Soojuspumba remont, probleemi lahendused.

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4451
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 223 korda

Soojuspumba remont, probleemi lahendused.

Lugemata postitus Postitas ping »

quote=rye post_id=440683 time=1707511564 user_id=20396]
... H65 error tuli tagasi. Vahetatud on emaplaat, andur, sisene ringluspump. Müüja tõstab käeb üles ja ütleb, et tema enam ei oska, ilmselt on paigalduse viga, paigaldatud pole tema poolt. Milles paigalduse viga seisneda võiks ta ka ei oska öelda, kolm korda on kohal käinud ühtegi viga leidnud pole.

Aga nüüd tuleb pärl! Bestair tiimijuht kirjutas sõna-sõnalt nii:
"Puudusega toodet ei tohi kasutada edasi, sest see võib defekti süvendada (allikas: TTJA)
Siinkohal esineb vastuolu Teie käitumisega."

Seda südatalvel, kui soojuspumpa on 3 kuud parandatud.
Ehk siis kõik kes Bestairist kunagi soojuspumpa tahavad osta peavad sellega arvestama.
Advokaat on olemas aga kui kellgil muud hea nõu on anda siis oleks abiks.
See ongi see koht, kus olen tuginedes ka isiklikele kogemustele soojapumpade probleemide lahendamisel, ennustanud tänapäevaste (keeruliste) seadmete elueaks 10 aastat ja kui kestab kauem, siis see on selge loteriivõit.

Remondivõimelise personali puudus ei ole mitte ühe firma probleem vaid teema on laiem ning põhjused kaugemal.

Tavakasutajale kauge teema selgitamiseks peab vaatama meil kehtivaid kutsestandardeid ja nõudeid nendele, kus põhirõhk on teemal, "Et pahad gaasid ei pääseks loodust reostama".
Ehk kõik koolitatud kliimatöötajad ei pruugi mitte sugugi olla "remondivõimelised tehnikud".
Olen kohanud ka remondivõimelisi mehi aga kuna nad on töödega ülekoormatud, siis on neil pikad ooteajad ning ka "spetsialisti tülitustasu" on vastavalt kõrgem.
Ja väiketegija võib remondil/diagnoosimisel, teatud juhtudel olla pädevam kui "kõrgete lagedega" kontori uhkete paberitega palgaline.

Kutsestandardid, Külmaliit: https://kylmaliit.ee/kutseomistamine/kutsestandardid/
Tase 4: https://kylmaliit.ee/wp-content/uploads ... .7.et_.pdf
KÜLMALIIT TASE 4.png
Soojuspumba paigaldaja on isik, kes töötab brigaadi kooseisus ja on suuteline tegema jälgimise all lihtsamaid paigaldustöid - kruvid seina, lihtsamad ühendused, jne.
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/St ... a/10677804

Peenemad mehed on Külmamehhaanikud (muudetud 2021):
https://www.kutsekoda.ee/kutsenoukogu-u ... andardeid/

Külmamehaanik tase 3 ka töötab brigaadis.

Väga hea spets, kes võib juba töötada üksinda on Külmatehnik tase 4:
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/St ... a/10988847
Tase 4 kutsekirjeldus:
KÜLMAMEHAANIK 4.png
Külmatööde juht on Külmamehaanik tase 5 ja sellised spetsid tavaliselt tavakliendi juurde remonditöid tegema ei tule, sest neid ei ole nii palju.
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/St ... a/10988882

Tähelepanu tasub pöörata, et koolitatud kutsetunnistusega tehnik tohib remonti teostada ainult vastavalt tootja remondijuhendile ning igasugune isetegevus on keelatud.
Kui tootja on ettenäinud seadme remondil max tegevusena emaplaadi vahetuse, siis tehnik ei tohigi midagi seal ise (omal algatusel) uurida, kui remondijuhend seda ette ei näe.

Tootjad (ka autotootjad) kaitsevad oma tootetehnoloogiaid ja nad ei ole huvitatud, spetsiifiliste teadmiste levikust.

(Mul omal on kliimakäitleja kutsetunnistus ja leitud ka 15 aasta vanused remondijuhendeid kus on detailsed elektroonikaskeemid ning pingegraafikud remondiks, siis tänapäevased remondijuhendid enam nii spetsiifilist remonti ette ei näegi ja andmeid elektroonika diagnoosimiseks ei avalda.)
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
Vasta