Elektriline põrandaküte lükkab rikkevoolu kaitsme välja

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
wpa
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 34
Liitunud: 26 Juul 2008, 21:27

Elektriline põrandaküte lükkab rikkevoolu kaitsme välja

Lugemata postitus Postitas wpa »

Tere! Võtsin vannitoa renoveerimise käsile ning tekkis vajadus vanni äravool teise kohta nihutada. Seetõttu tuli põranda lammutus ette võtta (ainult selles kohas, kust äravool jookseb). Põrandas jookseb ka elektriline põrandakütte kontuur. Proovisin betooni lõhkumisel järgida, et põrandakütte kontuuri kuidagi ei kahjustaks. Plaan oli betoon lõhkuda, äravool nihutada seinale lähemale ning valada uus betoon tekkinud tühimikku. Betooni sain lõhutud ja äravoolu teise kohta nihutatud. Seejärel proovisin, kas põrandaküte toimib, kuid termostaadi sisse lülitamisel on tulemuseks rikkevoolu kaitsme välja löömine. Kas põhjuseks võib olla, et põrandakütte kontuur sai lammutamise käigus ikkagi kahjustada või peaksin põhjust mujalt otsima? Lisan kaasa ka pildi, et oleks paremini aru saada, mis seis on.
Põranda_lammutus.jpg
elektron
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 427
Liitunud: 03 Sept 2019, 16:51
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 27 korda

Re: Elektriline põrandaküte lükkab rikkevoolu kaitsme välja

Lugemata postitus Postitas elektron »

wpa kirjutas: 29 Okt 2023, 13:59 Kas põhjuseks võib olla, et põrandakütte kontuur sai lammutamise käigus ikkagi kahjustada või peaksin põhjust mujalt otsima?
Kõigepealt otsiks kahtlusalust ikka "kuritööpaiga" lähedalt. Kuskil see vool küttekontuurist uitama läheb ja rikkevoolu kaitsme rakendab. Ise alustaks sealt, kus küttejuhe armatuuri külge seotud on. Muidugi kõiki ettevaatus abinõusid silmas pidades.
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2052
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 68 korda

Re: Elektriline põrandaküte lükkab rikkevoolu kaitsme välja

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Kaabli isolatsioonitakistus tuleks varje suhtes ära mõõta.