Lugemata postitus Postitas Leeds »
Oskab keegi öelda mismoodi on võimalik välja arvutada peakaitsme rakendusaega (võrrelda seda nõutele vastavusega). Et teada saada kas 30-35 5x6 kaabel jääb lubatud piiridesse 3x25A (ka 20A)kaitsme puhul?
-
- külaline
Re: Peakaitsme rakendusaeg
Lugemata postitus Postitas tsiko »
Vaata elektrik.pri Seal Sulle vastus olemas
-
- külaline
Peakaitsme rakendusaeg
Lugemata postitus Postitas pla »
Kindel variant telli elektripaigaldise kontrollmõõtmised(kallis) või mõõteriist koos oskajaga. Nii saad täpse tegeliku tulemuse sest arvestatakse ka tekkiva pingelanguga lühise korral.
Arvutamiseks leia kaabli viimases otsas tekkiv min. lühisvool.
Lühisvoolu korral leia (faasi-neutraali lühise juhul) lühise arvutamiseks 1 m eritakistus(konstandid saadaval minu teada vaid raamatutest) korruta see max 2 x kaabli pikkusega(vooluringiahel on ju faasist otsani ja neutraalist tagasi).
Tuleta meelde Ohmi seadusest I=U/R st. pinge jaga takistusega 220(230V) jaga arvutatud oomidega - vooluringi omatakistusega.
Asja teeb "looduses" keerulisemaks pinge langus peale lühise tekkimist seega on tegelik lühisvool väiksem kui 220V pingega arvutades (Eesti Energia uus mõiste "pingejäikus"). Eeltoodud pinge tegeliku languse suudab kaitselülituse kontrollmõõtmist võimaldav seade välja arvesse võtta.
C25A kaitsme korral peab lühisvool olema rohkem kui 10 x 25A -> 250A; B 25A korral 5 x 25A -> 125A; C20A->200A ; B20A->100A
Valik on sinu!
Arvutamiseks leia kaabli viimases otsas tekkiv min. lühisvool.
Lühisvoolu korral leia (faasi-neutraali lühise juhul) lühise arvutamiseks 1 m eritakistus(konstandid saadaval minu teada vaid raamatutest) korruta see max 2 x kaabli pikkusega(vooluringiahel on ju faasist otsani ja neutraalist tagasi).
Tuleta meelde Ohmi seadusest I=U/R st. pinge jaga takistusega 220(230V) jaga arvutatud oomidega - vooluringi omatakistusega.
Asja teeb "looduses" keerulisemaks pinge langus peale lühise tekkimist seega on tegelik lühisvool väiksem kui 220V pingega arvutades (Eesti Energia uus mõiste "pingejäikus"). Eeltoodud pinge tegeliku languse suudab kaitselülituse kontrollmõõtmist võimaldav seade välja arvesse võtta.
C25A kaitsme korral peab lühisvool olema rohkem kui 10 x 25A -> 250A; B 25A korral 5 x 25A -> 125A; C20A->200A ; B20A->100A
Valik on sinu!
Mine “Elekter, elektriseadmed”
Hüppa
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring