1. leht 1-st

Alt tuulduva põranda aurutõkke asukoht.

Postitatud: 03 Dets 2025, 09:05
Postitas jargo
Olen segaduses alt tuulduva põranda aurutõkke asukoha määramisega! Olen lugenud erinevaid foorumeid,tootjate soovitusi,kuid head ja vettpidavat lahendust pole siiani leidnud. Igasuguseid lahendusi on tehtud,kuid milline oleks minule parim? Uurin korra ka siit.

Põranda konstruktsioon:

195x45 C24 prussid põrandataladeks sammuga 400
all Isover tuuletõkkeplaat,talade vahel 200mm villa.
peal laagid 25x100 sammuga 300 (Laagide mõte on rohkem põranda täpseks rihtimiseks)

Laagide peale tahan panna topelt OSB. 18mm+18mm. Need mul lihtsalt juba olemas!

Kuhu panna sellisel juhul aurutõke? Kas panna talade peale ja laagide alla? Siis oleks aurutõke vastu villa! See oleks vist kõige õigem koht! Kui panna laagide peale (laagide osb vahele),siis jääks väike õhuvahe villa ja kile vahele.
Äkki oleks mõistlik panna kile kahe OSB plaadi vahele või jätta kile üldse panemata ja tihendada pealmine tapiga OSB aurutõkkeks kasutades teipi ja vastavat tihendusmassi.

Suures plaanis on küsimus ikkagi selles,kas aurutöke peaks asetsema võimalikult ruumi pool,või pigem vastu soojustust. Siis saaks võimalik niiskus näiteks osb plaatidest toa poole liikuda ja villas olev niiskus väljapoole liikuda.

hoone on aastaringselt kasutusel.
Kogu ülejäänud hoone on aurutökkega! Detailne projekt puudub. Tegemist väikehoonega.

Majatehased panevad aurutökke talade peale ja OSB alla! Kas see on lihtsalt mugavusest,või ongi see parim koht? Ei tea! Samas on neil kasutusel üks ja paksem OSB. Mina tahaks kahte õhemat plaati kasutada.

Re: Alt tuulduva põranda aurutõkke asukoht.

Postitatud: 03 Dets 2025, 09:22
Postitas A23
jargo kirjutas: 03 Dets 2025, 09:05 Olen segaduses alt tuulduva põranda aurutõkke asukoha määramisega! Olen lugenud erinevaid foorumeid,tootjate soovitusi,kuid head ja vettpidavat lahendust pole siiani leidnud. Igasuguseid lahendusi on tehtud,kuid milline oleks minule parim? Uurin korra ka siit.

Põranda konstruktsioon:

195x45 C24 prussid põrandataladeks sammuga 400
all Isover tuuletõkkeplaat,talade vahel 200mm villa.
peal laagid 25x100 sammuga 300 (Laagide mõte on rohkem põranda täpseks rihtimiseks)

Laagide peale tahan panna topelt OSB. 18mm+18mm. Need mul lihtsalt juba olemas!

Kuhu panna sellisel juhul aurutõke? Kas panna talade peale ja laagide alla? Siis oleks aurutõke vastu villa! See oleks vist kõige õigem koht! Kui panna laagide peale (laagide osb vahele),siis jääks väike õhuvahe villa ja kile vahele.
Äkki oleks mõistlik panna kile kahe OSB plaadi vahele või jätta kile üldse panemata ja tihendada pealmine tapiga OSB aurutõkkeks kasutades teipi ja vastavat tihendusmassi.

Suures plaanis on küsimus ikkagi selles,kas aurutöke peaks asetsema võimalikult ruumi pool,või pigem vastu soojustust. Siis saaks võimalik niiskus näiteks osb plaatidest toa poole liikuda ja villas olev niiskus väljapoole liikuda.

hoone on aastaringselt kasutusel.
Kogu ülejäänud hoone on aurutökkega! Detailne projekt puudub. Tegemist väikehoonega.

Majatehased panevad aurutökke talade peale ja OSB alla! Kas see on lihtsalt mugavusest,või ongi see parim koht? Ei tea! Samas on neil kasutusel üks ja paksem OSB. Mina tahaks kahte õhemat plaati kasutada.
Aurutõkke osas väga suud täis ei võta, aga kui üldse, siis ei näeks vahet, kas laagide all või peal, ise paneks alla, kuna peal vajuks nagunii lonti.

Lihtsalt kommentaariks, Soome juhendi järgi kaetakse pinnas ka "kilega", et altpoolt tulevat niiskuskoormust vähendada. Võimaliku vee (lume sulamis jm) äravooluks siis piisav kalle ja peale kild, et tuul minema ei viiks.

OSBi olen näinud, et lisaks kruvidele laagidele ka liim nagisemise vältimiseks. Võib-olla oleks põhjust ka kahe 18 mm kihi vahele liimi lisada, pole kindel.

Veel on juhenditest meelde jäänud, et plaatide laagidevahelisetes ühenduskohtades peaks olema "risttala", millele plaat toetub. eriti just ilma T&G sooneta plaatidel.

Re: Alt tuulduva põranda aurutõkke asukoht.

Postitatud: 03 Dets 2025, 09:25
Postitas EH.INS.
Mis siis juhtub kui üldse ei pane?

Re: Alt tuulduva põranda aurutõkke asukoht.

Postitatud: 04 Dets 2025, 08:21
Postitas jargo
Põrandaalune osa on piisavalt tuulduv. 30cm õhuvahe.Maapinnal geotekstiil mida hoiab paigal ca 10 cm kildu. Killustiku padi on visuaalselt kuiv kogu aasta vältel. Seega kapilaarniiskuse viib maja all liikuv õhk minema.

Altpoolt tulevat niiskust nii väga ei karda. Pigem toast väljapoole suruvat niiskust. Et see ei jääks pidama kuhugile OSB ja kile vahele. Kardan pigem just sellepärast,et osb on tapiga ja hilisem toa poole välja kuivamine võiks olla raskendatud. Ilmselt mõtlen üle!
Laagide alla kile panekul näen enda ehitise juures ühte probleemi. Kui keeran kogemata kruvi liiga tugevalt,siis on oht,et kruvi läheb läbi laagi selle all olevasse kilesse. Ja teeb sinna augu! Eks peab täpse pikkusega kruvisi kasutama. 18(OSB)+25(laag) on 43mm. Kui kasutada 40mm osb kruvi,siis täpselt sobiks. Samas,kas see tõmbab korralikult plaadi kinni. Pean katsetama. Pikem kruvi läheks juba läbi laagi kileni ja ilmselt teeb augu!.
Kui panna laagide peale kile,siis on natuke turvalisem. Siis jäävad kile augud OSB ja laagi ühenduse vahele ja pressitakse kokku.

Paksemaid laage ei saa kasutada ka,kuna põranda kõrgus on hetkel täpselt välja arvutatud.

Lahendus oleks muidugi ka kogu OSB uus osta. Panna paksemad laagid ja 24mm OSB. Kuna aga materjal on olemas,nii laagid,kui ka 18mm OSB,siis ei tahaks neid vedelema jätta.

Re: Alt tuulduva põranda aurutõkke asukoht.

Postitatud: 04 Dets 2025, 08:57
Postitas A23
Kui millimeetrit lõhki ajada, siis OSB nimipaksused on 22 ja 25, mida müügis näinud olen. Aga kui 25 nihikuga mõõta, siis reaalne mõõt on jah pigem 24

Re: Alt tuulduva põranda aurutõkke asukoht.

Postitatud: 04 Dets 2025, 21:52
Postitas RaimoTammi
Küsiks lisaks, et kas sul õnnestub see põranda aurutõke ka korralikult ühendada ülejäänud seintes oleva aurutõkkega? Ja nagu eelnevalt küsitud- mis juhtub kui üldse ei pane? Ja kui paned ning ühendus seinas oleva aurutõkkega on puudulik, kas siis parem on see kile üldse ära jätta?

Re: Alt tuulduva põranda aurutõkke asukoht.

Postitatud: 04 Dets 2025, 22:02
Postitas RaJy
Samuti tahaks teada, et milleks. Siin teemades päris palju läbi käinud, et osb on vägagi aurutihe materjal mida mõned kasutavadki aurutõkkeks. Seda enam, et antud juhul soonega ja kahes kihis.
Et siis milleks sinna veel kile?

Re: Alt tuulduva põranda aurutõkke asukoht.

Postitatud: 05 Dets 2025, 06:19
Postitas vuuk
Jah, mis juhtub kui üldse ei pane?
Arvan, et pannes saab juhtuda sama, mis ära jättes.
Kui paigaldada, siis parem tundub olevat kile koht talade ja laagide vahel. Laagide vahed jätaks sel juhul pigem tühjaks.
Ja võibolla toimiks selles asukohas kõige etemalt hoopis "intelligentne" aurutõke, mis tootja väitel laskvat niiskusel vajadusel ka teist pidi liikuda.

Re: Alt tuulduva põranda aurutõkke asukoht.

Postitatud: 05 Dets 2025, 09:36
Postitas jargo
Seintes olev aurutõke on korralikult pandud ja seina saan põrandaga ilusti kokku viia. Selles ei ole probleemi. Ise kardan just seda,et kui kile panen taladele,siis võin kruvidega selle kogemata auklikuks teha. Laagidele pannes saaks vast enamvähem hakkama,kuid kuidas see sinna OSB alla pärast jäi,ei saa kuidagi kontrollida. Kas jäi terveks ja jäi ikka õhutihedalt.

Väike mõttevälgatus! Äkki panna kahekihiline OSB selliselt,et alumise kihi teen soontevabaks. Jätan 3mm vahed plaatidele ja pealmise panen soontega kokku. Lisaks teibin sooned ära ja seinte aurutõkkekile viin ülemise OSB kihiga kokku. Saaks pealmisest OSB kihist aurutökkekihi. Oleks võimalikult siseruumi pool. Alumine hõredam OSB kiht saaks vajadusel allapoole kuivada,kui peaks vajadus olema.

Tundub hetkel kõige kindlam lahendus olevat.

Aitähh kaasamõtlejatele.!

Re: Alt tuulduva põranda aurutõkke asukoht.

Postitatud: 05 Dets 2025, 10:08
Postitas RaimoTammi
jargo kirjutas: 05 Dets 2025, 09:36
Väike mõttevälgatus! Äkki panna kahekihiline OSB selliselt,et alumise kihi teen soontevabaks. Jätan 3mm vahed plaatidele ja pealmise panen soontega kokku. Lisaks teibin sooned ära ja seinte aurutõkkekile viin ülemise OSB kihiga kokku. Saaks pealmisest OSB kihist aurutökkekihi. Oleks võimalikult siseruumi pool. Alumine hõredam OSB kiht saaks vajadusel allapoole kuivada,kui peaks vajadus olema.
Arvan, et see vahede jätmine juba veidi overkill, muus osas teeks vast ise samamoodi. Võid ju kuskilt ubakus.de-st oma kihid läbi arvutada, või lasta kellelgi oskajal seda teha raha eest(mitte siis enam ubakuses). Ses mõttes, et kui sul on võimalus osta vajadusel uus osb kiht sinna olemasoleva asemel, siis see ülejõu vast pole ja jääb kindlustunne.

Re: Alt tuulduva põranda aurutõkke asukoht.

Postitatud: 05 Dets 2025, 16:38
Postitas jargo
Aitähh vastajatele!

Jääb nii!
Aurutõkkekilet ei pane ja pealmise kihi OSB teen aurutihedaks! Alumise OSB panen soon soonega kokku nagu ikka! Lihtsalt ei kasuta liime ega teipe!

Peaks jääma piisavalt aurutihe ja tugev!

Re: Alt tuulduva põranda aurutõkke asukoht.

Postitatud: 06 Dets 2025, 02:03
Postitas vuuk
jargo kirjutas: 05 Dets 2025, 09:36 ... Ise kardan just seda,et kui kile panen taladele,siis võin kruvidega selle kogemata auklikuks teha. Laagidele pannes saaks vast enamvähem hakkama,kuid kuidas see sinna OSB alla pärast jäi,ei saa kuidagi kontrollida. Kas jäi terveks ja jäi ikka õhutihedalt.
...
Kui kile panna talade ja laagide vahele, siis lähevad sellest läbi ainult laagide kinnituskruvid ja need jäävad tihedalt kahe puidukihi vahele. Kahtluse korral võib seal vahele lisada tihendi.
Kui aga kile asub vahetult OSB all, siis lähevad minu arust läbi OSB kinnituskruvid, mida on kordades rohkem m² kohta kui laagide kinnituskruvisid. Just selle pärast paneksin aurutõkke laagide ja talade vahele. OSB kinnituskruvid valiksin muidugi sellise pikkusega, mis ei ulatuks läbi laagide kilesse.

Lisaks kuna olen juhtumisi kursis, mis on kirjas Tiit Masso raamatus "Ehitusfüüsika ABC", siis näen tõenäosust, et alt tuulduv põrand on selle poolest eriline välispiire, et selle puhul võib niiskus kondenseeruda aurutõkke mõlemale poolele, mitte üksnes toa poolele.
Tavaliselt arvatakse, et aitab alt tuulduva põranda aluse hea õhutamine.
Sellega võib aga kaasneda soovitust vastupidine efekt. Palavatel päevadel põranda alune ruum tuulutamisega hoopis niiskub. Ja kui juhtumisi tuulutusõhk veab endaga kaasa ka vammi eosed ning majaseene arenguks sobiv keskkond on piisavalt pikk, siis ongi kuri karjas.
Seda tõenäosust näen, mida soojemad ja niiskemad on suved. Talveperioodil tuuldub niiskus pigem väljapoole.