Maakaabli erinevus ja testimine
Postitatud: 17 Dets 2025, 23:17
Tere
Olen viimasel kuul hädas peaaegu igapäevaste elektrikatkestustega.
Tundub et siis on garanteeritud elektrikatkestus kui on niiske
Kõik õues olevad asjad on välja võetud ja siiski viskab tänaval olevast kilbist peakaitset välja. Toas ei viska välja.
Amprid on mõõdetud ja üle kaitsme lubatud normi ei lähe.
Sellest tulenevalt mõõtsin peni ja L vahelise isolataiooni takistuse:
0.146 megaoomi
0.148 megaoomi
0.755 megaaomi
Kas nende mõõtmis tulemuste põhjal saab kindlalt väita et viga on maakaablis või võiks veel midagi mõõta või kontrollida?
Lisaks küsiks
Millist kaablit eelistada:Axpk, axmk,amcmk ja milles seisneb nede erinevus?
Peakaitse on 25 amprit vahemaa maja ja kilbi vahel maksimum 50 meetrit seega kas võiks sobilik olla praeguse 4G16 asemel 4G25?
Parimat ja tänades
Karl