Anomaalia või füüsika? (Kuuri elekter)

Postitatud: 03 Okt 2007, 01:02
Postitas poisa
Torkisin kuuris harukarpi ja avastasin veidra olukorra.
Majast kuuri läheb vana maakaabel, kaks soont. Ehk siis N ja L.
Kuuris tuleb torus maa seest välja, läheb läbi kaitsme ja siis jaguneb (pistik, sauna, lüliti/lambid).
Kui kork on kuuris sisse keeratud, on kõik OK - st karbis 1 juhe näitab faasi (indikaatoriga) ja teine on tühi.
Kui korgi välja keerasin (loogika järgi peaks vool väljas olema), ON MÕLEMAS JUHTMES FAAS :!: :?:

Vaevalt, et see siiski anomaalia on, see vool peab ju kuskilt tulema aga kust?

PS

Eelmine omanik oli elektrik olnud 8)




kus on kõik OK, st 1 faas ja

Postitatud: 03 Okt 2007, 07:52
Postitas Illar
Kui kontrollid indikaatoriga, siis võib see näidata ehk hõõguda lekkevoolu toimel. Proovi proovilambiga. Vanade juhtmete korral on selline olukord suht sagedane. Kontrolli muidugi ka, et läbi kaitsme ikka faas on lastud :)

Postitatud: 03 Okt 2007, 08:45
Postitas Ints
Ainuke loogiline seletus asjale on see,et läbi korgi ei ole lastud mitte faas (L),vaid null (N).Igal juhul tuleks asi ümber teha.Normaalne see ei ole.

Postitatud: 03 Okt 2007, 08:57
Postitas poisa
Täpsustuseks - kaitsmeks on keeratav kork, kus välja keerates näitab faasi korgi keere, st läbi kaitsme enda käibki neutraal?

Kui nii, siis on maja pool ühendades juhtme otsad valepidi läinud (uus kilp ja vanal kuuri kaablil sooned ühesugused).

Eks panen teispidi ja vaatan, nüüd tundub mulle ka loogiline :)

Postitatud: 03 Okt 2007, 10:27
Postitas Külaline
See, et faasi näitab keere, ei tähenda, et kaitset läbib neutraal, vaid et on lihtsalt valesti ühendatud. Sisenev (faas) peab olema põhjakruvi küljes ja keere tarbijapoolne. Kaabel võta mõlemast otsast lahti ja tee 100% kindlaks kaablisooned testri või isegi patarei ja taskulambipirniga, siis tähita kaablisooned kasvõi musta ja sinise isoleerpaelaga. Seejärel uurime neid anomaaliaid edasi.