1. leht 1-st
					
				ringluspump
				Postitatud: 27 Nov 2007, 11:35
				Postitas herila
				Kas on loomulik, et ringluspump hakkab tegema kolisevat heli, nagu hakaks veejuga seal sees mingit metallist jublakat võngutama, äkki on seal mingi tagasivoolu klapp või midagi? Ringluspump on siis vertikaalselt ja heli tekib siis kui radika termostaadid on praktiliselt kinni.
Tänud!
			 
			
					
				
				Postitatud: 27 Nov 2007, 12:54
				Postitas pelx
				pumba otsas on üks kruvi! keera ta poolenisti välja! sealt tuleb õhk välja pump on õhku täis
			 
			
					
				
				Postitatud: 28 Nov 2007, 09:19
				Postitas herila
				Sai lahti keeratud, aga tuli ainult vett ja õhust ei jälgegi.
			 
			
					
				
				Postitatud: 30 Nov 2007, 01:12
				Postitas pelx
				siis eioska  pakkuda peab ise seda kuulama! kuigi pakutud häälte järgi on see õhk!
			 
			
					
				
				Postitatud: 30 Nov 2007, 09:37
				Postitas Ints
				Sinu postituses on probleemi põhjus olemas.
 heli tekib siis kui radika termostaadid on praktiliselt kinni. 
See ongi põhjus.