1. leht 1-st
õhueraldaja
Postitatud: 06 Nov 2007, 22:12
Postitas restauraator
Kas kõik õhueraldajad on püstised (v piibud), mis on võimelised kinnise küttesüsteemi kõrgemast punktist õhku välja laskma. Sai see väljund nii lae alla, et need ei mahu enam ää. Kuskil nägin sellist eraldajat nagu radikatel, ainult oli nati pikem ja kirjade järgi automaatne. Teab keegi, kas sellisest on üldse elulooma? või mida teha, et ei pea käsitsi seal sussitama?
Postitatud: 07 Nov 2007, 02:45
Postitas Tupsik
Võid panna mitu õhueraldajat eri kohtadesse . Üks katlale, üks tõusvale trassile akupaaki jne. Kõige kõrgemasse paned küljele 1/2" väljundiga radiaatori õhutaja (ikka see ujukiga mudel) Pronksist, Made in Italy /10bar /110 kraadi C
Kõrgus on sellel ainult 6cm kuni õhutusniplini ja niipalju ruumi saad teha igasse lakke, kas või augu puurimisega.
Postitatud: 07 Nov 2007, 10:24
Postitas warlock
Automaatsetel ujukiga radika õhueemaldajatel on kõrgust toru ülemisest servast mingi 1,5 cm. Ainus häda, et nad lähevad paari aastaga tuksi -nõel hakab düüsi kinni kleepuma. Siis võib kas asendada või käsitsi õhutada. Kui süsteemis vett ei vaheta ja torud on hapnikubarjääriga, siis paari aasta pärast on süsteemi vaja vaid haruharva õhutada.
Postitatud: 07 Nov 2007, 21:55
Postitas restauraator
Tänud vastajatele! Eks tuleb ikka lakke auk freesida, olin sellega juba vaikselt leppinud, aga ikka oli lootus, et saaks ehk lihtsamalt. Lihtsama variandiga ole hiljem jama vast rohkem, kui kohe korralikum panna.
1\2" õhutustoru tsentrist laeni on 30mm, nii et oma 40..50 mm pea lage närima.