1. leht 1-st

Ahju ja pliidi ühendus

Postitatud: 04 Dets 2025, 08:04
Postitas Ugrumugru
Tere,

Uurin siin abi teadjate käest.

Alustan kilbist. Kilbis C16 3faasiline kaitse. 5g2.5mm2 kaabel tuleb kööki pliidile ja ahjule.
Ostsin nüüd Ikeast uue köögi ja sooviks ära ühendada neid.

Selline on pliidi ots:
https://ibb.co/zVJPvS2r

Pliidi skeem:
https://ibb.co/chsFCFwS

Ahi on 1 faasiline sinine, pruun, kollaroheline.

Kas keegi on nii hea ja aitab mind selle ühendamises? Kas piisab sellest 5g2.5mm2 kaablist või vaja tuua juurde midagi?

Tervitades,

Re: Ahju ja pliidi ühendus

Postitatud: 04 Dets 2025, 09:39
Postitas Küülaline
Pliiti on võimalik erinevalt ühendada, nagu skeemilt näha. Praegune ühendus on tehtud teise skeemi järgi (2 faasi). Seega jääb sul 5-soonelise toitekaabli üks faas parasjagu ahjule. Kilbist tulev toitekaabel tuleks lõpetada harukarbiga, kus ühendada sinu käes olev kaabel ja ahju kaabel.

Re: Ahju ja pliidi ühendus

Postitatud: 04 Dets 2025, 10:18
Postitas elektron
Küülaline kirjutas: 04 Dets 2025, 09:39 Pliiti on võimalik erinevalt ühendada, nagu skeemilt näha. Praegune ühendus on tehtud teise skeemi järgi (2 faasi). Seega jääb sul 5-soonelise toitekaabli üks faas parasjagu ahjule. Kilbist tulev toitekaabel tuleks lõpetada harukarbiga, kus ühendada sinu käes olev kaabel ja ahju kaabel.
Kõige tähtsama jätsid ikka rääkimata. Pliidil on kaks neutraali, 5G kaablil on üks neutraal. Millise skeemi järgi ja kuidas sa ühendaks?

Re: Ahju ja pliidi ühendus

Postitatud: 04 Dets 2025, 11:25
Postitas Küülaline
Nagu kaabli pildilt näha on need pliidi 2 neutraali juba tehases kokku ühendatud ja need ühendatakse toitekaabli neutraaliga. Meie elektrisüsteemis saab seda pliiti ainult kahte moodi ühendada, nagu ma enne ütlesin (2. skeem), st pliidile 2 faasi, või 3. skeem, st ühefaasiline ühendus, kus pruun ja must ühendatakse samuti kokku.
Põhimõtteliselt saaks seda pliiti ka 1. skeemi järgi ühendada, kui need kokku ühendatud neutraalid lahti võtta ja tuua kilbist kahe eraldi ühefaasilise kaitse alt kaks eraldi toitekaablit.
Kõige otstarbekam on teha nii, nagu alguses öeldud, kuna kilbist tuleb 5-sooneline kaabel.

Re: Ahju ja pliidi ühendus

Postitatud: 04 Dets 2025, 13:14
Postitas Ugrumugru
Ehk siis ühendan pliidi L1 ja L2 faasidesse, Neutraali kaks kaablit mis sillatud panen neutraaliga kokku.

Ahju L3 kolmanda faasi alla ja neutraal kokku teistega.
Sama ka maandusega.

Sain ma õigesti aru?
Küülaline kirjutas: 04 Dets 2025, 09:39 Pliiti on võimalik erinevalt ühendada, nagu skeemilt näha. Praegune ühendus on tehtud teise skeemi järgi (2 faasi). Seega jääb sul 5-soonelise toitekaabli üks faas parasjagu ahjule. Kilbist tulev toitekaabel tuleks lõpetada harukarbiga, kus ühendada sinu käes olev kaabel ja ahju kaabel.

Re: Ahju ja pliidi ühendus

Postitatud: 04 Dets 2025, 13:22
Postitas Küülaline
Täpselt nii.

Re: Ahju ja pliidi ühendus

Postitatud: 11 Dets 2025, 18:06
Postitas Ugrumugru
Ühendasin niimoodi, aga pliit ei võta pilti ette. Ahi toimib.

Teab Keegi kuidas lahendada?

Re: Ahju ja pliidi ühendus

Postitatud: 11 Dets 2025, 18:21
Postitas Küülaline
Siis on midagi muud seal viga. Mõõda, kas pliidi klemmiliistu klemmidele L1 ja L2 ikka jõuab pinge 230 V klemmi N vahel.

Re: Ahju ja pliidi ühendus

Postitatud: 12 Dets 2025, 08:27
Postitas Ugrumugru
Igale faasile tuleb harutoosis 230V peale. Pliidi klemmliistule ligipääs puudub ilma, et kogu Tagust lahti ei lammuta. Mudeliks HB I150F

Re: Ahju ja pliidi ühendus

Postitatud: 12 Dets 2025, 09:01
Postitas siim514
Ugrumugru kirjutas: 12 Dets 2025, 08:27 Igale faasile tuleb harutoosis 230V peale. Pliidi klemmliistule ligipääs puudub ilma, et kogu Tagust lahti ei lammuta. Mudeliks HB I150F
Oluline ei ole, mis toimub harutoosi, kui see ei jõua pliidi klemmidele. Ega kui õigel ajal ei taibanud mõõta (pärast juhtme ühendamist aga enne pliidi paigaldamist) ega siis muud üle ei jää kui uuesti lahti lammutada.

Re: Ahju ja pliidi ühendus

Postitatud: 12 Dets 2025, 09:17
Postitas Ugrumugru
https://ibb.co/JFnFYGVv

Ma Panen pild selgitamaks pliidi klemmliistu ligupääsu.
Lihtne on Seda pliiti ära võtta, aga ostes tuleb juba kõik komplekteeritult. Pole nii, et keeran kruvi maha ja pääsen ligi. Tol juhul oleks ma juba seda teinud.
siim514 kirjutas: 12 Dets 2025, 09:01
Ugrumugru kirjutas: 12 Dets 2025, 08:27 Igale faasile tuleb harutoosis 230V peale. Pliidi klemmliistule ligipääs puudub ilma, et kogu Tagust lahti ei lammuta. Mudeliks HB I150F
Oluline ei ole, mis toimub harutoosi, kui see ei jõua pliidi klemmidele. Ega kui õigel ajal ei taibanud mõõta (pärast juhtme ühendamist aga enne pliidi paigaldamist) ega siis muud üle ei jää kui uuesti lahti lammutada.

Re: Ahju ja pliidi ühendus

Postitatud: 12 Dets 2025, 10:19
Postitas A23
Ugrumugru kirjutas: 12 Dets 2025, 09:17 https://ibb.co/JFnFYGVv

Ma Panen pild selgitamaks pliidi klemmliistu ligupääsu.
Lihtne on Seda pliiti ära võtta, aga ostes tuleb juba kõik komplekteeritult. Pole nii, et keeran kruvi maha ja pääsen ligi. Tol juhul oleks ma juba seda teinud.
siim514 kirjutas: 12 Dets 2025, 09:01
Ugrumugru kirjutas: 12 Dets 2025, 08:27 Igale faasile tuleb harutoosis 230V peale. Pliidi klemmliistule ligipääs puudub ilma, et kogu Tagust lahti ei lammuta. Mudeliks HB I150F
Oluline ei ole, mis toimub harutoosi, kui see ei jõua pliidi klemmidele. Ega kui õigel ajal ei taibanud mõõta (pärast juhtme ühendamist aga enne pliidi paigaldamist) ega siis muud üle ei jää kui uuesti lahti lammutada.
Pane siis testimiseks kasvõi laua peal ajutiselt ajutise kaabliga kokku. Sinised kokku N alla, must ja pruun kokku ühe faasi alla ja PE PE'sse. Kontrolli ka üle, et 230 oleks faasi ja N vahel ikka olemas ja N ja PE vahel takistus olematu. Kui siis ka toimima ei hakka, kahtlustaks, et miskit pliidil viga.

Re: Ahju ja pliidi ühendus

Postitatud: 12 Dets 2025, 16:35
Postitas Ugrumugru
Proovisin, Korraks saan pildi ette, aga kustub ära.

A23 kirjutas: 12 Dets 2025, 10:19
Ugrumugru kirjutas: 12 Dets 2025, 09:17 https://ibb.co/JFnFYGVv

Ma Panen pild selgitamaks pliidi klemmliistu ligupääsu.
Lihtne on Seda pliiti ära võtta, aga ostes tuleb juba kõik komplekteeritult. Pole nii, et keeran kruvi maha ja pääsen ligi. Tol juhul oleks ma juba seda teinud.
siim514 kirjutas: 12 Dets 2025, 09:01
Ugrumugru kirjutas: 12 Dets 2025, 08:27 Igale faasile tuleb harutoosis 230V peale. Pliidi klemmliistule ligipääs puudub ilma, et kogu Tagust lahti ei lammuta. Mudeliks HB I150F
Oluline ei ole, mis toimub harutoosi, kui see ei jõua pliidi klemmidele. Ega kui õigel ajal ei taibanud mõõta (pärast juhtme ühendamist aga enne pliidi paigaldamist) ega siis muud üle ei jää kui uuesti lahti lammutada.
Pane siis testimiseks kasvõi laua peal ajutiselt ajutise kaabliga kokku. Sinised kokku N alla, must ja pruun kokku ühe faasi alla ja PE PE'sse. Kontrolli ka üle, et 230 oleks faasi ja N vahel ikka olemas ja N ja PE vahel takistus olematu. Kui siis ka toimima ei hakka, kahtlustaks, et miskit pliidil viga.

Re: Ahju ja pliidi ühendus

Postitatud: 13 Dets 2025, 08:42
Postitas A23
Ugrumugru kirjutas: 12 Dets 2025, 16:35 Proovisin, Korraks saan pildi ette, aga kustub ära.
Vaata juhendit, vast laheb sliipi. Mul ka ykski tuli ei pole, kui ei kasuta. Hoia power nuppu moni sec all ja ehk “arkab” yles. Kui plaadi ka sisse lylitad, siis jaab polema.

Re: Ahju ja pliidi ühendus

Postitatud: 22 Dets 2025, 18:14
Postitas Ugrumugru
Lahendus leitud.

IKEA tegi garantii korras korda. Tootja poolt oli mingi asi puutetundlike nuppude alla sattunud ja sellepärast ei töödanud.