Re: Kaabel eramust - kõrvalmajja/abihoonesse/saunamajja

Lugemata postitus Postitas torumees34 »

Tänud Teile vastuste eest kasutajad ping ning Küülaline.



Teie jutust loen välja, et majja tulev 4G16 igati piisav, isegi kui tulevikus tahta maagilisel kombel panna 3x25A peakaitsme asemel 3x40A või 3x50A. Nagu ping mainis siis krundisisene olgu jäme ja tulevikuperspektiiviga - sealt tulenevalt hakkan uurima, kuidas 5x2.5mm äpardus koristada ning asendada jämedama "voolikuga" - seda loomikult teeks paberitega mees.


See külma talve nüanss on ka omamoodi hea info, ei tea kui kullapähe seda ranniku lähedal Harjumaal võtta saab - eelmine talv oli ikka üsna soe võrdlemisi.



Suursuur tänu Teile et leidsite aega oma mõtteid jagada ning vastata, rohkem küsimusi ei ole.
kunn24
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1983
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 67 korda

Re: Kaabel eramust - kõrvalmajja/abihoonesse/saunamajja

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Ilus näide, kuidas lohakate eelduste ja meelevaldsete järeldustega võib rappa minna. Juba 1. eeldus on loll, kaabli pikkus on antud hinnanguline 50- 100m ja pingelangud on arvutatud kõige pikema järgi. Edasi kalkuleerimine läheb tõusvas tempos, saunakerise võimsus täielik suurusehullustus (nagu ütlesin, 4,5 kW on andmete järgi täiesti ok või äärmisel juhul 6 kW), arvestamata on jäetud tarbijate üheaegsustegureid, faaside vahele tarbijate jagamist (ka projektis nägin seda minetust- pole lubatav ja projekt selle tõttu praak), veeboileri valik- kas 1 või 3 f, milline võimsus jms.
Alusta uuesti sellest, et mõõda kaabli pikkus tegelikkuses ära, mõtle hoolega läbi, mida paigaldad, kui kaua kasutad (milline oleks kasutustegur, väärtus on alla 1, edasi tuleb veel üheaegsustegur, ka alla 1), millistele faasidele jagada. Kui oled korraliku eeltöö teinud, tule teisele ringile, kui tahad ja viitsitakse vastata.
Urmas
autodidakt
Postitusi: 10774
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 308 korda
On tänatud: 383 korda

Re: Kaabel eramust - kõrvalmajja/abihoonesse/saunamajja

Lugemata postitus Postitas Urmas »

Lihtsalt üks vaheküsimus teema algatajale- millest on "allergia" puuküttega kerise suhtes? Peab iga päev bensukast kotiga puid ostma? Sel juhul on elektrikeris vist odavam. Kui igaõhtune saunatamine on kohustuslik rituaal, mis võtab pere ajast ära ca 1,5-2 tundi, siis kui palju jääb aega sul pere jaoks. Olgu, kui lapsi veel ei ole, siis käid koos naisega saunas kasvõi 2x päevas, aga olen kindel, et tekivad ajahetked, kus naine on koos lastega ja sina istud saunas, siis tahaks väga kuulda õigustust oma direktorile veeta aega pigem saunas vs olla koos oma koduse direktori ja sinu järeltulijaga. Kahtlustan, et üsna varsti pitseeritakse saun kinni su koduse direktori poolt. ;)
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4376
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 85 korda
On tänatud: 217 korda

Re: Kaabel eramust - kõrvalmajja/abihoonesse/saunamajja

Lugemata postitus Postitas ping »

kunn24 kirjutas: 05 Juun 2023, 21:12 ...
Alusta uuesti sellest, et mõõda kaabli pikkus tegelikkuses ära, mõtle hoolega läbi, mida paigaldad, kui kaua kasutad ...
Mõõta tuleks kõik kinnistul olevad kaablid, sest saunakerise võimsus on kökimöki normaalse koduse autolaadija 22kW (ühe auto kohta) võimsustarbe kõrval, mis võib ka 6 tundi jutti töös olla.
"Normaalne kodulaadija" on 22kW ja 32A:
https://shop.evpower.ee/et/c/kodulaadijad
Küülaline kirjutas: 05 Juun 2023, 17:46 ... Liitumiskilbi automaat on tavaliselt õues, külmema ilma korral tuleb neid näitajaid korrutada veel parandusteguriga, mis annavad umbes 1 astme juurde - ehk siis -20 °C ongi õues tegelikult 32 A automaat oma 1,13-1,45 kordajatega.
Peakaitsme "külmategur" tuleb kasuks AINULT talveöise kütmise juures aga sauna tehakse ja autot laetakse ka Jaanipäevakuumuses, kus päikse käes oleva kilbi temperatuur võib üle +30C olla.
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4376
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 85 korda
On tänatud: 217 korda

Re: Kaabel eramust - kõrvalmajja/abihoonesse/saunamajja

Lugemata postitus Postitas ping »

Urmas kirjutas: 05 Juun 2023, 21:44 Lihtsalt üks vaheküsimus teema algatajale- millest on "allergia" puuküttega kerise suhtes? Peab iga päev bensukast kotiga puid ostma? Sel juhul on elektrikeris vist odavam. Kui igaõhtune saunatamine on kohustuslik rituaal, mis võtab pere ajast ära ca 1,5-2 tundi, siis kui palju jääb aega sul pere jaoks. ...
"Aeg" võib olla väärtuslikum vara kui "odavad" puud.
24h- 8h (ööuni)- 8h (tööpäev) - 2h (tööle minek ja tagasitulek) = 6h (oma aeg).
Nagu näha, siis 2 tunnine saunakütmine võib võtta 1/3 päeva "oma ajast" ja seega oluliselt vähendada ka perega koos oldud aega.
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
torumees34
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 7
Liitunud: 31 Mai 2023, 04:24
On tänanud: 10 korda

Re: Kaabel eramust - kõrvalmajja/abihoonesse/saunamajja

Lugemata postitus Postitas torumees34 »

Urmas kirjutas: 05 Juun 2023, 21:44 Lihtsalt üks vaheküsimus teema algatajale- millest on "allergia" puuküttega kerise suhtes?

Allergiat pole, ise võibolla valikski puitkerise - siuke ehtne tunne, kuid naisterahvas soovib elektrikerist ja pean tema soovidega ka arvestama. Mingil määral mängivad rolli ka kindlasti eelnevalt mainitud mugavus ning ka tuleohutus ning ehituskeerukus.
kunn24 kirjutas: 05 Juun 2023, 21:12 saunakerise võimsus täielik suurusehullustus (nagu ütlesin, 4,5 kW on andmete järgi täiesti ok või äärmisel juhul 6 kW)
Ei teagi, mida uskuda enam - Google järgi vaadates ei tundunud 4.5 ega 6 kW elektrikeris piisav kui on 8m3 saun + klaasuks + veel ruutmeeter või 2 akent pigem soovitati 9kW või 12kW. Anekdotaalsed lood, kus inimestel päriselus selliste leiliruumide dimensioonide puhul on 4.5 kW või 6 kW piisav on väga oodatud siin :)

kunn24 kirjutas: 05 Juun 2023, 21:12 (ka projektis nägin seda minetust- pole lubatav ja projekt selle tõttu praak)
Silmas on peetud neid elektriprojekti pilte, mis manusesse lisasin?
kunn24 kirjutas: 05 Juun 2023, 21:12 Alusta uuesti sellest, et mõõda kaabli pikkus tegelikkuses ära, mõtle hoolega läbi, mida paigaldad, kui kaua kasutad (milline oleks kasutustegur, väärtus on alla 1, edasi tuleb veel üheaegsustegur, ka alla 1), millistele faasidele jagada. Kui oled korraliku eeltöö teinud, tule teisele ringile, kui tahad ja viitsitakse vastata.
Mõõtsin ära liitumiskilbist eramusse peakilpi tuleb 86 meetrit 4G16, umbes 93 meetrit oleks eramu peakilbist saunamaja kilbini ning eramu kilbist autolaadijani 35meetrit (mõlemad hetkel 5g2.5mm nyy-j), rohkem krundisiseseid suure koormusega olulisi kaableid pole.

Faasidele jagamise jätan asjatundjatele, endal on lihtsalt tähtis teada mis kaabli ma 5g2.5mm asemele panema pean, et elektriprojekteerija korraliku asja saab sellest vorpida.

Installeeritav võimsus üsna kindlaks tehtud juba :

1. 3F Elektrikeris 9kW näiteks HUUM Core (eeldusel, et see on õige valik vaadates leiliruumi ihaldatud dimensioone - igalpool erinev jutt nende elektrikerise valimise kohta, ka siin foorumis gurudel tundub olevat palju lahkarvamusi)

2. 3F Elektriboiler 2 duši jaoks näiteks ELECTROLUX AVION DL 100L - voolutarve 2kW

3. 3F Küttesüsteem õhksoojuspump näiteks https://kliimamarket.ee/ohksoojuspumbad ... ic-ln25-bg - voolutarve 0.5 (0.25 - 1.3) kW

4. Muu elektroonika (eesruumis olevad telekad jms kokku) - voolutarve 1.5 kW

Elektrik/elektriprojekteerija ma ei ole - kasutustegurit/üheaegsustegurit ma arvutada ei oska, kuid arvestan et saunapäevil koos võivad töötada keris, õhksoojuspump, muu elektroonika 1-2 tundi peale seda (kui leiliruum soe) kukuks keris ära ehk arvutuslik võimsus siis ca 9 kW + õhksoojuspump 1 kW + muu elektroonika (valgustus, telekas, mikrouun, mängukonsool) 1.5 kW = kokku 11.5 kW.

Juhul kui soovitud leiliruumide dimensioonide poolest tõepoolest sobib lahjem keris siis kokku 11,5 kW - 3 kW = 8.5 kW.

ping kirjutas: 05 Juun 2023, 22:58 Mõõta tuleks kõik kinnistul olevad kaablid, sest saunakerise võimsus on kökimöki normaalse koduse autolaadija 22kW (ühe auto kohta) võimsustarbe kõrval, mis võib ka 6 tundi jutti töös olla.
"Normaalne kodulaadija" on 22kW ja 32A:
https://shop.evpower.ee/et/c/kodulaadijad
Mõõtsin ära liitumiskilbist eramusse peakilpi tuleb 86m 4G16 ning umbes 93m oleks eramu kilbist saunamaja kilbini ning erramu kilbist autolaadijani 35m (mõlemad hetkel 5g2.5mm nyy-j), rohkem krundisiseseid suure koormusega olulisi kaableid pole.

Mul pigem "ebanormaalne" 3F 11kW ja 16A laadija (https://shop.evpower.ee/et/a/erange-uno-11kw-t2-pesa) millest varaseima põlvkonna elektriauto ise suudab 7kW võtta tootja andmeil, omal ajal tundus muidugi piisav.

Eks kui tagantjärgi tarkusega uuesti peaks kodu ehitama, siis teeks palju asju teistmoodi - paraku 2014 ei osanud ette näha mis tulevikuvõimalused sulguvad tol ajal tehtud valikutega. Hetkel tundub, et tark oleks olnud panna jõhkramate tarbijate taha 4G16 või jämedam vask igalepoole, siis poleks probleemi tulevikus autolaadija vahetada välja 22kW võimsusega mudeli vastu (hetkel 5g2.5mm toidab autolaadijat ja sinna ei paiguta mingi moodusega "normaalset autolaadijat") ka saunamaja elektritarbimise pärast ei peaks hetkel nii palju muret tundma.

Õnneks sai pandud 50mm 450N kollasesse kaablikaitsetorusse (ilma suurte kääneteta) tol ajal kaablid, et mingi lootus neid kaableid kangemate vastu vahetada ilma elamist lammutamata siiski on olemas - vaja õiget töömeest, õnne ja paksu rahakotti ainult.


Tänud Teile vastuste eest, üritan eeltööd ja kodutööd "korralikumalt" teha :cool:
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6092
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Kaabel eramust - kõrvalmajja/abihoonesse/saunamajja

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

torumees34 kirjutas: 06 Juun 2023, 14:283F Küttesüsteem õhksoojuspump näiteks https://kliimamarket.ee/ohksoojuspumbad ... ic-ln25-bg - voolutarve 0.5 (0.25 - 1.3) kW
See soojuspump on küll 1-faasiline. Ma ei tea kas õhk-õhk pumpasid üldse 3-faasilisi ongi.
torumees34
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 7
Liitunud: 31 Mai 2023, 04:24
On tänanud: 10 korda

Re: Kaabel eramust - kõrvalmajja/abihoonesse/saunamajja

Lugemata postitus Postitas torumees34 »

Küülaline kirjutas: 06 Juun 2023, 17:09
torumees34 kirjutas: 06 Juun 2023, 14:283F Küttesüsteem õhksoojuspump näiteks https://kliimamarket.ee/ohksoojuspumbad ... ic-ln25-bg - voolutarve 0.5 (0.25 - 1.3) kW
See soojuspump on küll 1-faasiline. Ma ei tea kas õhk-õhk pumpasid üldse 3-faasilisi ongi.
Nii ta on jep, õnneks üsna väikse koormusega seade.
Vasta