaktika mõttes üle kõik valtsitud otsad, timmisime mutreid jne.
aga ehk pakud ravi
tänud
valsitud otste ja mutrite timmimimine ei aita väljaläinud gaasi enam tagasi.
Re: Suur mure Nocria 14-ga
Postitatud: 23 Dets 2012, 18:42
Postitas Brownnoser
seda nüüd küll, aga me tegime seda ühe pumbaga millel toru remonditud sai, enne kui asja vaakumisse ajasime ning uue gaasi sisse ajasime sai need asjad üle muditud

Re: Suur mure Nocria 14-ga
Postitatud: 23 Dets 2012, 19:04
Postitas nosy
Brownnoser kirjutas:Jahh eks peab veel külma eest paguluses olema vanemate juures.
Ehk peale pühi hakkab elu jälle normilt toimima ning kättesaadavaks muutuvad ka erialaspetsid
Suured tänud ja ilusaid pühi

Kuna seekord kestavad pühad päris pikalt ja ega uue aasta alguses pole spetse käbedalt võtta, võiksid paari päeva pärast, kui ilm on soojemaks läinud, omaalgatuslikult proovida järgmist:
Lülita seade välja vooluvõrgust. Võta maha välisosa kaas ja esipaneel, pööra kõrvale isolatsioonivildid ning soojenda soojapuhuriga mõõdukal temperatuuril kompressorit ja selle küljel olevat paagikest (separaatorit). Vahel on sellest abi.
NB!Alati ei vasta service-manuaalides antud veakoodid tegelikule rikkele.
Re: Suur mure Nocria 14-ga
Postitatud: 23 Dets 2012, 21:21
Postitas Brownnoser
olen seda teinud seda muidugi hetkel oleva - kraadiga. Soojendasin 4-k klappi, kompressorit. Välisosa hakkab ilusti tööle ajab gaasi kuumaks isegi siseossa minev jämedam toru läheb tuliseks aga veidi aja pärast läheb masin sulatus resiimile ning peale seda ta sealt enam ei välju, läheb avariisse. Nüüd kui sai siin soovitust jägitud ning siseosa andur lahti ühendatud sise radika küljest ning siis hiljem tagasi pannes ei lähe masin enam jällegi avariise ja ei hakka ka puhuma ega sulatama. Täielik tsirkuse masin

Asi kisub puhta segaseks, ei oskagi enam üldse midagi peale hakata

Re: Suur mure Nocria 14-ga
Postitatud: 26 Dets 2012, 19:58
Postitas Brownnoser
Kas Nocriatel on eraldi vekoodi mis näitab kui gaasi väheseks jääb, või kuidas sellest aru saada

Re: Suur mure Nocria 14-ga
Postitatud: 27 Dets 2012, 04:44
Postitas Abikäsi
7 x Operation(RED) 2 x Timer(GREEN) häiret esineb Nocriatel väga harva.
Selle häire puhul on esimese asjana soovitatav üle kontrollida 4-tee ventiili mähis. Kuna seade sulatusse läheb, kuid enam uuesti kütma peale sulatamist ei hakka, siis on mähis tõenäoliselt korras, kuid kas niiskust täis või on mehaaniline osa rikkis.
Kui sama asi juhtus kahe seadmega ühel samal objektil, siis on ilmselt tegemist kasutamisveaga või paigaldamisveaga.
Üks vigadest võib olla see, et seadet lülitatakse sagedasti välja. Selliselt kasutades võib ventiil kinni jäätuda.
Paigaldusvigadest võib olla see, et seadmed on halvasti vakumeeritud. Seepärast annab ka seade erinevaid häireid, sest häire tuleb sealt, kus niiskus parajasti kurja teeb.
Õhksoojuspumpa ei ole soovitatav välja lülitada.
Olenemata sellest, et sa kiidad oma paigaldajat on siiski tegemist sosssepaga. Külmatehnik peab oskama vigu otsida nendel seadmetel, mida ta paigaldab, olenemata sellest, mis firma tootega on tegemist. Kui ta seda ei suuda, siis järelikult ei ole ta külmatehnik vaid isehakanud paigaldaja.
Re: Suur mure Nocria 14-ga
Postitatud: 27 Dets 2012, 04:51
Postitas Abikäsi
Brownnoser kirjutas:Kas Nocriatel on eraldi vekoodi mis näitab kui gaasi väheseks jääb, või kuidas sellest aru saada

Külmaaine lekkest saab aru nii, et COP läheb paigast ära. Seda saab kontrollida mehaaniliselt mõõtes, kui seade töötab täisvõimsusel ja filtrid on puhtad.
Kui külmaaine leke on juba üle 500g, siis hakkab seade ebaühtlaselt voolu tarbima. Külmaainet lisada saab vaid nii, et kõik külmaaine pumbatakse välja ja uus TÄPNE kogus lisatakse kaaluga.
Re: Suur mure Nocria 14-ga
Postitatud: 27 Dets 2012, 10:24
Postitas Külaline
Pühade ajal tuli mõtteid juurde.
Kirjutad et sama veakood tuli mõlemal soojuspumbal. St arvatavalt on tegemist ikkagi välise mõjuga, mitte seadme enda rikkega.
See et kuumagaasi t läheb kõrgeks viitab et külmaaine kogus süsteemis on mittepiisav. Kui kuumagaasi t läheb liialt kõrgeks siis vähese külmaaine kogusega läheb ka imirõhk alla ning aurusti t alaneb, mistõttu läheb ka sulatus peale (see on tagajärg).
Kuhu siis külmaaine kadus ? Külmaainel on omadus veelduda st soojuspumba toas olevas patareis (kondensaator) toimub gaasilise , kuuma freooni jahtumine ja temperatuuri alanedes veeldumine ( osa kondensaatorist on täidetud veeldunud külmaainega).
Soojuspump on arvestatud töötama toatemperatuuril ca 18 C jne st kui sul on toas vaid 10...12 C siis on veeldunud gaasi osakaal suurem. Kui nüüd õues on ka -10...-20 C ning toatemp. on seadme tehn andmetes antust oluliselt madalam siis võib tekkida hetk kus liialt suur osa gaasist on veeldunud olekus ning kompressor ei saa piisavalt gaasilist külmaainet.
Seega peaks normaalse olukorra taastamiseks ,esmalt kütma toa mõne muu küttega 20 C, ja mudugi võib välisosa kompressori juurest fööniga soendada et gaas ringlema hakkaks.
Re: Suur mure Nocria 14-ga
Postitatud: 27 Dets 2012, 11:30
Postitas Brownnoser
Rõõmu ikkagi pühade ajal sai ning võtsin julguse kokku ning kütsin enda vastvalminud ahju kuumaks (pottsepa nõusolekul)

Täna on mõnus pluss kraad ning toas ka nüüdseks kütmisest 24 kraadi sooja ning hakkan seda lugu seal pumpadega katsetama. Aga klõpsisin selle 4-ik klapi mähisega ning see paistab toimivat. Aga jahh minu sõber paigaldaja on kahjuks eestist sääred teinud ning avastab ilma soojemates maades, sellest tulenevalt ei ole mul hetkel tema kontakte, et aru pärida. Ta muidu ok kutt
Suured suured tänud ja päikest ning ilusaid pidusid

Re: Suur mure Nocria 14-ga
Postitatud: 03 Veebr 2014, 12:50
Postitas Western
Huvitav oleks teada, kuidas see trall nende aparaatidega lõppes. Mul hetkel täpselt sama probleem
Re: Suur mure Nocria 14-ga
Postitatud: 16 Dets 2015, 13:51
Postitas kaupz
nüüd mul 5a vana FUJITSU AWYZ14LBC Nocria ja sama 7+2 vilkumist.
Re: Suur mure Nocria 14-ga
Postitatud: 16 Dets 2015, 21:09
Postitas Foxxy
Temperatuuri andur

või osa gaasi lipet pannud
http://www.aircon-info.com/fujitsu/fuji ... rror-codes
Parimat, Reps
Re: Suur mure Nocria 14-ga
Postitatud: 16 Dets 2015, 22:41
Postitas kaupz
jäässe läheb ainult ülemine pool radikast.
ning alumisel toruühendusel on õli tilk otsas, välisosal.
kraan seal "põlve sees" vist.
odav-paigaldaja aga vaakumisse küll ei tõmmanud midagi 2010 aastal.
mis firmat soovitate täitma kutsuda Tallinn Keila piirkonnas?
Re: Suur mure Nocria 14-ga
Postitatud: 22 Dets 2015, 21:22
Postitas kaupz
Kodukliima käis täitmas ja ütles et välisosa alumise toruühenduse PimeKork on Puruks Keeratud.
järgi oli ainult "mutter" aga pidi olema kinnine kork.
kontrollis vahuga, õrnalt ajas mulli.
3-4a ju töötanud sedasi.
hiljem sain uue korgi ja vahuga enam mulli näha ei olnud.
vot selline paigaldus Thermoheart poolt 2010.