2. leht 2-st
Re: Korteri elekter
Postitatud: 13 Jaan 2012, 10:20
Postitas Kalvis
Uus standard nõuab RVK-d lollide koduperenaiste ja laste pärast igasse pistikupesasse. Eks ta veidi ülepingutatud nõue ole, eriti kui sul on külmkapp taga ja lihtlabaste toiteplokkide lekkevoolu tõttu RVK rakendub kodust ära olles. Saad uued toiduained osta.
Re: Korteri elekter
Postitatud: 13 Jaan 2012, 10:49
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:Miks on vaja eraldi lisamaandust vedada põranda alt?
Lisapotentsiaaliühtlustusjuhiga tuleb ühendada kõrvalised juhtivad osad, näiteks metallist (kips)seina karkass, vann või dušialus jne. Boilerit ja elektriradikaid ei ole vaja ühendada, kuna need on "maandatud" toitekaabli kaitsejuhi kaudu.
Re: Korteri elekter
Postitatud: 15 Jaan 2012, 00:16
Postitas trebla
Teemaalgataja kirjutas:Minu teada peab RVK olema ees KÕIGIL pistikupesadel, ja lisaks ka vannitoa (niiske ruum) valgustusel. Palju kaitsmeid selle pärast, kuna kütame elektriga (igas toas radikas), boilerile ja pliidile nagunii eraldi kaitsmed. Tubades radikad keskmiselt 1500-2000w, mis võtab igalt 16A kaitsmelt juba 6-10A ära. Suvel poleks veel hull, aga kui õues on -25C, läheb asi vist hapuks.
Valgusust mõtlesin ka ise tükk aega, et kas panna igale toale eraldi, või kõikidele ühine... Praegu läks nii, aga kui see keelatud, või millegipärast ebasobiv - karjuge
Aga tänud vastamast

Vanasti oli paneelika korteril 3 ühefaasilist kaitselülitit ( neist 2 veel vist pealegi pliidile?). Saadi kah suurepäraselt hakkama. Ka radikatega köeti juurde. Ja seda veel siis kui elektrit laristamiseks käes oli ja see suurt miskit ei maksnud.
Tahan sellega öelda, et ruumi kokku hoida annab su kilbis vajadusel veel küll.
Samas oled sa liigvoolukaitse ja rikkevoolukaitse kõrval kolmanda kaitseviisi - liigpingekaitse - üldse panematajätnud.
Ja kui selle paned, siis korrektne oleks see panna kohe pealüliti kõrvale esimeseks asjaks. Ja siis selle klemmidelt alles minna edasi teisi aparaate toitma.
Re: Korteri elekter
Postitatud: 18 Jaan 2012, 23:24
Postitas lihtsalt mõte
Kui ise teed siis pole neid liigpingekaitsmeid küll vaja vahele toppida. Piisab RKVkatsmest küll vannituppa. Kui samas majas elatud veneaegse elektripaigaldisega siiamaani ja pole ka miskit juhtunud siis piisab täiesti elektrisüsteemi kaasajastamisest ja PE lisamisega on ohtust rohkem, kui terve majapeale kokku kes pole oma paigaldist uuendanud!
Re: Korteri elekter
Postitatud: 19 Jaan 2012, 10:37
Postitas dumbuser
Mul tuli "lihtsalt mõte", et võiks oma jutu ise kah läbi lugeda.
Re: Korteri elekter
Postitatud: 28 Sept 2012, 11:37
Postitas 3G1,5
Kas pesumasinale ja sahvrile+rõdule+vendile piisab 3G1,5 kaablist?
Re: Korteri elekter
Postitatud: 28 Sept 2012, 19:00
Postitas Küülaline
Kui seadmete koguvõimsus on alla 3kW ja kilbis sellel liinil 13A kaitse, siis piisab.