Elektrikatkestuse korral vooluvõrgu katkestav relee

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
ralf
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 21
Liitunud: 20 Dets 2021, 15:24

Elektrikatkestuse korral vooluvõrgu katkestav relee

Lugemata postitus Postitas ralf »

Kas müüakse releesid/switche/(abi)kontakte vms, mis (nt vähemalt 1-sekundilise) elektrikatkestuse korral lülitaksid MKL-i välja? Teisisõnu, seadet mis jälgiiks/monitooriks pinge olemasolu.

Tänades
Viimati muutis ralf, 08 Mai 2023, 10:03, muudetud 1 kord kokku.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10636
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Elektrikatkestuse korral disengage-iv relee

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Pingekontrolli releed igal pool müügil Tuntumad ja eesti kaubandusvõrgus on ABB omad müügil. Saad sätestada aega kuni 10 s ja pinge kõikumine 10% (ehk just vastavalt standardile)
ralf
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 21
Liitunud: 20 Dets 2021, 15:24

Re: Elektrikatkestuse korral disengage-iv relee

Lugemata postitus Postitas ralf »

Unustasin mainida, et elektrikatkestuse möödumisel peab pingekontrollireleega ühendatud MKL jääma mitte-pingestatuks. Kas https://pood.esvika.ee/kilbidkapidkompo ... 76vac-elko suudab seda?
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4428
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 222 korda

Re: Elektrikatkestuse korral vooluvõrgu katkestav relee

Lugemata postitus Postitas ping »

ralf kirjutas: 07 Mai 2023, 22:04 ... elektrikatkestuse korral lülitaksid MKL-i välja? Teisisõnu, seadet mis jälgiiks/monitooriks pinge olemasolu. ...
Kõigepealt kirjuta selgelt välja, et MIDA on soov välja lülitada ja millise sündmuse tekkimisel?
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10636
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Elektrikatkestuse korral vooluvõrgu katkestav relee

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Saab ka seda - võtad abiks kontaktori (põhitoidet lükkab sisse välja). Käsinupust lükkad kontaktori sisse (klassikaline kontaktori enda mähise hoidmine), mis ühtlasi kogu maja elektri lükkab sisse ja siis väja lülimine käib üle pingekontrolli relee (+ käsinupp kui soov).
jyrikg
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 222
Liitunud: 04 Veebr 2019, 10:01
On tänatud: 11 korda

Re: Elektrikatkestuse korral vooluvõrgu katkestav relee

Lugemata postitus Postitas jyrikg »

Igasugu käivitid ,mis pidevalt sees eraldavad soojust kuna mähis tarbib ca 4W.
Mida see relee peab katkestama. Kas peale katkestamist peab miski ka käivituma-- generaator näiteks.
Lihtsalt katkestamiseks saab kaitselülitile kõrvale panna vastava seerija sõltumatu vabasti. Näiteks Noark SHT31. Sisse lülimine käib siis käsitsi, välja lülimine pingekontrollireleega
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10636
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Elektrikatkestuse korral vooluvõrgu katkestav relee

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Nii või naa - tuleb kasutada kontaktorit elektri katkestamiseks ja küsija peab selle energiakaoga leppima. Alternatiiv on kasutada üsna kalleid mootorajameid.
Saab muidugi kõike veel juurde pookida- generaatori käivitamist, SMS saatmist ja jumal teab. Esitati juba küsimus - kõigepealt küsija küsigu mida ta tahab ja siis saab korralikult vastata. teiseks - keerulisemad automaatjuhtimise ülesannete puhul on mõttekas paigata spetsialist, kes teeb küsijale soovitud asja valmis ja annab ka nõu parima lahendusega variantideks (madala energiatarvega lahendus või odav lahendus jne...)
ralf
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 21
Liitunud: 20 Dets 2021, 15:24

Re: Elektrikatkestuse korral vooluvõrgu katkestav relee

Lugemata postitus Postitas ralf »

Soov on lülitada välja valgustuse moodulkaitselüliti, kui elekter ära kaob.
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4428
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 222 korda

Re: Elektrikatkestuse korral vooluvõrgu katkestav relee

Lugemata postitus Postitas ping »

Kalvis kirjutas: 08 Mai 2023, 15:13 ... Esitati juba küsimus - kõigepealt küsija küsigu mida ta tahab ja siis saab korralikult vastata. ...)
Püstitatud küsimuse täpne formuleerimine, aitab küsijal endal ka probleemi olemust, ise endale selgitada.
ralf kirjutas: 08 Mai 2023, 15:46 Soov on lülitada välja valgustuse moodulkaitselüliti, kui elekter ära kaob.
Mida tähendab antud tarbija juhul (valgustus) "elektri kadumine", et selleks peaks erilisi keerulisi seadmeid vaja olema?
Laetule kustutamiseks elektri kadumise korral ei ole lisaks sugugi keerukaid lisaseadmeid vaja, sest tavaliselt võrguelektri kadudes kustub valgustus nagunii.
Mitu amprit on katkestatamist vajav vool?
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
ralf
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 21
Liitunud: 20 Dets 2021, 15:24

Re: Elektrikatkestuse korral vooluvõrgu katkestav relee

Lugemata postitus Postitas ralf »

Tule eripära on, et süttib peale elektrikatkestust automaatselt, ja ma tahan seda vältida. Lülitatav vool 2A.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10636
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Elektrikatkestuse korral vooluvõrgu katkestav relee

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Valgustuse jaoks pole nüüd küll vaja releed vahele toppida elektri kadumiseks.- Küsijal tasuks vaadata valgustuse jaoks impulssreleesi. On isegi vastav klahv olemas ja siis saab relee külge (antud juhul väikse omatarbega tavaline relee). Seejuures pingereleed pole vaja sest relee hoidemähis toite kadumisel lükkab ise ennast välja. Seeeest saab küsija ka soovitu - toite tagasitulles valgustus peale ei lähe, selleks on impulsslülitist sisse vaja lülitada
ralf
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 21
Liitunud: 20 Dets 2021, 15:24

Re: Elektrikatkestuse korral vooluvõrgu katkestav relee

Lugemata postitus Postitas ralf »

Kas oskate mõnda konkreetset isendit Eesti elektrimaastikul soovitada, mis sellega hakkama saaks? Terminoloogia on juba nagu pudru ja kapsad
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10636
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Elektrikatkestuse korral vooluvõrgu katkestav relee

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Tavaline AC relee.
N:https://westbalt.ee/?product=relay-230v ... nder-40-61
Suvalisest elektrikaupade poest.
Oskus on see kontaktidega õigesse skeemi teha (vihjed on antud)
jyrikg
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 222
Liitunud: 04 Veebr 2019, 10:01
On tänatud: 11 korda

Re: Elektrikatkestuse korral vooluvõrgu katkestav relee

Lugemata postitus Postitas jyrikg »

Selle viimase lingil oleva releekese jaoks on ju klassikalist käiviti skeemi vaja tarvitada . Välja lülimiseks on ahelat katkestavat (punast) nuppu ka vaja. Ehk siis kaks nuppu opereerimiseks. Üks normaalolekus avatud ja teine normaalolekus suletud kontaktiga. Tava seina impulsslüliteid sellises kombinatsioonis pole näinud.
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2032
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 67 korda

Re: Elektrikatkestuse korral vooluvõrgu katkestav relee

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Pane vahele 1 Shelly jubin, saad lisaks teda juhtivale lülitile (soovitav panna nn nupplüliti) veel telefoni äpiga sisse välja lülitada. Sellel on seadetest võimalik valida, mida ta teeb pärast toite kadumist.
Näiteks selline https://nutividin.ee/product/shelly-plus-1/
jyrikg
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 222
Liitunud: 04 Veebr 2019, 10:01
On tänatud: 11 korda

Re: Elektrikatkestuse korral vooluvõrgu katkestav relee

Lugemata postitus Postitas jyrikg »

Shelliga on peale elektrikatkestust üks võimalus juures- kaotab ühenduse koduautomaatikaga. Just Shelly 1 sinised.
Punased Shelly 1PM - ärkavad ise ellu tagasi. Koduautomaatika ise on UPS-i taga .
Iseenesest vast lihtsaim lahendus, mahub harutoosi põhja lüliti taha. Kui koduautomaatikat ei kasuta pole 100% ühenduse olemasolu vajalik. Piisab telefoni abil Shelly jublaka seadistamisest.
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2032
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 67 korda

Re: Elektrikatkestuse korral vooluvõrgu katkestav relee

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Siniseid ma ise pole ka kasutanud, punaseid ja pistikuid olen. Tahavad saada suht ruuteri lähedust, soovitav max 5 m. Shelly jubinaid on võimalik panna tööle repiiterina, siis ruuteri lähedal asuv teeb oma võrgu.
jyrikg
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 222
Liitunud: 04 Veebr 2019, 10:01
On tänatud: 11 korda

Re: Elektrikatkestuse korral vooluvõrgu katkestav relee

Lugemata postitus Postitas jyrikg »

Ju mulle on hea Telia ruuter trehvanud. Signaal käib ümber ahju trepist alla kiviseina sees olevasse põrandakütteregulaatori toosi põhja ja isegi töötab. Sinine veel kaugemal aga lae all harutoosis. Viga vast mu enda häälestamises sinised olid esimesed.
ralf
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 21
Liitunud: 20 Dets 2021, 15:24

Re: Elektrikatkestuse korral vooluvõrgu katkestav relee

Lugemata postitus Postitas ralf »

Ostsin Eatoni ZP-ASA/24 vabasti ja 12v patareipaki. Leidsin NC klemmiga relee, mis võrgupinge kadumisel 12V patareipaki eetrisse paiskab, see omakorda sunnib vabasti MKL-i off asendisse lülitama.
jyrikg
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 222
Liitunud: 04 Veebr 2019, 10:01
On tänatud: 11 korda

Re: Elektrikatkestuse korral vooluvõrgu katkestav relee

Lugemata postitus Postitas jyrikg »

Ja mis lüliti patareipaki mähise küljest ära lülitab kui vabasti töö ära teinud on. Patareid ka maksavad.
ralf
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 21
Liitunud: 20 Dets 2021, 15:24

Re: Elektrikatkestuse korral vooluvõrgu katkestav relee

Lugemata postitus Postitas ralf »

jyrikg kirjutas: 10 Juul 2023, 16:46 Ja mis lüliti patareipaki mähise küljest ära lülitab kui vabasti töö ära teinud on. Patareid ka maksavad.
Ma ei saa küsimusest aru ... Vabasti on siiani igatahes paar korda pidanud sekkuma, patareid pole oma pingest 50+ päevaga ühtegi kümnendikku voldist kaotanud.
jyrikg
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 222
Liitunud: 04 Veebr 2019, 10:01
On tänatud: 11 korda

Re: Elektrikatkestuse korral vooluvõrgu katkestav relee

Lugemata postitus Postitas jyrikg »

Vabasti tahab hetkelist impulssi et rakenduda.
Pingekontrollirelee lülitab pinge kadudes signaalile (suleb kontaktid)- lülitab patarei toite vabastile seniks kui kontrollitav pinge väärtus on taas normis.
Kas leidsid pingekontrollirelee ,mis suudab vabastile vaid impulsi rakendumiseks anda. Või on vabasti sees kontakt ,mis vabasti mähise rakendumise järel toiteahelast katkestab.
Vasta