1. leht 2-st

Uute PVC akende lengidel jää

Postitatud: 03 Jaan 2024, 14:17
Postitas vohik
Tere,

Lasime uued PVC aknad paigaldada. Nüüd külmaga (öösel oli -25C, praegu -20C) on lengi/raami alumisel osal jää:

Pilt

Pilt

Kas see on normaalne või viitab paigalduse veale? Naiivselt hetkel tundub, et kui lengid on 0C juures, siis sealt võib päris suur soojuskadu olla.

Re: Uute PVC akende lengidel jää

Postitatud: 03 Jaan 2024, 15:33
Postitas Urmas
Vägagi iseloomulik! :) Meie korteris on olemas võrdlusmoment eri aegadel, 20+ aastat tagasi paigaldatud ja 17 aastat tagasi, paigaldatud PVC akendega. Vanematel akendel on näha vähem probleeme kui uuematel. Näiteks vanematel on ainult aknahinged jääs, aga uuematel kipub alt äär härmatama. Eks suvel kisun meie korteri aknaplekid lahti ja vaatan üle.

Re: Uute PVC akende lengidel jää

Postitatud: 03 Jaan 2024, 15:41
Postitas Hiid
ega hirmomantiast abi pole. Kui saad aknapleki või aknalaua eemaldada, siis näed, mis seal all on.
Aken nii jääs ei tohiks olla, kui vähegi toas soojakraadi....
Samas pildi järgi ei paista aknad küll moodsad olema, vaid üleeelmine põlvkond, aga ka siis ei olnud sisepinnal jääd....

Re: Uute PVC akende lengidel jää

Postitatud: 03 Jaan 2024, 16:01
Postitas Ac457765
Kui korralik ruloo (mõnes toas nö. soojustpeegeldav) õhtust hommikuni tihedalt aknaava ees on, kas saavadki sinna plusskraadid jääda? Kui lisaks toas sundvendi tõttu ülimadalat niiskusetaset ei ole, vaid on 50% kandis, siis tekib päris korralik jää, mul on klaaside alumised osad nii paksult jääs, et praktiliselt ei jõuagi päeva jooksul (kui ruloosid ees ei ole) ära sulada.

Re: Uute PVC akende lengidel jää

Postitatud: 03 Jaan 2024, 16:06
Postitas kaimagk
…..missassja, kas teil 1 kordsed klaasid seal ……

Re: Uute PVC akende lengidel jää

Postitatud: 03 Jaan 2024, 16:30
Postitas Urmas
kaimagk kirjutas: 03 Jaan 2024, 16:06 …..missassja, kas teil 1 kordsed klaasid seal ……
Meil on idee järgi ja peale vaadates 2x-d. To ajal olid 3x-d üüratute hindadega ja kulud küttele isegi pikemas perspektiivis tulid odavamad kui kui soojema paketi hinnavahe. Arvestused tehtud ja põhinesid küttematerjali mitte turuhindade, vaid reaalse omahinna järgi! ;)

Re: Uute PVC akende lengidel jää

Postitatud: 03 Jaan 2024, 17:00
Postitas sokolaad
need 2 erinevat akent? tihend vast veitse nadi saanud või siis link ei tõmba õigesti kinni vms? esimesel aknal saaks toda nurka vaadata, et kas seal on tihendil mingi puue küljes või mitte

Re: Uute PVC akende lengidel jää

Postitatud: 03 Jaan 2024, 17:12
Postitas Urmas
sokolaad kirjutas: 03 Jaan 2024, 17:00 need 2 erinevat akent? tihend vast veitse nadi saanud või siis link ei tõmba õigesti kinni vms? esimesel aknal saaks toda nurka vaadata, et kas seal on tihendil mingi puue küljes või mitte
Ühel pildil on akna hing samamoodi jääs nagu ühel meie pisikesel koridori aknal ja seal saab vist ainult õlgu kehitada ehk sitt leng. Mis puutub alumisel lengil olevaase jääkirmesse, siis tuleb kannatada kevadeni, võtta väljast aknaplekk lahti, vaadata mis seal all toimub ja kasvõi vahtu juurde lasta. Eks palju rolli mängib ka vist akna sügavus siseseina suhtes. Eelpool juba mainitud ehk kui palju pääseb toasooja ligi aknalengide juurde.
Teema algataja võiks rõõmu tunda, et tal ei avane selline vaatepilt nagu pildil oleva meie trepikoja ukse seestpoolt vaade. ;)
Koridori uks seestpoolt.jpg

Re: Uute PVC akende lengidel jää

Postitatud: 03 Jaan 2024, 20:29
Postitas vohik
Tere! Aitäh kommentaaride eest.

Tegemist on 3x akendega ning Rehau synego profiiliga. Klaasid on seest soojemad kui lengid ja nendele ei teki jääd. Dokumendis on kirjas, et akende Uw väärtused jäävad alla 0.9. Algse postituse piltidel on tegu kahe erineva aknaga. Lisaks nendele kahele aknale, esines ka teistel akendel seda jääd aga veidike vähem. jääd esineb lengil ka kohtades, mis ei ole lahtikäiva osa juures, ehk tõenäoliselt pole probleem tihendites.

Mis siis üle jääb? Probleem tundub olevat selles, et soojustus on lengi ümbruses halb? Või pigem ongi tegu nigela profiiliga, mis laseb külma läbi?

Re: Uute PVC akende lengidel jää

Postitatud: 03 Jaan 2024, 20:32
Postitas vohik
Unustasin kirjutada, et ei ole soojuspeegeldavat rulood ega muud isolatsiooni akende ees. Tubades öösel ja päeval temp 19-20C.

Re: Uute PVC akende lengidel jää

Postitatud: 03 Jaan 2024, 22:11
Postitas Urmas
vohik kirjutas: 03 Jaan 2024, 20:29 Probleem tundub olevat selles, et soojustus on lengi ümbruses halb? Või pigem ongi tegu nigela profiiliga, mis laseb külma läbi?
Mõlemad variandid on võimalikud. Kuigi, suurte külmadega meie korteri kõikide akende, neid on 8, puhul jäätumise efekte ei ole või on minimaalsed(vesi all ääres).
PS. Ei ole spetsialist, vaid lihtsalt võhiku arvamus. ;)

Re: Uute PVC akende lengidel jää

Postitatud: 03 Jaan 2024, 22:51
Postitas Ac457765
kaimagk kirjutas: 03 Jaan 2024, 16:06 …..missassja, kas teil 1 kordsed klaasid seal ……
Mul 2-kordne pakett. Soojustpeegeldav ruloo läheb õhtul pimedaks minnes ette ja on hommikuni. Kui rulood ei oleks ees, siis ilmselt ei läheks niimoodi jäässe, aga järelikult siis ka rulooga on küttekulu väiksem. :yahoo:

Re: Uute PVC akende lengidel jää

Postitatud: 04 Jaan 2024, 09:57
Postitas Ac457765
Mu aken täna. Jääs pole ainult nurgad, sealt on lihtsalt natuke rohkem, vaid alumine osa terves pikkuses.
76.jpg

Re: Uute PVC akende lengidel jää

Postitatud: 04 Jaan 2024, 12:44
Postitas optimist88
Ac457765 kirjutas: 04 Jaan 2024, 09:57 Mu aken täna. Jääs pole ainult nurgad, sealt on lihtsalt natuke rohkem, vaid alumine osa terves pikkuses.
Ja õhuniiskus on? Mul puitraamiga aknad ja soojusvahetiga vent. Ei ole jääd ega kondenseerumist kusagil. Leng on paar kraadi jahedam küll kui klaas.

Re: Uute PVC akende lengidel jää

Postitatud: 04 Jaan 2024, 13:20
Postitas vuuk
Meie PVC akendel ei ole absoluutselt mitte üheski kohas jääd, ega kondensaati. Ka ruloode taga ega mitteköetavas
WC-s mitte.
Klaaspaketi Ug = 0,5W/m²K
Uw = 0.84 W/m²K
Profiil SL-82
Leng 73/82 mm
Aknad tellisin ja paigaldasin ise.
Tubades temperatuur olnud viimastel päevadel +19...22.
Õues -20 kraadi lähedal.
Niiskust näitab toas 25...30%.

Re: Uute PVC akende lengidel jää

Postitatud: 04 Jaan 2024, 14:22
Postitas Ac457765
optimist88 kirjutas: 04 Jaan 2024, 12:44 Ja õhuniiskus on? Mul puitraamiga aknad ja soojusvahetiga vent. Ei ole jääd ega kondenseerumist kusagil. Leng on paar kraadi jahedam küll kui klaas.
Niiskus on selline olnud, öösel maksimaalselt 46%, minimaalselt päeval 35%:
Niiskus.jpg

Re: Uute PVC akende lengidel jää

Postitatud: 04 Jaan 2024, 16:39
Postitas ping
vuuk kirjutas: 04 Jaan 2024, 13:20 Meie PVC akendel ei ole absoluutselt mitte üheski kohas jääd, ega kondensaati. Ka ruloode taga ega mitteköetavas
...
Profiil SL-82
Leng 73/82 mm
Aknad tellisin ja paigaldasin ise.
Tubades temperatuur olnud viimastel päevadel +19...22.
Õues -20 kraadi lähedal.
Niiskust näitab toas 25...30%.
Mul sama profiil, toas +22C ja ca 40% ning ruloo taga paberiga üle tõmmates saab paber natuke niiskeks. Kus rulood ees ei ole, seal on kuiv.
:hello:

Re: Uute PVC akende lengidel jää

Postitatud: 04 Jaan 2024, 18:25
Postitas Hiid
mis aken see selline on? Mis tootja?

Re: Uute PVC akende lengidel jää

Postitatud: 05 Jaan 2024, 06:57
Postitas vuuk
Hiid kirjutas: 04 Jaan 2024, 18:25
https://www.koduaken.ee/
Samas arvan, et asi pole niivõrd tootjas.
Pigem süsteemis kui tervikus, konkreetses tootes, paigalduskvaliteedis, asukohas, ekspluatatsioonis.
Näiteks süsteem... Tänapäevaste akende suhteliselt "nõrgaks lüliks" on lengi laius (või sügavus - kuidas keegi ütleb) võrrelduna vanaaegsete akendega, mille lengi laius oli mitu korda suurem. Sellest oleneb lengi taguse külmasilla teekonna pikkus sealtkaudu.
Järelikult on ülioluline see sõlm põhimõtteliselt õigesti ja korralikult teostada.
Üks viga, mis on silma jäänud, aknad tellitakse avasse kohati liiga täpsed. See tähendab, et toppimispilud on liialt väiksed, et neid lihtne oleks korralikult täita. Tulemus sõltub üsna palju ka töötingimustest ja/või töö teostaja isikuomadustest. Puudulikult täidetud pilud, põhimõtteliselt valede teipidega põhimõtteliselt valesti katmine - kõik mõjutab tulemust - niiskus pääseb toppimispilusse, montaaživaht märgub, niiskus välja ei saa ja niigi lühikese teekonnaga külmasild muutub sellega tõhusamaks.
Samuti oletan, et kõige rohkem on kondensaadi ja jää suhtes altimad tänapäeval moodsad alla põrandani või üsna madalale ulatuvate akende ja välisuste alumine osa. Eriti kui õhk väga ei liigu, ruumis temperatuur suhteliselt madalam ja niiskustase kõrgem.

Re: Uute PVC akende lengidel jää

Postitatud: 09 Jaan 2024, 21:54
Postitas sokolaad
Urmas kirjutas: 03 Jaan 2024, 17:12 Teema algataja võiks rõõmu tunda, et tal ei avane selline vaatepilt nagu pildil oleva meie trepikoja ukse seestpoolt vaade. ;)
Koridori uks seestpoolt.jpg
aken pole metallist, aga selle ukse tihend paistabki just sealt kohast hõre, kus äärtes need jäävabad laigud on - ehk siis kui sellele suurele uksele toppida 1 tihendi asemel 2tk kõrvuti(kui mahub), siis peaks jääd ka veitse vähem tekkima

Re: Uute PVC akende lengidel jää

Postitatud: 15 Jaan 2024, 19:37
Postitas onusnooker
Sellises kodus elada ei tahaks kus aknad sellised.
Ma omal olen võidelnud sellega aastaid, täna on pilt üsna selge millest kõik tekib, pikalt ei viitsi jahvatada.
Pruunid aknad, tihend lekib on üks kindel 99% viga, aknad tuleb ära reguleerida.
Mul läheb tavaliselt nii samamoodi jäässe vähet kui 24/7 kalorifeeriga(mitte mingi krd fresh klapiga pas*) ventilatsioon on pikalt väljas, stabiilselt peab vent töötama, aknalauad kolast puhtaks siis on lõpuks HILJEM on OK jäävaba tulemus. Kardinad on ees siis sama jama... jää kohal, a see on siis, kui nad pikalt on kinni ja õhk ei liigu.

Valged akand on üldse õudukas, see et niiskus kohati 46 on ongi selle tulemus, keera õhku rohkem peale või mängige veega majas/korteris vähem!

Ehk siis õhutage tube rohkem ja pange uued tulemused.
Kõik see minu möla muidugi 3x klaaside kohta.

Pruuni akende omanik, infot küsid siis ole hea pane akende tootja ka kirja! Lihtsalt huvipärast Vbl oled turu säästuka hankinud, siis ei saa ka head tulemust.

Re: Uute PVC akende lengidel jää

Postitatud: 15 Jaan 2024, 20:40
Postitas Ac457765
onusnooker kirjutas: 15 Jaan 2024, 19:37 Valged akand on üldse õudukas, see et niiskus kohati 46 on ongi selle tulemus, keera õhku rohkem peale või mängige veega majas/korteris vähem!

Ehk siis õhutage tube rohkem ja pange uued tulemused.
Kõik see minu möla muidugi 3x klaaside kohta.
Mul on 2x. Niiskus 46% on iseenesest jumalast OK, 35% on liiga kuiv.

Re: Uute PVC akende lengidel jää

Postitatud: 28 Jaan 2024, 13:14
Postitas Aleksei_Tk
See on paigaldusviga... Seal on külmasild

Re: Uute PVC akende lengidel jää

Postitatud: 29 Jaan 2024, 09:33
Postitas alarpiirfeld
Tere. 46% ei ole talvel OK. Vent on halb. Lugupidamisega. Alar Piirfeld

Re: Uute PVC akende lengidel jää

Postitatud: 29 Jaan 2024, 11:53
Postitas Ac457765
46% on inimese jaoks alati OK, olenemata aastaajast. :roll: Alla 40%-ga võib toas muumiaid kuivatada. :D