1. leht 1-st

Päeva algul kostub boilerist vee laskmisel naginat

Postitatud: 08 Dets 2025, 10:47
Postitas 3lindu
Kui hommikuti avada ükskõik millise kraani, kostub vannitoas olevast boilerist nagin. Kui aga avada soojavee kraan, kostub boilerist korraks päris raginat. See kaob kiiresti ja edasi kogu päev on vaikne. Mis sellist häält võib teha? Boileriks Thermor 75ACI, vertikaal.

Re: Päeva algul kostub boilerist vee laskmisel naginat

Postitatud: 08 Dets 2025, 16:20
Postitas elektron
Ilmselt boiler lupja täis. Hommikul hakkavad setted liikuma - võib ka täitsa suuri "kive" olla sees.

Re: Päeva algul kostub boilerist vee laskmisel naginat

Postitatud: 08 Dets 2025, 17:17
Postitas 3lindu
elektron kirjutas: 08 Dets 2025, 16:20 Ilmselt boiler lupja täis. Hommikul hakkavad setted liikuma - võib ka täitsa suuri "kive" olla sees.
Oletan sama olevat. Ometi peaks see mudel olema katlakivi tekke vaba. Vähemalt torujüride poolt kaasa antud juhendis seisab see must-valgel kirjas. Ja veel! Täpselt sama(!) Thermori mudel oli minul ka enne praegust isendit. Lihtne oli vahetada. Pidas vastu 11 aastat ja siis hakkas lekkima. Ei mingeid raginaid ei täheldanud tema juures need aastad.
Keerulisem ja tüütum on neid "kive" välja ajada kui terve boiler ringi pista.

Re: Päeva algul kostub boilerist vee laskmisel naginat

Postitatud: 08 Dets 2025, 18:17
Postitas kunn24
Boileris ülerõhk.

Re: Päeva algul kostub boilerist vee laskmisel naginat

Postitatud: 09 Dets 2025, 08:47
Postitas 3lindu
kunn24 kirjutas: 08 Dets 2025, 18:17 Boileris ülerõhk.
Kuidas see ülerõhk tekib? Boileril on ülerõhu klapp olemas. Ja mis sellisel juhul ikkagi selle heli tekitab? Eelmised 11 aastat kõike seda polnud. Üks spetsialist avaldas arvamust, et boileri soojusisolatsioon võib siin põhjuseks olla?

Re: Päeva algul kostub boilerist vee laskmisel naginat

Postitatud: 09 Dets 2025, 09:21
Postitas elektron
3lindu kirjutas: 08 Dets 2025, 17:17
elektron kirjutas: 08 Dets 2025, 16:20 Ilmselt boiler lupja täis. Hommikul hakkavad setted liikuma - võib ka täitsa suuri "kive" olla sees.
Oletan sama olevat. Ometi peaks see mudel olema katlakivi tekke vaba. Vähemalt torujüride poolt kaasa antud juhendis seisab see must-valgel kirjas. Ja veel! Täpselt sama(!) Thermori mudel oli minul ka enne praegust isendit. Lihtne oli vahetada. Pidas vastu 11 aastat ja siis hakkas lekkima. Ei mingeid raginaid ei täheldanud tema juures need aastad.
Keerulisem ja tüütum on neid "kive" välja ajada kui terve boiler ringi pista.
Ma olen 200L Thermori ACI-st ämbritäie katlakivi välja tõstnud.

Re: Päeva algul kostub boilerist vee laskmisel naginat

Postitatud: 09 Dets 2025, 10:04
Postitas Metsakraav
kunn24 kirjutas: 08 Dets 2025, 18:17 Boileris ülerõhk.
Kaitseklapp on jäänud kinni.

Re: Päeva algul kostub boilerist vee laskmisel naginat

Postitatud: 09 Dets 2025, 16:15
Postitas Vko
Ei pea olema kaitseklapp kinni jäänud. Enamasti on külma vee rõhk 3-4 bar, aga kaitseklapp on 8 või 10 bar ja vee kütmisel võib rõhk sinna kanti minna. See on ka üsna märgatav "ülerõhk" ja sellise rõhu juures kraani avades rõhu alanedes võib boilerist mingeid helisid tulla küll, eriti kui on juba palju katlakivi.

Re: Päeva algul kostub boilerist vee laskmisel naginat

Postitatud: 09 Dets 2025, 17:24
Postitas 3lindu
Vko kirjutas: 09 Dets 2025, 16:15 Ei pea olema kaitseklapp kinni jäänud.... eriti kui on juba palju katlakivi.
Ikka uue ja vana võrdlus. Uus Thermor on paigas olnud täpselt 2 aastat. Võtsin vana (11 aastat töös olnud) enda huviks lahti. Ei olnud seal ämbritäit kivi sees. Kui sisemus ära kuivas olid see kaetud õrna sametise katlakivi kihiga. Ja nüüd äkki 2 aastat ja kivid juba kolisevad sees? Saab olla kaks asja kas 1)ülerõhk ja see klapp ei funka või 2)ei tööta katlakivi kaitse üldsegi. Rõhu klapi puhastasin ära, eks näeb!
Aitäh kaasamõtlemise eest!

Re: Päeva algul kostub boilerist vee laskmisel naginat

Postitatud: 09 Dets 2025, 17:31
Postitas Küülaline
3lindu kirjutas: 09 Dets 2025, 17:24Rõhu klapi puhastasin ära
Kuidas seda puhastatakse töötaval surve all boileril?

Re: Päeva algul kostub boilerist vee laskmisel naginat

Postitatud: 09 Dets 2025, 22:46
Postitas Vko
3lindu kirjutas: 09 Dets 2025, 17:24
Vko kirjutas: 09 Dets 2025, 16:15 Ei pea olema kaitseklapp kinni jäänud.... eriti kui on juba palju katlakivi.
Ikka uue ja vana võrdlus. Uus Thermor on paigas olnud täpselt 2 aastat. Võtsin vana (11 aastat töös olnud) enda huviks lahti. Ei olnud seal ämbritäit kivi sees. Kui sisemus ära kuivas olid see kaetud õrna sametise katlakivi kihiga. Ja nüüd äkki 2 aastat ja kivid juba kolisevad sees? Saab olla kaks asja kas 1)ülerõhk ja see klapp ei funka või 2)ei tööta katlakivi kaitse üldsegi. Rõhu klapi puhastasin ära, eks näeb!
Aitäh kaasamõtlemise eest!
Vee kvaliteet võib olla muutunud, veetorustikku võib olla ümber ehitatud või uus veemõõtja pandud, millega kaasnes toimiv tagasilöögiklapp...
Pane ülerõhuklapist boileri poole või väljuva sooja vee toru peale manomeeter ja asi rõhuga selge, kas heli tuleb rõhu muutusest. ;)

Re: Päeva algul kostub boilerist vee laskmisel naginat

Postitatud: 10 Dets 2025, 18:29
Postitas kunn24
Paisupaak vaja paigaldada pärast tagasilöögiklappi.

Re: Päeva algul kostub boilerist vee laskmisel naginat

Postitatud: 10 Dets 2025, 21:54
Postitas Urmas
kunn24 kirjutas: 10 Dets 2025, 18:29 Paisupaak vaja paigaldada pärast tagasilöögiklappi.
Kuna teema algataja ei ole vist eriti kursis kõikide nüanssidega, siis võiksid igaks juhuks selgitada, et kumbalt poolt tagasilöögi klappi vaadatuna tuleks paisupaak paigaldada ehk kas boilerisse sisse tuleva veetoru või boileri poolt vaadatuna. Ise tean vastust. ;)

Re: Päeva algul kostub boilerist vee laskmisel naginat

Postitatud: 10 Dets 2025, 23:16
Postitas kunn24

Re: Päeva algul kostub boilerist vee laskmisel naginat

Postitatud: 11 Dets 2025, 12:51
Postitas 3lindu
Kui suur peaks see 75L boileri puhul olema? 1/10 ehk ca 7L?
Samas selle vajaduses julgen kahelda. Miks eelmine boiler teenis 11 aastat ilma igasugu "kärata"?

Re: Päeva algul kostub boilerist vee laskmisel naginat

Postitatud: 11 Dets 2025, 12:54
Postitas kunn24
Ära minuga vaidle, pistsin ka teise viite veidi paremini lahti seletatud arvutuskäigu kohta. Selle rakendamisel tarbeveele tuleb teha korrektiiv temperatuurimuudu osas (5 C >> 55 C ehk delta T= 50 C) ja vee paisumine on vastavalt väiksem. Reaalselt sobib 100- 120 l boilerile ka 5 l paisupaak.
See, kuidas ta sul füüsikareegleid varem painutas, on vaid sinu juurelda. Äkki oli selline boiler, mille ülaossa jäi õhupadi. Põhimõtteliselt kõik peaksid olema õhupadjaga, aga tee see hiinlastele/ itaallastele selgeks. Järgmine boiler sae enne ostmist lahti või aja torudest kaamera sisse, saad täpsemalt hinnata. Või paigalda PP.

Igaks juhuks märkus, et tarbevee PP on eraldi toode, erineb küttvee omast membraani materjali osas ja poest ostes tuleb küsida tarbevee jaoks. Korralikes poodides on ka paagi jaoks mingitlaadi kinnitusvahendeid.

Re: Päeva algul kostub boilerist vee laskmisel naginat

Postitatud: 11 Dets 2025, 16:27
Postitas Vko
3lindu kirjutas: 11 Dets 2025, 12:51
Kui suur peaks see 75L boileri puhul olema? 1/10 ehk ca 7L?
Samas selle vajaduses julgen kahelda. Miks eelmine boiler teenis 11 aastat ilma igasugu "kärata"?
Näiteks kui on torusid ümber tehtud ja/või veemõõtja vahetatud, siis olukord võis muutuda- enne sai ülerõhk külma vee trassi tagasi paisuda ja nüüd enam mitte. Ja nagu mainitud sai, vee kvaliteet võib olla muutunud ja tekib rohkem katlakivi.
Paisupaagi õhurõhku peab hakkama ka perioodiliselt kontrollima, 1 kord aastas ehk ajab asja ära, aga soovitatavalt võiks 2x aastas.

Re: Päeva algul kostub boilerist vee laskmisel naginat

Postitatud: 11 Dets 2025, 18:37
Postitas 3lindu
kunn24 kirjutas: 11 Dets 2025, 12:54 Ära minuga vaidle, ....
Ei vaidlegi! Võtan selle teadmiseks ja otsustan paisupaagi kasuks. Aga enne küsin kas ülerõhu klapp päästab ja hoiab ära kõige hullemast enne kui paagini jõuan? Vahete-vahel tõrtsutan teda aga alati jääb tilk otsa :)

Re: Päeva algul kostub boilerist vee laskmisel naginat

Postitatud: 12 Dets 2025, 10:45
Postitas Maaks
3lindu kirjutas: 11 Dets 2025, 18:37
kunn24 kirjutas: 11 Dets 2025, 12:54 Ära minuga vaidle, ....
Ei vaidlegi! Võtan selle teadmiseks ja otsustan paisupaagi kasuks. Aga enne küsin kas ülerõhu klapp päästab ja hoiab ära kõige hullemast enne kui paagini jõuan? Vahete-vahel tõrtsutan teda aga alati jääb tilk otsa :)
Sellepärast selle asja nimi ongi kaitseklapp (et süsteem oleks ohutu) :) Paisupaak teeb boileri jaoks olukorra lihtsalt paremaks.