1. leht 1-st
Põrandakütte torudesse lubatud vee temp. kütmise alustades
Postitatud: 08 Jaan 2008, 23:55
Postitas Raulka
Alustasin maja kütmist nädal tagasi. Tegu betoonpõrandas oleva põrandaküttega. Põrandast tagasuv vesi umbes 10 kraadi ja peale lasen praegu 35C. Palju max veetemperatuuri võib alguses põrandatorudesse lasta, et põrand ise üles kütta? Betoon ise valatud üle aasta tagasi.
Re: Põrandakütte torudesse lubatud vee temp. kütmise alustades
Postitatud: 10 Jaan 2008, 09:56
Postitas virgor
35 kraadi sisse ja 10 tagasi.See asi on küll väga imelik.35 kraadiga kütab küll ja küll,aga tagasi peaks ikka tulema siis u.paar kraadi jahedam.Nädal aega kütnud,peaks sul majas sooja olema u. 25 kraadi(muidugi ei tea maja seisukorda)
Re: Põrandakütte torudesse lubatud vee temp. kütmise alustades
Postitatud: 11 Jaan 2008, 19:17
Postitas vanakala
rovideena@hotmail.com
kui oled juba nädala kütnud siis asi väga jama.
pealejooksu ja tagasijooksu temperatuuride vahe ei tohiks olla üle 15
peale ei soovitaks üle 50 lasta
sinu probleemid on aga järgmised:
normaalse tsirkulatsiooni puudumine! põhjused:
tsirkpump vale kiirusega või pump on lahja.
valesti ehitatud põrandaküte
põrandaküttesüsteem on umbes
kui katel on pidevalt töös ja katla enda temperatuur ei tõuse siis on põrandaküttel külmasillad ja kütad ilma!
Re: Põrandakütte torudesse lubatud vee temp. kütmise alustades
Postitatud: 11 Jaan 2008, 19:42
Postitas Silwer
Võib ka olla et kontuurid on lihtsalt valesti reguleeritud. Reguleeri need selliselt et igast kontuurist tuleks tagasi umbes ühe ja sama temperatuuriga vesi (isegi käega torusid katsudes tagastuvate otsade temperatuuri saad need temperatuurid päris täpselt ühesugusteks reguleerida). Ja reguleerida siis selliselt et pikemad kontuurid peavad olema rohkem avatud kui lühemad kontuurid.
PS! Reguleerimine ja mõju tagastuvale temperatuurile avaldab mõju alles tüki aja pärast. Õhtul reguleerid - hommikul kontrollid üle.
Re: Põrandakütte torudesse lubatud vee temp. kütmise alustades
Postitatud: 12 Jaan 2008, 15:23
Postitas asendaja
Tere.
Üks vigadest vöiks olla, et süsteem, ei ole korralikult öhutatud ning vesi ei tsirkuleeri öieti.Kui sul on garantii, siis selle töö peaks ära tegema paigaldaja s.t , löpphäälestuse oleks pidanud tegema paigaldaja.Arvan, et abi saaksid, kui läheksid kodulehele
http://www.warmia.fi ja loeksid Pigaldusjuhendit.EDU SULLE
Re: Põrandakütte torudesse lubatud vee temp. kütmise alustades
Postitatud: 12 Jaan 2008, 20:40
Postitas Raulka
Probleem oli selles, et pealetuleval kollektoril olid need kraanid vist praktiliselt kinni. Igatahes kui panin peale veevoolu näidukid, siis läks tagasivoolul ka vesi varsti soojaks. Kui sisse 35 siis tagasi tuli 25. Järgmine päev olid ka põrandad soojad.
Algul saigi firma küttesüsteemi panema võetud ja tahtsingi, et teeksid algusest lõpuni. Paraku see firma ei tulnud 4 kuud katlamaja tegema, andis ainult uusi lubadusi, siis otsustasin, et teen ise. Warmia lehelt saadud juhendi järgi õhutasin kontuurid ära.
Re: Põrandakütte torudesse lubatud vee temp. kütmise alustades
Postitatud: 12 Jaan 2008, 20:46
Postitas virgor
Kuule vanakala,mis jutt see 50kraadi on ja pealejooksu ja tagasijooksu vahe on minul paar kraadi mitte 15 kraadi.Sellise ilmaga lasen sisse 32 kraadi ja toas on u.24 kraadi ja aknad on tuulutuse peal.
Re: Põrandakütte torudesse lubatud vee temp. kütmise alustades
Postitatud: 12 Jaan 2008, 21:24
Postitas vanakala
Sinul võib olla seal mis tahes! kui korralikulkt loed siis kirjas kuni 50 ja kui temperatuuride vahe on liiga väike siis raiskad lihtsalt elektritpumbaga,rikud oma küttesüsteemi mõtetult põrandakütte keerukohad ummistuvad liiga suurel vee liikumisel. temperatuuride vahe võib olla olematult väikene kuid mitte suurem kui 15 kraadi. KÕIK OLENEB SÜSTEEMIDEST MIS EHITATUD JA MILLEKS!
Re: Põrandakütte torudesse lubatud vee temp. kütmise alustades
Postitatud: 12 Jaan 2008, 21:27
Postitas vanakala
unustasin mainimata, et sul puuduvad ka ruumide temp.regulaatorid milledeta kütad ju mõtetult üle ja maksad tühja. kui sul ruume eraldi reguleerida ei saa siis ei saa ka sinna kunagi lasta 50kraadi sest siis tantsiksid seal põrandal ja rikuksid ka põranda.
Re: Põrandakütte torudesse lubatud vee temp. kütmise alustades
Postitatud: 12 Jaan 2008, 22:04
Postitas virgor
Igat ruumi saab eraldi reguleerida,kõik on nii nagu peab.(Keerukohad ummistuvad liiga suurel vee liikumisel) no sellest ma küll nüüd aru ei saa või on see nali???
Re: Põrandakütte torudesse lubatud vee temp. kütmise alustades
Postitatud: 12 Jaan 2008, 22:31
Postitas vanakala
no kui sa oled piisavalt kütte süsteemidega kokku puutunud siis ehk oled vanade torude eemaldamisel näinud setteid põlvedes. vask torudes nimetatakse seda näiteks lupiumiseks( ehk siis kui vee liikumine on liiga kiire torudes). kuigi ei tohiks analoogset asja tekida plastik torudes siis minu praktika on näidanud, et setted on ka 5a vanades põrandakütetes esinenud. see ei olnud sugugi nali.
Re: Põrandakütte torudesse lubatud vee temp. kütmise alustades
Postitatud: 12 Jaan 2008, 22:43
Postitas virgor
OK.tõesti sellist asja pole kohamud,sest pole vanade vasktorudega tegelenud.Aga see asi on ikkagi uskumatu.Aga noh las ta olla ei ole huvitatud vaidlemisest,selleks on ju teine koht.
Re: Põrandakütte torudesse lubatud vee temp. kütmise alustades
Postitatud: 12 Jaan 2008, 23:13
Postitas vanakala
minul ka ei ole aega ega tahtmist vaielda. tegelen lihtsalt asjaga aastast 1983a. isegi projekteerimisel võetakse aluseks torude mõõtude valimisel vee liikumiskiirust. alles 4a. tagasi sai viimati vahetatud torud välja mitmepere elamus kuna torude põlved olid umbes. projekteerija oli torude mõõtudega kõvasti mööda pannud ja siis liiga võimsa tsirk.pumba peenikestele torudele projekteerinud. aga anloogseid juhtumeid palju igal aastal, muidugi enamus sellised kohad kus plekradiaatorid ja ei ole vahet mis torudega pex,alupex,wirspo, metall,vask juhitakse vesi radiaatorini. põhjuseid võib otsida ja lahata muidugi erinevalt. lihtsam teha kohe asi korralikult kuid peab mainima , et kliendid on ise ka tihti ükskõiksed ja ei olegi huvitatud korralikust töötavast asjast mis ju kulukam ka. mul endal mitu objekti kus klientidel 4a. vana süsteem ja enam ei kannata tagasijooksul muda sõela kuna pidevalt umbes. sai sõelad välja võetud ja öeldud, et vaja pesu süsteemile ja kiiresti. nu tiksuvad mõned juba mitu aastat ilma sõelata. klient ei taha kuidagi aru saada, et varsti katel tuksis, termoventiilid, tasakaalustusventiilid jne. ehk siis vaja kap.remont teha küttele.
Re: Põrandakütte torudesse lubatud vee temp. kütmise alustades
Postitatud: 13 Jaan 2008, 11:17
Postitas asendaja
Tere.
Tänan, et sain abiks olla, kui tekivad veel probleemid, kirjuta
raivo.oherde@warmia.fi , tuleme kohale ja usun, et suudame koos midagi ette vötta.EDU SULLE.
Re: Põrandakütte torudesse lubatud vee temp. kütmise alustades
Postitatud: 14 Jaan 2008, 11:26
Postitas Dolby
Mul ütles soojuspumba paigaldaja, et enne juurde ei keeraks kui tagasituleva ja väljuva vee vahe on mitte rohkem kui 8 kraadi. Nii soojendas põrandaplaati 10 päeva detsembis. Ja temp tõusis toas iga päev 2 kraadi umbes.