1. leht 1-st
Kaabel kuumeneb üle?
Postitatud: 14 Sept 2025, 09:27
Postitas seen
Kaablirennil ja osaliselt krohvi sees (ei tea, kas on ka kõris) jookseb umbes 20m pikkune 3G2,5 kaabel. Kuna C16 kippus rakenduma ja asutus, raha kokkuhoiu huvides, uut kaablit vedada ei raatsinud, vahetas kutsetunnistusega elektrik automaadi D20 vastu, paberitesse kirjutati "omal vastutusel".
Liini taga on kolm tööstusseadmete 1F jahutusseadet, ametlik "power" kokku 2200W each, max power consumption (tootja sätestab kui "electrical requirements") 12,2 A each. Ampermeeter näitas reaalseks tarbimiseks ca 24A. Leevendav asjaolu on, et jahutusseadmed töötavad paralleelselt ainult paar h päevas, raskendav asjaolu, et see paar tundi on ühes jutis.
Olen ülemõtleja, mistõttu püstitaks küsimuse, et kas on reaalne oht või eksisteerib see ainult paberil?
Re: Kaabel kuumeneb üle?
Postitatud: 14 Sept 2025, 09:34
Postitas madis64
seen kirjutas: 14 Sept 2025, 09:27
Ampermeeter näitas reaalseks tarbimiseks ca 24A. Leevendav asjaolu on, et jahutusseadmed töötavad paralleelselt ainult paar h päevas, raskendav asjaolu, et see paar tundi on ühes jutis.
Kas see on mõõdetud mingis "keskmisel tarbimiskoormusel" või reaalsel tippkoormusel?
https://effex.ee/et/content/11-kaablite ... Ly24fZ2kqh
Re: Kaabel kuumeneb üle?
Postitatud: 14 Sept 2025, 09:44
Postitas seen
Keskmisel tarbimiskoormusel 20 kraadises ruumis. Tarbimine sõltub ümbritseva ruumi temperatuurist. Viimane on ülitäpselt reguleeritud ja üledimensioneeritud. Põnevust lisab asjaolu, et sügisel läheb 2/3 ümbritsevat ruumi jahutavatest agregaatidest hooldusesse ja ruumi jääb jahutama üks 4000W jahutusvõimsusega õhksoojuspump.
Re: Kaabel kuumeneb üle?
Postitatud: 14 Sept 2025, 10:12
Postitas madis64
seen kirjutas: 14 Sept 2025, 09:44
Keskmisel tarbimiskoormusel 20 kraadises ruumis.
Milloine on tarbimine suvise kestva kuumalaine tingimustes? Ehk millise teguriga tuleb see 24A korrutada reealse piirväärtuse saamiseks?
Aga üldiselt ei näe selles olukorras koonerdamisel mõtet - 20 meetrit 3-faasilist kaablit ei maksa miljonit ja iga seade saaks oma juhi ja vajadusel ka oma 1F kaitsme (ühe seadme rike ei tekita jahutustõrget).
Re: Kaabel kuumeneb üle?
Postitatud: 14 Sept 2025, 10:41
Postitas seen
Ka kuumalaine ajal on ruumi temperatuur täpselt kontrollitud. Ruumi jahutusvõimsus tavaolukorras kokku > 10 kW, teisi kuumaallikaid peale mainitud kolme tarbija pole.
Oletame, et ruumi jahutavate konditsioneeride hoolduse ajal tõuseb ruumis olevate tarbijate voolutarbimine 29A-ni, mida 20A kaitselüliti võib rakendumata veel pikaajaliselt taluda, siis kas krohvi all kõri sees oleva kaabli isolatsioon võib peale 2h sulama hakata?
Re: Kaabel kuumeneb üle?
Postitatud: 14 Sept 2025, 10:42
Postitas kaimagk
Masinad max koormusele tööle(sellisele mis on reaalne ka), termokaamera kätte ja mõõta kaabliisolatsiooni temp, nüüd keemia ja füüsika õpikud kätte ja uurida kaua see isolatsioon vastu peab, nii saadki teada kas juhtub või ei juhtu.
Re: Kaabel kuumeneb üle?
Postitatud: 14 Sept 2025, 10:47
Postitas kaimagk
seen kirjutas: 14 Sept 2025, 10:41
Ka kuumalaine ajal on ruumi temperatuur täpselt kontrollitud. Ruumi jahutusvõimsus tavaolukorras kokku > 10 kW, teisi kuumaallikaid peale mainitud kolme tarbija pole.
Oletame, et ruumi jahutavate konditsioneeride hoolduse ajal tõuseb ruumis olevate tarbijate voolutarbimine 29A-ni, mida 20A kaitselüliti võib rakendumata veel pikaajaliselt taluda, siis kas krohvi all kõri sees oleva kaabli isolatsioon võib peale 2h sulama hakata?
....kuda moodi 20A kaitse ei rakendu kui temast 29A läbi asta? Seal vist tuleb mängu muidugi ka kaabli pikkus ja kaitsme tüüp, eks varsti saad teada ehk, siin peaks paar tegelast sellist olema kes asja jagab..