1. leht 2-st
Ariston õhk-vesi soojuspump
Postitatud: 21 Nov 2025, 16:08
Postitas Loonakäo
Tere! Ehk leidub siin keegi , kes omab või on kogemusi Ariston õhk vesi soojuspumbaga.
Re: Ariston õhk-vesi soojuspump
Postitatud: 22 Nov 2025, 06:04
Postitas Villu15
Paigaldatud eelmisel suvel Nimbus Flex 80S-T,
https://www.torujyri.ee/toode/ohk-vesi- ... w-ariston/
Ei saa midagi halba öelda.Töötab vaikselt võrreldes teistega mida kuuled.
Köetavat pinda umbes 200 rm,radiaatoriküte,kaks korrust.
Kütab akupaaki paralleelselt tahkekütte katlaga(kasutan suurema külma korral).
Praeguse ilma juures +1-1 elektrikulu koos tarbeveega umbes 35kw.Pumbast 43 kraadi ja paagist edasi majaringlusse umbes 39-40.Elamises 22,3-22,5 kraadi .
Esimene pump ,pole nagu varasemat kogemust.
Re: Ariston õhk-vesi soojuspump
Postitatud: 22 Nov 2025, 10:23
Postitas madis64
Villu15 kirjutas: 22 Nov 2025, 06:04
Köetavat pinda umbes 200 rm,radiaatoriküte,kaks korrust.
Kütab akupaaki paralleelselt tahkekütte katlaga(kasutan suurema külma korral).
Ega sa ei oska öelda, kui kõrget temperatuuri pump radiaatoritesse maksimaalselt saadab ja millise välistemperatuuriga hakkad katelt kütma?
Re: Ariston õhk-vesi soojuspump
Postitatud: 22 Nov 2025, 11:21
Postitas Villu15
Töötab välistemperatuur järgi,on piiratud max 45 kraadiga.Keerutab vett paagi vahel,kontrollib tagasi voolu temperatuuri.Paagist viib majaringlus radikatesse,juhib kontroller,mis lülitab sisse 22,3 ja välja 22,5 teise korruse avatud ruumi järgi,mis on kõige külmem.
Kui väljas 0 on sättepunkt mul jäetud 43 kraadile,see läheb akupaagi peale voolu.Delta on 5 kraadi.Paagist radiaatoritesse 2-3 kraadi jahedam.
Katelt kütab kuidas tuju,-8 või-10 aitan hommikuti,siis on soojuspump õhtuni vait ja elektriarve sõbralikum
Re: Ariston õhk-vesi soojuspump
Postitatud: 22 Nov 2025, 11:32
Postitas Loonakäo
Villu15 kirjutas: 22 Nov 2025, 06:04
Paigaldatud eelmisel suvel Nimbus Flex 80S-T,
https://www.torujyri.ee/toode/ohk-vesi- ... w-ariston/
Ei saa midagi halba öelda.Töötab vaikselt võrreldes teistega mida kuuled.
Köetavat pinda umbes 200 rm,radiaatoriküte,kaks korrust.
Kütab akupaaki paralleelselt tahkekütte katlaga(kasutan suurema külma korral).
Praeguse ilma juures +1-1 elektrikulu koos tarbeveega umbes 35kw.Pumbast 43 kraadi ja paagist edasi majaringlusse umbes 39-40.Elamises 22,3-22,5 kraadi .
Esimene pump ,pole nagu varasemat kogemust.
Meil
Nimbus compact 35 S. Kahjuks ajab üks häda teist taga.
Re: Ariston õhk-vesi soojuspump
Postitatud: 22 Nov 2025, 13:24
Postitas Walter2
Kas paigaldajaga hoolduslepingut ei ole?
Re: Ariston õhk-vesi soojuspump
Postitatud: 22 Nov 2025, 13:38
Postitas Loonakäo
Seade on ostetud 2 a tagasi eraisikuna Eestist ja toodud Soome. Esimesed veateated tulid u 3 kuud peale paigaldust. Tegemist 4 tee ventiili veaga. Mõned korrad andis veateate ja siis hakkas taas normaalselt toimima kuni uute külmadeni. Suure kemplemise peale saime uue välisosa selle aasta alguses. Kõik toimis kuni siiani nagu kellavärk. Nüüd aga uued veateated. 914 TR sensor error ja 955 water flow check error. Vahelduva eduga töötab. Milles võib olla probleem?
Re: Ariston õhk-vesi soojuspump
Postitatud: 22 Nov 2025, 16:10
Postitas Coolhouse
Water flow check error - arvata võib et küttevesi ei ringle piisaval hulgal.
- veesurve on küttesüsteeemis 1,5 bar?
. mudakoguja sõel on puhas?
- kuidas see süsteem üldse ehitatud on? Kas akupaak (varaaja) ja eraldi kütte ringluspump on või mitte?
Tr sensor error - see peaks olema toatemperatuuri andur. Ju sa oled siis midagi seadistanud. Mõtle mida viimati näppisid. Vähe usutav et andur või anduri juhe katki on.
Re: Ariston õhk-vesi soojuspump
Postitatud: 22 Nov 2025, 16:23
Postitas Villu15
Tr sensor - peaks olema külmaine temperatuuri andur
Re: Ariston õhk-vesi soojuspump
Postitatud: 22 Nov 2025, 16:28
Postitas Coolhouse
Kui Tr on külmaaine temp andur siis küttevesi ei ringle piisavalt ja külmaaine läheb liiga kuumaks.
(üritasin juhendeid lugeda aga väga raske on midagi aru saada.)
Re: Ariston õhk-vesi soojuspump
Postitatud: 22 Nov 2025, 16:37
Postitas Villu15
Anduri viga
Re: Ariston õhk-vesi soojuspump
Postitatud: 22 Nov 2025, 16:54
Postitas Coolhouse
Soojuspumpade veateateid ei pea sõna sõnalt lugema.
Anduri viga võib tähendada praktikas väga erinevat.
Nt anduri poolt mõõdetav temperatuur ei ole oodatud (lubatud) piirkonnas.
Kuna välisosa on juba vahetatud ja asi ikka ei tööta siis võib olla et soojuspump ei saa küttesüsteemi poolt piisavat jahutust .
Külmaaine kuumeneb soojusvahetis aga vesi ei suuda seda piisavalt maha jahutada.
Re: Ariston õhk-vesi soojuspump
Postitatud: 22 Nov 2025, 17:05
Postitas Loonakäo
Täiesti arusaadav, et ei pea sõnasõnalt lugema. Kahjuks seade ei tööta. Mudafilter aasta tagasi vahetatud. Kontrollime seadistust. Esmaspäeval tuleb spetsialist kontrollima võimalikku leket ja külmaine kogust
Re: Ariston õhk-vesi soojuspump
Postitatud: 22 Nov 2025, 17:11
Postitas Coolhouse
Mis mõttega sa seda külmaainet mõõdad kui seade veeringluse viga annab?
See ei oma küll mingit sisu kui aasta tagasi mudakogujat puhastasid.
Akupaak ja teine ringluspump ilmselt puuduvad?
Kui nii siis midagi head loota ei ole.
( Keera radikate termostaadid lahti ja vaata kas hakkab tööle kui sul süsteem puudustega ehitatud)
Re: Ariston õhk-vesi soojuspump
Postitatud: 22 Nov 2025, 17:18
Postitas Loonakäo
Coolhouse kirjutas: 22 Nov 2025, 17:11
Mis mõttega sa seda külmaainet mõõdad kui seade veeringluse viga annab?
See ei oma küll mingit sisu kui aasta tagasi mudakogujat puhastasid.
Akupaak ja teine ringluspump ilmselt puuduvad?
Kui nii siis midagi head loota ei ole.
( Keera radikate termostaadid lahti ja vaata kas hakkab tööle kui sul süsteem puudustega ehitatud)
Akupaak on. Sai paigaldatud esimese probleemiga .
Teist ringluspumpa pole .
Re: Ariston õhk-vesi soojuspump
Postitatud: 22 Nov 2025, 17:40
Postitas Loonakäo
Coolhouse kirjutas: 22 Nov 2025, 16:54
Soojuspumpade veateateid ei pea sõna sõnalt lugema.
Anduri viga võib tähendada praktikas väga erinevat.
Nt anduri poolt mõõdetav temperatuur ei ole oodatud (lubatud) piirkonnas.
Kuna välisosa on juba vahetatud ja asi ikka ei tööta siis võib olla et soojuspump ei saa küttesüsteemi poolt piisavat jahutust .
Külmaaine kuumeneb soojusvahetis aga vesi ei suuda seda piisavalt maha jahutada.
Seletage nüüd naisterahvale. - miks?
Re: Ariston õhk-vesi soojuspump
Postitatud: 22 Nov 2025, 17:55
Postitas madis64
Loonakäo kirjutas: 22 Nov 2025, 17:18
Akupaak on. Sai paigaldatud esimese probleemiga .
Teist ringluspumpa pole .
Kes seda toimetamist (probleemilahendamist) teil juhib?
Pumbaspets või "iseoma tarkusest"?
Re: Ariston õhk-vesi soojuspump
Postitatud: 22 Nov 2025, 17:59
Postitas Loonakäo
Ikka spetsialistid ,kes asja oskavad.
Re: Ariston õhk-vesi soojuspump
Postitatud: 22 Nov 2025, 18:04
Postitas madis64
Loonakäo kirjutas: 22 Nov 2025, 17:59
Ikka spetsialistid ,kes asja oskavad.
Miks nad siis asja korda ei tee?
Re: Ariston õhk-vesi soojuspump
Postitatud: 22 Nov 2025, 18:10
Postitas Loonakäo
Hea küsimus

Paigaldaja tuleb esmaspäeval asjaga tegelema. Püstitasin teema abi ja nõu saamiseks. Kogemuste jagamiseks .
Re: Ariston õhk-vesi soojuspump
Postitatud: 22 Nov 2025, 18:45
Postitas madis64
Loonakäo kirjutas: 22 Nov 2025, 18:10
Püstitasin teema abi ja nõu saamiseks.
Nõu siis vastuse osas küsimusele "kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha"?
Paigaldaja teeb seadme korda ja esitab arve. Kust arve maksmiseks raha leitakse, ei ole vist foorumi temaatika...
Re: Ariston õhk-vesi soojuspump
Postitatud: 22 Nov 2025, 18:52
Postitas Loonakäo
madis64 kirjutas: 22 Nov 2025, 18:45
Loonakäo kirjutas: 22 Nov 2025, 18:10
Püstitasin teema abi ja nõu saamiseks.
Nõu siis vastuse osas küsimusele "kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha"?
Paigaldaja teeb seadme korda ja esitab arve. Kust arve maksmiseks raha leitakse, ei ole vist foorumi temaatika...
Aitäh tagasiside eest

. Loodetavasti saab korda.
Re: Ariston õhk-vesi soojuspump
Postitatud: 23 Nov 2025, 09:57
Postitas Coolhouse
Loonakäo kirjutas: 22 Nov 2025, 17:40
Coolhouse kirjutas: 22 Nov 2025, 16:54
Soojuspumpade veateateid ei pea sõna sõnalt lugema.
Anduri viga võib tähendada praktikas väga erinevat.
Nt anduri poolt mõõdetav temperatuur ei ole oodatud (lubatud) piirkonnas.
Kuna välisosa on juba vahetatud ja asi ikka ei tööta siis võib olla et soojuspump ei saa küttesüsteemi poolt piisavat jahutust .
Külmaaine kuumeneb soojusvahetis aga vesi ei suuda seda piisavalt maha jahutada.
Seletage nüüd naisterahvale. - miks?
Külmakompressor ajab külmaaine kuumaks ja kuum külmaaine liigub kondensaatorisse ehk plaatsoojusvahetisse mida jahutab küttevesi.
Kui küttevesi piisavalt külmaainet ei jahuta siis kuumeneb kompressor üle ja võib puruneda.
Selle kaitseks ongi mitu andurit. Kuumagaasi temp andur ja veeringluse andur.
Kuna seade annab veeringluse viga siis on rikke põhjus pigem küttesüsteemi poolel kui külmaaine ringis.
St kui oleks ainult külmaine temp viga ilma veeringluse veata oleks tegemist võimaliku külmaaine lekkega.
Soojuspumba andmetes peaks olema min lubatav küttevee kogus mis läbib soojusvahetit.
Selle tagamiseks lööb soojuspumba ringluspump vee puhverpaagini, akupaagini ning sealt soojuspumpa tagasi.
Akupaagist võtab maja ringluspump, pumpab vee radiaatoritesse ja sealt akupaaki tagasi.
Juhul kui 200 m2 maja on tehtud vaid ühe ringluspumbaga siis võib olla soojuspumpa läbiv vee kogus liiga väike et külmasüsteem saaks piisava jahutuse.
Uuematel soojuspumpadel on juba vee kulumõõtja mis blokeerib liiga vähese veeringluse korral soojuspumba.
Ehk 2 ringluspumpa tähendab nn 4 toru skeemi. 1 ringluspumbaga on akupaagi küljes 2 või 3 küttetoru.
Tuleks vahet teha põhjusel ja tagajärjel.
Veateade on tagajärg. Soojuspumba ülekuumenemine on tagajärg. Põhjus võib olla ka paigaldaja poolt tehtud töös.
Re: Ariston õhk-vesi soojuspump
Postitatud: 23 Nov 2025, 11:21
Postitas Loonakäo
Coolhouse kirjutas: 22 Nov 2025, 16:10
Water flow check error - arvata võib et küttevesi ei ringle piisaval hulgal.
- veesurve on küttesüsteeemis 1,5 bar?
. mudakoguja sõel on puhas?
- kuidas see süsteem üldse ehitatud on? Kas akupaak (varaaja) ja eraldi kütte ringluspump on või mitte?
Tr sensor error - see peaks olema toatemperatuuri andur. Ju sa oled siis midagi seadistanud. Mõtle mida viimati näppisid. Vähe usutav et andur või anduri juhe katki on.
Tõstsime veesurve 1,5 ja tõesti hakkas tööle. Varasemalt töödanud probleemideta 1,2-1,3 peal. Nüüd probleemiks ,et surve ei püsi. Langeb alla 1,5 ja ei tööta. Võimalik leke, akupaak?
Re: Ariston õhk-vesi soojuspump
Postitatud: 23 Nov 2025, 11:54
Postitas Vko
Rõhku peab stabiilsena hoidma paisupaak ja ta teeb seda siis kui seal õhurõhk on vee rõhuga vastavuses.