Bauroc 375 lintvundament

Holger3
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 1
Liitunud: 23 Jaan 2024, 20:08

Bauroc 375 lintvundament

Lugemata postitus Postitas Holger3 »

Tere,

Uurin, milline võiks olla hea lahendus ühekordse bauroc 375 maja lintvundamendile?
Hetkel on tehtud lahendus selline, mille lisasin pildina. Või on mõistlik kasutada bauroc enda kodulehel olevat lahendust.
Model.pdf
(149.44 KiB) Allalaaditud 40 korda
Tänud ette,
H.
Manused
415715896_410613274653053_6394221329430190995_n.jpg
Kasutaja avatar
Hiid
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4223
Liitunud: 30 Jaan 2005, 12:46
Asukoht: Tartu
On tänanud: 81 korda
On tänatud: 76 korda

Re: Bauroc 375 lintvundament

Lugemata postitus Postitas Hiid »

vunda on väga hea, aga mis põrand see selline on?
toomas
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1304
Liitunud: 02 Veebr 2005, 17:31
On tänatud: 35 korda

Re: Bauroc 375 lintvundament

Lugemata postitus Postitas toomas »

Tere.

Mina teeks niinoodi.
Vundamendist sissepoole kolm kihti XPS 300, 100 mm plaat , sealt edasi kaks kihti 300, 100 mm plaat. Peale valu koos küttega.

Toomas.
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4451
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 223 korda

Re: Bauroc 375 lintvundament

Lugemata postitus Postitas ping »

Põranda ääres oleva külmasilla vähendamiseks peaks alumise betoonplaadi ülemine serv olema kergbetoonploki alumise ääre kõrgusel.
Ehk panna alla üks rida kergbetoonplokki juurde ja tõsta põrandat, et lagi samale kõrgusele jääks.
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
vuuk
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1823
Liitunud: 15 Jaan 2008, 09:34
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 93 korda

Re: Bauroc 375 lintvundament

Lugemata postitus Postitas vuuk »

Joonistasin ka ühe variandi lintvundamendist. Mõni oluline detail on muidugi veel võimalik lisada - see mõelda juurde.
lintvundament.jpg
toomas
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1304
Liitunud: 02 Veebr 2005, 17:31
On tänatud: 35 korda

Re: Bauroc 375 lintvundament

Lugemata postitus Postitas toomas »

Tere.

Ping pani kommentaari ja Vuuk siis lisas joonise. Täitsa OK lahendus.
Ootame, kas Alar Piirfeld ka kommenteerib? On teine kuidagi kadunud.
Üks vana teeme mida võiks lugeda.
https://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?t=53999

Toomas.
vuuk
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1823
Liitunud: 15 Jaan 2008, 09:34
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 93 korda

Re: Bauroc 375 lintvundament

Lugemata postitus Postitas vuuk »

...
Viimati muutis vuuk, 27 Jaan 2024, 14:54, muudetud 1 kord kokku.
alarpiirfeld
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 56
Liitunud: 20 Mär 2023, 17:31
On tänatud: 9 korda

Re: Bauroc 375 lintvundament

Lugemata postitus Postitas alarpiirfeld »

Tere. Vaadates neid ilupilte ei saa aru , miks surutakse Eesti rahvast keldripinnale elama. Antud lõige on sisult analoogne enne sõda ehitatud keldrikorruste lõigetega (nõus, et parema soojapidavusega). Ka siis ehitati "ujuvaid põrandaid". Noorematele infoks, et tol ajal andis nõukogude võim eelisjärjekorras kortereid paljulapselistele peredele, sõjaveteranidele ja keldrikorruse elanikele. Eks see viimane oli ka mingil põhjusel. Sõlmes peitub palju potentsiaalseid probleeme, mille lahendamine väga kallis. Üks neist näiteks https://www.postimees.ee/7942001/majade ... sid-teadma. Aga idamaade vanasõna kehtib endiselt, et klähvivad koerad (allakirjutaja ja veel vähesed insenerid) karavani (Eesti nif-nif ehitusideoloogia) liikumist ei peata, mistõttu ei viitsitagi enam klähvida. Head keldris (no ütleme siis viisakamalt, et 0-korrusel) elamist. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4451
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 223 korda

Re: Bauroc 375 lintvundament

Lugemata postitus Postitas ping »

vuuk kirjutas: 25 Jaan 2024, 07:41 ...
Keldriseinateema jääb siinkohal natuke arusaamatuks. ...
Siin on vist vihjatud rohkem sellele, et kui hoone seinad ja põrand ei ole üksteisega mehaaniliselt seotud ning konstruktsiooniliselt saab pinnasele toetuvat põrandat võtta kui ajaloolist "viimistletud soojustusega muldpõrandat"?
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
Kasutaja avatar
pikk88
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2079
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 42 korda
On tänatud: 38 korda

Re: Bauroc 375 lintvundament

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

Nendel joonistel pigem probleem madalas soklis ning puudulikus hüdroisolatsioonis? Vähemalt nendel joonistel mis teemaalgataja postitas. Lisaks veel pinnasele toetuv põrand
Torutööd Tartus 56 932 898
vuuk
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1823
Liitunud: 15 Jaan 2008, 09:34
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 93 korda

Re: Bauroc 375 lintvundament

Lugemata postitus Postitas vuuk »

...
Viimati muutis vuuk, 27 Jaan 2024, 14:53, muudetud 1 kord kokku.
Kasutaja avatar
pikk88
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2079
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 42 korda
On tänatud: 38 korda

Re: Bauroc 375 lintvundament

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

Vuuk räägi mis on see materjal mida kasutada hüdroisolatsiooniks seinale, põrandaplaadile ja taldmiku alla? Mulle näitab Google Delta nb hüdro otsingu tulemusena vaid rahvasuus tunutud mullikilet, kuid see pole ju kasutatav hüdroisolatsioonina.
Torutööd Tartus 56 932 898
kaimagk
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 522
Liitunud: 02 Juun 2010, 17:53
On tänanud: 30 korda
On tänatud: 12 korda

Re: Bauroc 375 lintvundament

Lugemata postitus Postitas kaimagk »

....kuidas teostada hüdroisolatsioon vundamenditaldmiku all? On keegi seda teinud?.....
A23
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 203
Liitunud: 05 Mär 2023, 01:06
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 3 korda

Re: Bauroc 375 lintvundament

Lugemata postitus Postitas A23 »

vuuk kirjutas: 27 Jaan 2024, 01:59 ...
See on nüüd joonistatud põhimõtteliselt nii,...
Mul ka mõtted keldriga ehitise suunas käimas, küsiks ka:

1) kas hüdro taldmiku ja vundamenid seina vahel hoopis ei võiks olla? (selle asemel, et taldmiku alla panna)
2) mis oleks hüdroks kõige õigemad materjalid, mis tagaks aastatepikkuse toimimise
vuuk
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1823
Liitunud: 15 Jaan 2008, 09:34
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 93 korda

Re: Bauroc 375 lintvundament

Lugemata postitus Postitas vuuk »

...
Viimati muutis vuuk, 27 Jaan 2024, 14:53, muudetud 2 korda kokku.
Kasutaja avatar
pikk88
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2079
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 42 korda
On tänatud: 38 korda

Re: Bauroc 375 lintvundament

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

Vuuk seda juttu olen ma siit foorumist juba rohkem kui üks kord lugenud. Küsiks siis niipidi, et kas sulatatav Icopal on selleks otstarbeks sobilik?
Torutööd Tartus 56 932 898
vuuk
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1823
Liitunud: 15 Jaan 2008, 09:34
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 93 korda

Re: Bauroc 375 lintvundament

Lugemata postitus Postitas vuuk »

...
Viimati muutis vuuk, 27 Jaan 2024, 14:52, muudetud 1 kord kokku.
kaimagk
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 522
Liitunud: 02 Juun 2010, 17:53
On tänanud: 30 korda
On tänatud: 12 korda

Re: Bauroc 375 lintvundament

Lugemata postitus Postitas kaimagk »

...mina saan aru et A. Piirfeld soovitab tungivalt ehitada ikka selline põrand mis poleks ujuv ja millele saab nn.kindlalt teostada vastava vajadusega hüdro :good: , vahet pole kas keldrikorrusel või 5m kõrgusel. Lihtsalt maa alla on seda keeruline ja kulukas teostada......
Viimati muutis kaimagk, 27 Jaan 2024, 16:32, muudetud 1 kord kokku.
vuuk
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1823
Liitunud: 15 Jaan 2008, 09:34
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 93 korda

Re: Bauroc 375 lintvundament

Lugemata postitus Postitas vuuk »

...
A23
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 203
Liitunud: 05 Mär 2023, 01:06
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 3 korda

Re: Bauroc 375 lintvundament

Lugemata postitus Postitas A23 »

Vuugi postitused kadunud!?!
Kas mingi süsteemi kala või solvus kellegi ütlemise peale...
Kahju, kui ehituse teemas tõeliselt kodus olevaid inimesi, kes ei pelga oma teadmisi ka teistele jagada, jääb ehitusfoorumis vähemaks.
Selle suundumusega ongi varsti siin ainult planeedipäästjad!
T25
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 931
Liitunud: 14 Mai 2007, 13:15
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Bauroc 375 lintvundament

Lugemata postitus Postitas T25 »

kaimagk kirjutas: 27 Jaan 2024, 12:31 ...mina saan aru et A. Piirfeld soovitab tungivalt ehitada ikka selline põrand mis poleks ujuv ja millele saab nn.kindlalt teostada vastava vajadusega hüdro :good: , vahet pole kas keldrikorrusel või 5m kõrgusel. Lihtsalt maa alla on seda keeruline ja kulukas teostada......
Ma ootaks Piirfeldilt soovitusi, kuidas külmasillast lahti saada soojustamata sokli ja vundamendi korral. Hüdrod ja värgid võivad ju tehtud olla, aga kui seal on räige külmasild, siis kondents ikka tekib ja kergplokk või puitkarkass niiskub. Hea küll, ehk kuivab välja, kui ilm soojemaks läheb , aga küttearved tänapäeva elektrihindade juures panevad otsima alternatiive. Ja nii tulevadki majad, mida täies ulatuses ehitatakse peno peale.
Kasutaja avatar
pikk88
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2079
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 42 korda
On tänatud: 38 korda

Re: Bauroc 375 lintvundament

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

Mina sain eile minule mõeldud info siit kätte. Tänud selle eest. Iseasi on see, kuhu osa juttu kadunud on, kuid eks likvideerija ise on asjaga paremini kursis mispärast nii parem on. Kahtlustan, et oma osa selles on kasutaja kaimagk postitusel, mida on samuti muudetud.
Torutööd Tartus 56 932 898
A23
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 203
Liitunud: 05 Mär 2023, 01:06
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 3 korda

Re: Bauroc 375 lintvundament

Lugemata postitus Postitas A23 »

@Pikk,
on Sul need Vuugi saadetud lingid olemas, eriti viimane, ma ise ei jõudnud salvestada. Ei tulnud selle peale, et asjad võivad foorumist nii ootamatult kaduda. Edaspidi vist peab olulisest infost screenshotte tegema.
kaimagk
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 522
Liitunud: 02 Juun 2010, 17:53
On tänanud: 30 korda
On tänatud: 12 korda

Re: Bauroc 375 lintvundament

Lugemata postitus Postitas kaimagk »

...bauroc 375 pole küll selline materjal mida peaks kartma et tekitab külmasilla ja veel vähem et hakkab tänu sellele hiigel energiakadusi tekitama. Siis peaks ju kogu sein külmasild olema.... :shock:

.....PS: ehk ei meeldinud kasutaja vuuk'ile see et postitas küll mingeid lahendusi siia ja sai nati kriitikat nende kohta ( ka minu poolt). Kuna ta kustutas oma pakutud lahendused ära siis tegin mina ka seda :write: , sest see käis tema postituste kohta rohkem.....
alarpiirfeld
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 56
Liitunud: 20 Mär 2023, 17:31
On tänatud: 9 korda

Re: Bauroc 375 lintvundament

Lugemata postitus Postitas alarpiirfeld »

Tere. "kuidas külmasillast lahti saada soojustamata sokli ja vundamendi korral." Kõige lihtsam on seda üldse mitte tekitada. Suur osa Eest projekteerijatest mõtleb vastavalt "ehitustavale". Kas selleks on nende oskamatus ise mitte mõelda või tellija finantssurve pole hetkel teema. Selliste asjade projekteerijad ei viitsi endalt küsida MIKS ON VAJA SOKLIT VÕI VUNDAMENTI SOOJUSTADA. Kohe kui sellele küsimusele suudetakse vastus välja mõelda tuleb iseenesest juba loogiline lahendus. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Vasta