Postitatud: 25 Dets 2007, 21:59
Postitas vardo
Tere!
Peab hakkama omal veevärki ümber ehitama. Tekkis aga selline küsimus, et kas seda al-pex toru võib kasutada ka välitingimustes? Kas kuidas peaks seda soojustama? Kaevaks ta muidugi allapoole külmumispiiri, aga kas võiks veel midagi näiteks ka ümber toppida? Või tuleks ikka tuppa vedada plastiktoruga ja seal hakata al-pexiga laiali jagama?

Re: Vesi tuppa

Postitatud: 26 Dets 2007, 05:27
Postitas toomas
Kaevust vesi tuppa PEM 32 ja sealt edasi millega iganes.

Toomas

Re: Vesi tuppa

Postitatud: 26 Dets 2007, 16:51
Postitas vardo
Jäi veel täpsustamata, et pump läheb kaevu juurde, st tuppa tuleks siis juba pumbast väljuv toru. Pumpa sisse see 32ne plastik.

Re: Vesi tuppa

Postitatud: 27 Dets 2007, 06:56
Postitas toomas
Pumbast majani ikka PEM.

Toomas

Re: Vesi tuppa

Postitatud: 28 Dets 2007, 09:15
Postitas Kalvis
Müüakse ka 20 PEM. Jääb seisvat vett torru vähem.

Re: Vesi tuppa

Postitatud: 29 Dets 2007, 17:53
Postitas tiit001
külmub vist peenem kah rutem

Re: Vesi tuppa

Postitatud: 02 Jaan 2008, 10:41
Postitas Kalvis
Selleks pannakse toru alati allpoole külmumispiiri, soojustad või paned küttekaabli toru juurde

Re: Vesi tuppa

Postitatud: 12 Juun 2009, 17:13
Postitas Mick21
Tere..Küsiks ka siin alafoorumis siis oma küsimuse ära. Mul nimelt tuleb siis ka 32 pem toru kaevust keldrisse.Keldrisse tahaks panna hüdrofori ja ka boileri.Küsimus selline,et kas on tark opereerida seal keldris selle samuse pem toruga? Et siis 20sega vms ? Teeks seal all keldris kõik sõlmed valmis ja siis viiks läbi valatud keldri lae. Üleval on dussinurk,wc ja valamu. Tahaks veel teada ka seda, et kas hüdrofoori ühendan kohe keldrisse sissetuleva otsaga ja siis sealt juba lähen edasi? Ja kas panen hüdrofoorile kahele poole kuulkraanid? Äkki kellegil on mõnd abistavat skeemi vms? :confused: Ette tänades.

Re: Vesi tuppa

Postitatud: 15 Juun 2009, 11:29
Postitas Kalvis
Omal opereerisin külma veevarustuse kuni viimase lõiguni 20 mm PEM toruga. Esiteks on ta odavam, kuid pöörangud on suurema raadiusega. Kolmikust siis tarbijasse läks tavaline 1/2 toru või alupex (minu nimi plast alumiinium-plast) torudele. PEM on head väikse rõhukaoga liitmikud, mida ei ole alupex.
Hüdrofoori koha pealt on segadus - kas sul on uputatav pump? Siis tuleb ka tagasijooksuklapp sisenevale torule panna ning tühjenduskraanid igaks juhuks. Rühurelee samuti. Boiler on kasulik tarbimiskoha lähedale siis on vaja vähem oodata sooja vee saabumist. Ja torud on lühedamad.

Re: Vesi tuppa

Postitatud: 15 Juun 2009, 17:26
Postitas Mick21
Kalvis kirjutas:Omal opereerisin külma veevarustuse kuni viimase lõiguni 20 mm PEM toruga. Esiteks on ta odavam, kuid pöörangud on suurema raadiusega. Kolmikust siis tarbijasse läks tavaline 1/2 toru või alupex (minu nimi plast alumiinium-plast) torudele. PEM on head väikse rõhukaoga liitmikud, mida ei ole alupex.
Hüdrofoori koha pealt on segadus - kas sul on uputatav pump? Siis tuleb ka tagasijooksuklapp sisenevale torule panna ning tühjenduskraanid igaks juhuks. Rühurelee samuti. Boiler on kasulik tarbimiskoha lähedale siis on vaja vähem oodata sooja vee saabumist. Ja torud on lühedamad.
Sukelpump jah...sain vajalikud vidinad kaasa..Kuna kaevus on kuivamise oht ka olemas siis sain selle kuivamisvastase seade,et pump kuivalt ei käiks..küsimus veel selline,et majani on 50 m ja sinna ta lööb ilusti välja..Nüüd aga on maja keldris ka sauna toru ots ja sauna on ka umbes 50 m..et kas piisab 50 l hüdrofoorist sinna vahele,et tõukaks saunani ka tulevikus välja?..Ja ostsin muidu wirsbo pex torusid 16 läbimõõduga..neid millel vaja tangidega ´ja surverõngastega opereerida...paneks ümber kondentsi vastase halli kasuka ja..peaks kõlbama küll?

Re: Vesi tuppa

Postitatud: 15 Juun 2009, 18:10
Postitas Külaline
kas veeautomaadi puhul oleks ka vaja tagasivooluklappi kasutada, mõtlen siis peale automaati, enne kollektorit.
tänan

Re: Vesi tuppa

Postitatud: 15 Juun 2009, 18:21
Postitas Rostfrei
Kuidas on seotud hüdrofoor rõhu tõstmisega? Ehk sellega ei saa kuidagi vett "tõugata" saunani :grin:
Hüdrofoori eesmärk on peamiselt vähendada pumba sisse/välja lülitamise kordade arvu, samuti hüdraulilist lööki.
Kui sul oleks 50 m 20 PELM toru saunani, siis tekib rõhukadu ~0,6 bar, arvestades vooluhulgaks 0,2 l/s ehk siis üks täiega avatud kraan.

Vabalt võid saunani minna 25 PELM toruga (eeldusel, et korraga on seal avatud 1 kraan), 32 oleks priiskamine.

Re: Vesi tuppa

Postitatud: 15 Juun 2009, 18:44
Postitas Mick21
Rostfrei kirjutas:Kuidas on seotud hüdrofoor rõhu tõstmisega? Ehk sellega ei saa kuidagi vett "tõugata" saunani :grin:
Hüdrofoori eesmärk on peamiselt vähendada pumba sisse/välja lülitamise kordade arvu, samuti hüdraulilist lööki.
Kui sul oleks 50 m 20 PELM toru saunani, siis tekib rõhukadu ~0,6 bar, arvestades vooluhulgaks 0,2 l/s ehk siis üks täiega avatud kraan.

Vabalt võid saunani minna 25 PELM toruga (eeldusel, et korraga on seal avatud 1 kraan), 32 oleks priiskamine.
Ahah suur tänu :grin: Kuigi mul on juba see priiskamine tehtud :D aastake tagasi..32 juba maa all..Nii,et hüdroforile panen nüüd otsa rõhu reguleerimis seadme ja manomeetri..selle krdi spetsomm vasest julla külge,millel mingi 5 avaust...ja siis peaks nagu peale hüdrofoori meeter maad olema jämedama toruga,et ei tekiks hüdraulilist lööki..peale seda juba tulistan peenematega edasi

Re: Vesi tuppa

Postitatud: 16 Juun 2009, 13:43
Postitas Kalvis
Veeautomaadil ei ole peale automaati enam tagasivooluklappi vaja kasutada.

Rõhku tekitab süsteemis vaid pump, mitte hüdrofoor. Hüdrofoor vaid "salvestab" vett (kui pump ei tööta). Seega saunani peab ikka pump rõhku välja lööma. Rõhuga on natukene kavalamad lood, asi selles, et kui jäksas rõhku majani välja lüüa siis staatiliselt jäksab ka saunani (saun on samal kõrgusel kui maja, Rõhk = veesamba kõrgus). Kuna voolates lisandub dünaamiline rõhukadu torustikus siis võib liiga peene toru korral juhtuda, et vesi niriseb liiga kaua sul sinna sauna. Kui see oht on siis on vaja teha kindlasti kontrollarvutus ja panna jämedam toru (väiksem dünaamiline rõhukadu).

Re: Vesi tuppa

Postitatud: 16 Juun 2009, 19:16
Postitas Mick21
Üks küsimus veel..et hüdrofoori juurde ühendad selle messingist vist kolmveerand tollise jubina,kuhu keerad manomeetri ühele nipli otsale ja teisele poole siis selle rõhurelee või kuidas teda kutsuda.. , et mis ülesanne temal seal on..ja kuidas ta toimib?

Re: Vesi tuppa

Postitatud: 16 Juun 2009, 21:30
Postitas Rostfrei
Ma ei saa aru:
"sain vajalikud vidinad kaasa..Kuna kaevus on kuivamise oht ka olemas siis sain selle kuivamisvastase seade,et pump kuivalt ei käiks..küsimus veel selline,et majani on 50 m ja sinna ta lööb ilusti välja.."

Kuidas sa hetkel pumpa juhid? :scratch:
See sama rõhurelee, õigem vist rõhulüliti, juhib sul füüsiliselt pumba tööd, ehk lülitab pumpa sisse ja välja.
Kui sul pump hetkel majani ilusti lööb, siis mis asi pumpa hetkel juhib? Ehk mis pumba tööle paneb?
Ja "kuivamisvastase seade" :lol: , kuidas ja kuhu ja kas see on ühendatud?

Re: Vesi tuppa

Postitatud: 17 Juun 2009, 22:14
Postitas Mick21
Rostfrei kirjutas:Ma ei saa aru:
"sain vajalikud vidinad kaasa..Kuna kaevus on kuivamise oht ka olemas siis sain selle kuivamisvastase seade,et pump kuivalt ei käiks..küsimus veel selline,et majani on 50 m ja sinna ta lööb ilusti välja.."

Kuidas sa hetkel pumpa juhid? :scratch:
See sama rõhurelee, õigem vist rõhulüliti, juhib sul füüsiliselt pumba tööd, ehk lülitab pumpa sisse ja välja.
Kui sul pump hetkel majani ilusti lööb, siis mis asi pumpa hetkel juhib? Ehk mis pumba tööle paneb?
Ja "kuivamisvastase seade" :lol: , kuidas ja kuhu ja kas see on ühendatud?
See on mul siin teoreetiline jutt..Pole veel valmis midagi...Mul on puurkaevu pump ja juhin siis seda rõhureleega,mille paigaldan hüdrofori juurde..Kuivakäigu seadme panen pumba ja pumba vooluallika vahele kaevu... Aga selle rõhurelee juurde vean voolu siis kilbist või kuidas see süsteem töötab? Hüdrofori ümbert tegin järgnevalt..Kaevust tuleva toru ots-kuulkraan-tagasilöögiklapp-siis tuli see pumbaväljundi junn,kuhu otsa siis manomeeter ja tõhurelee-siis üks ots hüdrofori ja teisest osast kolmikuga edasi-sealt kolmikust üks ots sauna-siis kuulkraan vahele sinna...ja teisest kolmiku otsast siis vean vee boilerini ja muude vettnõutavate süsteemideni...et kas järjekord on õige ja normaalne?

Re: Vesi tuppa

Postitatud: 18 Juun 2009, 09:03
Postitas Rostfrei
Kui pumbal on tagasilöögiklapp, siis täendavat vaja ei ole.
Kuidas töötab kuivkäigu kaitse?
Kuidas sa mõtled seda kaevus "taastmas" käia, kui on mehhaaniline?
Muidu lahendus ok. Filtri võid ka kuhugi panna.
Kilbist vead toite läbi rõhulüliti pumbale (kui on 1x230V) pump.

Re: Vesi tuppa

Postitatud: 18 Juun 2009, 22:44
Postitas Mick21
Rostfrei kirjutas:Kui pumbal on tagasilöögiklapp, siis täendavat vaja ei ole.
Kuidas töötab kuivkäigu kaitse?
Kuidas sa mõtled seda kaevus "taastmas" käia, kui on mehhaaniline?
Muidu lahendus ok. Filtri võid ka kuhugi panna.
Kilbist vead toite läbi rõhulüliti pumbale (kui on 1x230V) pump.
Ahah aitäh..Kuivkäigu kaitse mul vist ongi mehhaaniline..see näeb välja selline, kus on pistik mille saab vooluvõrku pista ja otsas on nagu mingi junn,kus on siis see klõps nupp..Mõtlesin,et toon selle kuikäigu seadme ülespoole üldse , et ulatuksin kasvõi mingi latiga teda lülitama.. Selle veefiltri võib muidu kaevu ka panna pärast pumpa? Ja mis filtreid veel tuleks panna?

Re: Vesi tuppa

Postitatud: 19 Juun 2009, 19:29
Postitas Rostfrei
Miks sa tahad kuivkäigu kaitse panna niiskesse kaevu, kuhu peab veel küünitama, kui on olemas kelder? :scratch:
Veeprooviga saad selgema ülevaate, mida ja miks võiks juurde panna lisaks tavalisele filtrile.

Re: Vesi tuppa

Postitatud: 19 Juun 2009, 20:01
Postitas Mick21
Rostfrei kirjutas:Miks sa tahad kuivkäigu kaitse panna niiskesse kaevu, kuhu peab veel küünitama, kui on olemas kelder? :scratch:
Veeprooviga saad selgema ülevaate, mida ja miks võiks juurde panna lisaks tavalisele filtrile.
Hmm kui see on võimalik siis on see hea mõte ..aga mul on praegu keldris tehtud kõik...võibolla saaks ta veel kuskile sinna vahele panna...kuhu täpsemalt ja kuidas ta ühendada?..Siis äkki peaksin veefiltri ka vahele panema sinna kuskile. Ja kas see kuivkäiguseade läheb kuidagi jadamisi selle rõhureleega siis?

Re: Vesi tuppa

Postitatud: 03 Juul 2009, 12:59
Postitas Mick21
Tahaks teada,kuidas paigaldada puurkaevu pump kaevu...tahaks juhiseid ja näpunäiteid..muidu panen ta salvkaevu ja arvatavasti mingi anuma sisse,et ta põhjast mustust ei hakkaks tõmbama..

Re: Vesi tuppa

Postitatud: 03 Juul 2009, 14:43
Postitas Rostfrei
Räägi esmalt pumbast.

Re: Vesi tuppa

Postitatud: 03 Juul 2009, 17:08
Postitas Mick21
Sumoto 4 " 1 faasiline puurkaevu pump..rohkem ei oska praegu öelda...lähen esmasp objektile siis annan rohkem andmeid..

Re: Vesi tuppa

Postitatud: 04 Juul 2009, 21:35
Postitas Rostfrei
See pump peaks alt vett imema. Juhendis peab olema antud minimaalne kõrgus kaevu põhjast.
Tagasilöögiklapi kohapealt ei tea.
Kuid üks on kindel - pump ripub kaevus toru, mitte trossi küljes.