1. leht 1-st
maja vent
Postitatud: 23 Nov 2007, 18:13
Postitas Külaline
maja ca 60 m2, teine korrus viilu alune. Tuleb kamin-õhk küte. Õhk tuleb peale akna fresh klappidest. Väljast veel maa alt läbi 110 toru, mis jaguneb kamina ja sauna kerise alla lisa õhuna. Välja tõmme köögi kubu, sund vent pesu-wc ruumi(kui võimas?mis läbim. torud?), klapp leili ruumi krstna vent.lõõri. kerise ja kamina kütmine ühest ruumist. Maja seinad tulevad üsna tihedad-puitkarkass topelt tuuletõkkega ja 300 villa. kuidas lahendada 2. korruse välja tõmme, nt auk korsta ventlõõri reg.klapiga(kas sund või loomulik) ? palun kommentaare - kas ja kuidas asi teoreetiliselt tööle hakkab. maja ise projekteeritud ja ise ehitatud-karp koos, nüüd kogu sisetöö ees. Ette tänades
õige aeg
Postitatud: 30 Nov 2007, 10:37
Postitas Paigaldaja
Oled asja õigel ajal käsile võtnud, nii mõnedki hakkavad sellega tegelema alles siis, kui mõned kuud sees elatud ning esimesed viljad näha.
Põhimõtteliselt peaks Su kirjeldatud süsteem toimima, täpsed torumõõdud ja ventilaatorid saab arvutada aga jooniselt. Enamasti tasuks panna väljatõmbe ventilaatorist tulev heitõhk otse läbi seina õue või viia katusele katuseläbiviiguga. Korstnalõõri kasutamist võib kaaluda siis, kui on täpselt teada, et see kuhugi mujale ei hargne, et niisket õhku ei hakataks tubadesse - keldreisse suruma.
http://www.freshline.ee
Postitatud: 05 Dets 2007, 16:20
Postitas wimms
kamina ja sauna kerise alune lisaõhu torustik on mõtetu
Postitatud: 05 Dets 2007, 16:51
Postitas wake
wimms kirjutas:kamina ja sauna kerise alune lisaõhu torustik on mõtetu
Põhjendad ka?
Postitatud: 05 Dets 2007, 19:57
Postitas murmet
wimms kirjutas:kamina ja sauna kerise alune lisaõhu torustik on mõtetu

Sellisel juhul soovitaksin sul leiliruumi uksele kiiremas korras ka tihendid paigaldada

Postitatud: 05 Dets 2007, 23:18
Postitas Külaline
See töö nõuab täpsemaid arvutusi. Wc tahab 10 l/s ja dušš 20 l/s Nii et ventilaatori võimsus oleks 25 l/s ja seda ca 35-45 Pa juures. Probeem võib selles olla, et mitme Pa juures annab fresh klapp vajamineva õhu.Et ventilaatoril pole lihtsam kuskilt mujalt saada, näieks köögikubust või kaminast on olnud isegi juhuseid kus hakkab seinakontaktidest tõmbama ja see on juba halvasti.Aga kui kõik on õigesti siis pole probleemi.Toru labimõõt on 125 mm.Kõige parem oleks kui Sa saaksid selle toru lõõri istutada,aga kui ei siis suuna õhujuga poognaga ülesse väljapääsu poole.