1. leht 1-st
					
				viimalõõr
				Postitatud: 22 Nov 2007, 18:49
				Postitas donna
				miks võib viimalõõr olla kuni 2m, kas tekib tõmbega probleem
			 
			
					
				
				Postitatud: 22 Nov 2007, 19:22
				Postitas Hiid
				enam vist ei tohi sedagi olla 

 
			 
			
					
				
				Postitatud: 22 Nov 2007, 19:38
				Postitas kaminahi
				EPN 2.6 lubab viimalõõri pikkuseks tõesti üldjuhul 2 meetrit ja lisab,et kui viimalõõri horisontaalosa meetri kohta tõstetakse korstna kõrgust 2 meetrit, siis  on tõmbega okey! Eks ta ikka tõmbele mõjub, aga see 2 meetrit on tõesti veel OK.
			 
			
					
				
				Postitatud: 22 Nov 2007, 19:57
				Postitas Külaline
				Kui mälu ei peta, siis uusehitustel ei lubata viimalõõri pikkuseks enamat kui 40cm. Vanades majades on erandjuhuna lubatud koguni 2,7m. Vaatan hiljem standardist järgi, siis saan täpselt öelda.
			 
			
					
				
				Postitatud: 22 Nov 2007, 20:41
				Postitas Külaline
				EVS-812-3 6.1.3: "Viimalõõri maksimaalpikkus on üldjuhul 2m. Pikema viimalõõri toimivust, sh vajaliku tõmbe tagamist tuleb tõestada arvutuslikult.
			 
			
					
				
				Postitatud: 22 Nov 2007, 21:39
				Postitas talupoeg
				vanades majades on ka 5meetriseid viimalõõre ,.spets vabriku viimalõõrid olid kuskil ka pikemad lubatud.päris kindel ei ole.
			 
			
					
				Re: viimalõõr
				Postitatud: 06 Juul 2008, 18:44
				Postitas milosh
				Täitsa huvitav, et tohib 2m olla -- maadlesin just sellesama küsimuse juures, sest vaja korstent kaminale/ahjule/pliidile (kamin ja ahi hakkavad asuvad teineteisest ca 3 m kaugusel) ning peale Arvo Veski 1988 a. raamatut "ahjud, pliidid, kaminad" seadsin juba vaimu valmis kahe korstna jaoks, sest seal räägitakse 1975. a. kehtestatud ehitusnormidest, mis vähendas viimalõõri lubatava pikkuse 2 meetrilt 40 sentimeetrini...
			 
			
					
				Re: viimalõõr
				Postitatud: 07 Juul 2008, 09:55
				Postitas Kalvis
				Ma olen nõrkemiseni andnud siinses foorumis tuleohutuse standardi nõuet (vaadake vanemaid postitusi), et see on lubatud kui on korstnal minipaalse pikkusele lisatud vajalikud lisameetrid tõmbekao kompenseerimiseks.
Arvo Veski raamatu nõue on juba iidamast aadamast aegunud.
			 
			
					
				Re: viimalõõr - 1 või 2 korstent?
				Postitatud: 12 Juun 2009, 20:14
				Postitas Eee
				1 või 2 korstent?
Tere!
Käsil on palkmaja ehitus. Pindala on 100 m2 ja katuseviilu pikkus siseruumide kohal. 980.
Tahaks teha ühele poole, ühe lõõri juurde kaminahju leivaahjuga ja leso, teisele poole, teise lõõriga ühendatuna pliidi ja soemüüri.
Ehk paneks viimase juurde ka maja seina äärde välikamina.
Kuskilt korstna kaudu peaks käima ka vannitoa ventilatsioon, nii et läheks vaja 3 lõõri.
Iseenesest kahe pika viimalõõriga 2+2 meetrit kummalegi poole korstent peaaegu et venitaks välja.
Või saab kõike seda juba palju ja on parem teha 2 korstent?
Eriti kui hiljem tahaks ehk teisele korrusele ka kütte panna.
Loodan et midagi olulist kahe silma vahele ei jäänud.
Ja kui midagi asjatundmatult väljendasin, ärge väga kurja häält tehke, aga nõu loodaks küll:-)
			 
			
					
				Re: viimalõõr
				Postitatud: 12 Juun 2009, 20:42
				Postitas kaminahi
				Kui kaminahju leso on võimalik kasutada ühe viimalöörina ja pliidi soemüüri  teisena siis pole nagu midagi enamat meetreid  juurde vajagi 
  
  Välikaminale   omaette korstnalööri ehitades saad ka sama korstna kaudu sellegi suitsu taeva alla juhatatud. 

 
			 
			
					
				Re: viimalõõr
				Postitatud: 12 Juun 2009, 21:29
				Postitas juhan
				oki moki! Pange ikka mingi joonis või pilt või...Ei saa ju alati jutust aru kui öö j õõ või veel midagist!
			 
			
					
				Re: viimalõõr
				Postitatud: 13 Juun 2009, 07:43
				Postitas Eee
				
Panen skeemi juurde. Kaminahi ja leso oleksid elutoa poole, soemüür magamistoa poole.
Elutoa poolt tulev viimalõõr peaks selle variandi puhul minema trepi alt ja tualeti ukse kohalt läbi.
 
			 
			
					
				Re: viimalõõr
				Postitatud: 13 Juun 2009, 08:35
				Postitas juhan
				Hommikut!Ei saa ikka kõike vist!Proovi sinna ahju juurde veel üks korsten aretada ja välikaminast loobu.Kujunda sinna näiteks grillikoda!Peipsi-äärsed venelased ehitavad küll selliseid süsteeme,kuid neil on need viimalõõrid kõik pööningul ja on põhimõtteliselt nagu horisontaalasendis korstnad.Sul tuleb ka teisele korrusele elamine,seega tuleks ehitada veel üks korsten.Eks sa mõtle ja küll see lahendus ka ükskord saabub!
			 
			
					
				Re: viimalõõr
				Postitatud: 13 Juun 2009, 10:10
				Postitas kaminahi
				Eee kirjutas:kogrep 1 korsten välikam yhes.pdf
Panen skeemi juurde. Kaminahi ja leso oleksid elutoa poole, soemüür magamistoa poole.
Elutoa poolt tulev viimalõõr peaks selle variandi puhul minema trepi alt ja tualeti ukse kohalt läbi.
 
Peale leso asukoha ei näe mingeid teostamatuid puudusi sellel süsteemil. Lesost suitsugaaside läbijuhtimine sellise asendi korral halb kuid teostatav, aga kui leppida press-sooja lesoga on ülejäänud normaalselt toimivaks teostatav ja Peipsi äärest ei soovita eeskujusi  otsida. Viimalöörid saab teha tänaseid võimalusi kasutades metallist moodulkorstnate elementidest ja siis teisi  ehitusvõimalusi kasutades oma tahtmist mööda need ära varjata.  
 Ehitusnormidest kinnipidamise vajadus muidugi iseenesest  norm.
 
			 
			
					
				Re: viimalõõr
				Postitatud: 13 Juun 2009, 22:42
				Postitas juhan
				Õhtut!Tegelikult on need venelaste asjad peris asjalikud aretised ja toimivad hubaselt.Kes ikka on vene köögis söönud ja vene sängis maganud-ei mölise!Ja miks ei ole ehitusvõimalused näiteks ehitus vÖimalused!!