Head nõu vaja radikate paigaldusel.

Postitatud: 14 Okt 2007, 01:06
Postitas Elentino
Katlamaja on valmis ja edasi plaan radiaatoreid paigaldama hakata. Teisel korrusel lahendaks asja nii, et veaks eraldi jagajast igasse radikasse 16mm al-pex toruga. Nii peaks kõik korralikult toimima ja kuna põrandat pole veel paigaldatud ei ole ka probleemi torude vedamisega.
Probleem tuleb esimesel korrusel.
Esimesel korrusel ei tahaks hetkel põrandaid üles võtta, vaid paigaldada toru seina pealt nii, et kunagi saaks veel seina vähe soojustust ja kipsplaat paigaldada. Tubade asetus on nagu ruut ja rist sees(keeruline kirjeldada , et oleks arusaadav). Torustiku vedamist saan alustada ruudu alumisest vasakpoolsest servast. seega viimasesse tuppa vedades pean vedama läbi kolme toa(ruudu alumine parempoolne serv) ja kui igasse tuppa radikale veaks eraldi, siis jookseks esimeses toas seinal 8 toru. Kas oleks mingeid paremaid variante radikate ühenduseks, kui tulevikus jääks torustik seina taha. Milliseid liitmikuid ja kui jämedat al-pex toru kasutada. Asjatundjate hea nõu alati abiks. :idea:

Postitatud: 14 Okt 2007, 10:48
Postitas pelx
sa teed kõik õieti!! aga liitmikud parem unusta ära!! painutus vedru kasuta võimaluse korral! ja teine variant on vedada kaks jämedat toru ülesse nt.25 al-pex ja jagamise teha üleval! kas seina sisse mõni luuk!! kui on võimalus! kuigi olen vedanud kahekordses majas keldrist igale radikale 16 al-pex liine ja toimib väga hästi!! sele vedamise põhimõtte ongi selles et mitte teha ühendused seina sees!! kõige parem on vedada mööda alumise korruse lage
kui on ruumi ! ülesse paindega kaks otsa radikale kuigi vahet pole tee nii kuidas olukord võimaldab ja proovi mitte kasutada liitmike seina sees!! kui muidu ei saa siis kindlasti pressitavad mitte mutrilised!!

Radikate paigaldus

Postitatud: 14 Okt 2007, 23:54
Postitas Elentino
Kas selline lahendus oleks väga halb, kui teeks kogu maja radikate jaotuse teisel korrusel, torud veaks mööda vahelage. Esimesel korruse radikatesse tooks torud laest mööda seina alla. Kas siis elektri katkestuse korral toimiks loomulik tsirkulatsioon. Katlaruum nimelt asub Esimese korrusega samal tasapinnal. :?:

Postitatud: 15 Okt 2007, 00:20
Postitas pelx
teise korruse omad arvan küll ! kuid esimese omad kindlasti mitte!! kuuma vett ta võib alla suruda! kuid mitte külma ülesse!! kuid on variant !! esimese korruse TAGASI VOOLU! jagamise pane esimesele korrusele !!! siis toimib!!
kuigi mis sellest tolku!?? kui vool ära! kattel kuum ta surub vett kergemat teed!! täpsemalt akupaak!! katlaruumi torustik on kõvasti jämedam!!miks ta peaks ennast pressima kuskile radikatess kui kõrval suur akkupaak!?? kui paak on soe siis küll surub!

Postitatud: 17 Okt 2007, 21:00
Postitas Elentino
Tänud pelx-ile, et aitasid kaasa mõelda. Aga üks küsimus tekkis veel. Kas keskküttega Viadrus 22U7S ja akupaak 2kanti( süsteem mis on mõeldud terve maja 130ruutmeetrit) küttes poolt maja st esialgu esimest korrust on küttekulu poole väiksem, või jääb enamvähem samaks. Küttematerjalina kasutaks puud. Teoreetiliselt peaks kuluma terve maja kütteks ca 20 rummi. Mis suurusjärku jääks sama süsteemi korral poole maja küttekulu.

Postitatud: 18 Okt 2007, 07:32
Postitas pelx
enam vähem sama kui vahe lagi pole kõvasti soojustatud! sest sooja läheb ikka ülesse!! Vähem kulub küll kuid mitte poole vähem!

Postitatud: 18 Okt 2007, 19:40
Postitas tcumen
Elentino kirjutas:Teoreetiliselt peaks kuluma terve maja kütteks ca 20 rummi.
Tõsine teema, ja norida ka ei taha, aga see ON naljakas! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: