Garaaži maandamine

Lugemata postitus Postitas TeaMeTzu »

Ärge näkku lööge - võoib olla on väga loll küsimus.

Nimelt korrastan ühte vana garaazi, ja hetkel läheb sinna majast eraldi juhe koos vooluga. Aga see on paigaldatud ammu ning ainult kahe sooneline ja maandust ei ole. Majast tuleb kaabel seina seest ja mõlemalt poolt viimistletud. Ei tahaks hakata selle jaoks seina lammutama.

Kuna hetkel käib nagunii garaazi põranda korrastamine ja auk on põrandas, siis kas on võimalik maandusvarras vms maa sisse lüüa ja elektrisüsteem sellega maadada? Või ei käi see asi nii lihtsalt? Kui sügavale sellise varda peaks lööma üldse? Kas on omal jõul tehtav?
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6112
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda

Re: Garaaži maandamine

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Uus kolmesooneline kaabel maja kilbist.
jyrikg
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 222
Liitunud: 04 Veebr 2019, 10:01
On tänatud: 11 korda

Re: Garaaži maandamine

Lugemata postitus Postitas jyrikg »

Mis eesmärki maandus seal täitma hakkab

Maandust saab jah nii ehitada kilbile. Laenutusest saad lööja. OBO vardaid lööd üksteise otsa niipalju kui läheb. Pakis on 5 tk. Vaevalt ,et rohkem lüüa suudad- elektrood oleks siis 7,5m pikkuselt maa sees.
Aga kaabli kohta on andmeid vähe . Kahe soonelisel kaablil on üks soon PEN ja see peab olema alumiiniumi korral vähemalt 16 mm2 ja vase korral 10 mm2. Kui nii on siis teed garaaži kilbibis PEN hargnemise, ühendad sinna maanduse, lisad nõuetekohased kaitseaparaadid ja olekski kõik.
Uus kaabel garaažini panna tuleb odavam kui maja kilbi sisu tänastele nõuetele vastab. Jääb ära täiendavad maandus, liigvoolu ja rikkevoolukaitsmed(need on maja kilbis olemas).
Samuti ei selgu küsimusest, mis seal garaazis tegema plaanitakse hakata. Hoitakse autot ja muud kola või hakatakse elektriautole laadijat paigaldama, arendama hobitasemel metallitööstust.
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2052
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 68 korda

Re: Garaaži maandamine

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Kui ta need vardad ära higistab, mis on veidi kahtlane ca 18 mm OBO varrastega, mida ta sellega edasi peale hakkab? Selles mõttes on küsimus ja lahendus veidi mõttetud.
N-iga ta seda ühendada ei või, kui majast tuleb peenike kaabel. Kaablit ta ei vaheta, kuna seina ei lõhu.
TT juhistikku ehitama?
Ehk küsimus uuesti: Mille jaoks maandust vaja oleks? Lihtsalt raha maa sisse taguda?
Volt
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 53
Liitunud: 15 Sept 2014, 17:38
On tänatud: 6 korda

Re: Garaaži maandamine

Lugemata postitus Postitas Volt »

Kui tahad korralikku ja õiget asja, siis lõhud seina. Kui tahad mingit s...a toota, siis urgitse ise, ära siit küsi. Oi kuidas ma ei kannata neid mingeid leiutajaid kes tahavad uut pistikupesa kuskile või veksleid iga nurga peale aga seinad peavad terveks jääma. Teed nagu peab või ei tee üldse!
TeaMeTzu
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 42
Liitunud: 26 Mai 2012, 14:13
On tänanud: 1 kord

Re: Garaaži maandamine

Lugemata postitus Postitas TeaMeTzu »

Ei käi see maandamine nii lihtsalt kui arvasin, läheb siis ikka uus kaabel.
Kasutaja Volt võiks mineid rahusteid vms süüa, kui ei suuda sellise teema juures rahulikuks jääda. Foorumi mõte kaob nagu ära, kui ei tohi küsimusi küsida?
jyrikg
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 222
Liitunud: 04 Veebr 2019, 10:01
On tänatud: 11 korda

Re: Garaaži maandamine

Lugemata postitus Postitas jyrikg »

Ku, tahad seal garaažis midagi tulevikus tegema hakata, pead nagunii uue kaabli panema.
Kui maja ei taha lõhkuda ,võta väljast liitumiskilbist uus kaabel (4G25 näiteks)
Maanduseks paigaldad 25-se (ca 2 euri meeter) vasktrossi kraavi põhja meetri sügavusele. See maanduslahendus tuleb odavam kui OBO varrastega garaazis puki otsast maadlemine.
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4451
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 223 korda

Re: Garaaži maandamine

Lugemata postitus Postitas ping »

jyrikg kirjutas: 06 Apr 2023, 09:28 Ku, tahad seal garaažis midagi tulevikus tegema hakata, pead nagunii uue kaabli panema.
Kui maja ei taha lõhkuda ,võta väljast liitumiskilbist uus kaabel (4G25 näiteks)
Maanduseks paigaldad 25-se (ca 2 euri meeter) vasktrossi kraavi põhja meetri sügavusele. See maanduslahendus tuleb odavam kui OBO varrastega garaazis puki otsast maadlemine.
Millisel põhjusel peaks "kalli" vasktrossi, maandusvarraste ja maandusega jamama, kui kaubanduses on vabalt saada sobiv 5G16 maakaabel?

Kas selleks, et tellijalt rohkem raha küsida, sest "abihoone kilp" ei ole mitte liitumiskilp vaid on paigaldises jaotuskilp?
https://datasheet.prysmiangroup.com/pdf ... 7/20297554
https://pood.esvika.ee/kaablid-ja-juhtm ... -joukaabel
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2052
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 68 korda

Re: Garaaži maandamine

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Kordusmaandus ei pea olema, kui sisendkaabel on nõuetekohane. Ja kui ei ole nõuetekohane, siis pole maandusest suurt tolku. Pigem on vajalik potentsiaaliühtlustus. Veidi eri teemad, kuigi võivad kattuda.
Mingi 5g16 pole vajalik, kui garaazis on vaid pistikupesa ja paar valgustit, tulge mõistusele.
16 mm2 kaabel on vaja paigaldada vaid arvutustest lähtuvalt, kui juba on TNS-iks jagatud.

Õige oleks selliste küsimuste korral kutsuda kohale elektrik või insener, kes teeks asja selgeks ja pakuks mõistliku lahenduse. Kui asjatundmatu tuleb küsima, siis tõenäoliselt on ka üle võlli vastused.

Kõigepealt tuleb vastata küsimusele, milleks kogu ooper? Siis olemaoleva olukorra ülevaade. Siis lahendus.
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4451
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 223 korda

Re: Garaaži maandamine

Lugemata postitus Postitas ping »

kunn24 kirjutas: 06 Apr 2023, 16:13 ...
Mingi 5g16 pole vajalik, kui garaazis on vaid pistikupesa ja paar valgustit, tulge mõistusele.
16 mm2 kaabel on vaja paigaldada vaid arvutustest lähtuvalt, ...
...Kõigepealt tuleb vastata küsimusele, milleks kogu ooper? Siis olemaoleva olukorra ülevaade. Siis lahendus.
ÜHTE pistikupessa saab kasutaja ühendada samaaegselt mitu halogeenprožektorit, elektrikeevituse ja kreissae, nii et pistikupesade arvu ei saa planeeritva koormuse arvutamisel aluseks võtta.

Kui tegu on maakaabliga, siis on mõistlik valida selline, mida lähema 10 aasta jooksul poleks vaja vahetada ja millist toitekaablit üldse tohib pinnasesse paigaldada.
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
kaimagk
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 522
Liitunud: 02 Juun 2010, 17:53
On tänanud: 30 korda
On tänatud: 12 korda

Re: Garaaži maandamine

Lugemata postitus Postitas kaimagk »

.....arvan ka et teemaalgataja mõelgu läbi milliseid seadmeid, tööriistu (kui võimsaid) tahab seal garaazis kasutada. Selle põhjal saab juba uue kaabli paigaldada.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10643
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Garaaži maandamine

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Algne küsija on unustanud tõesti lisamaks milleks ta elektrit vajab garaazis. Vastavalt on ka lahendused. Kui vaid valgustus ja tavaline tolmuimeja läheb sinna pistikupessa siis pole midagi vaja teha sest kõik nn topeltisolatsiooniga tarvitite kasutamine on OK. Julgelt võib valgustust vedada selle baasil jne.
Kui aga soov on töökoda teha eriti elektrinäljaste ja L1, N, PE näljaste elektritarvitite või lausa 3faasilistele siis ainumõeldav uus 5 sooneline kaabel ja siis kõik vastavalt vajadustele.
On ka üks erand - kui tõesti soov ohutust tõsta eriti just PE pistikupesaga seadmete näol siis seda teeb loodav maandus igal juhul. Pole parem aga ikka parem kui toppida 3 haruline PE pistik jõuga nullklassi pessa. Kui kunagi kaabli vahetuseks läheb siis on täiendav kordusmaandur veel omast käest võtta.
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2052
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 68 korda

Re: Garaaži maandamine

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

L1, N, PE näljaste elektritarvitite
See kõlab nagu hirmus harvester uusaastaöös. Oli mingi tibi Kaljulaidi aasta-vahetuse sketš No-teatri poolt soperdatuna.
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4451
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 223 korda

Re: Garaaži maandamine

Lugemata postitus Postitas ping »

TeaMeTzu kirjutas: 05 Apr 2023, 14:42 ... Nimelt korrastan ühte vana garaazi, ja hetkel läheb sinna majast eraldi juhe koos vooluga. Aga see on paigaldatud ammu ...
Mina rentisin mõned aastad ühte nõukaaegse maja hoovis garaaži oma hobiautole.
Selles oli mõni pistikupesa ja mõned lambid valgustuseks, oma ca 15m bergmantorus garaažiksisese juhtmestikuga.

Vaidluste vältimiseks elektrikulu arvestuse üle, paigaldasin lepingujärgselt kohe garaaži sisse voolumõõtja.
Minu rõõmuks selgus, et isegi väljalülitatud valgustuse ja tühjade pistikupesadega oli selles garaažis sees oleva juhtmestiku elektritarve jooksvalt umbes 100W. (ca 72kWh kuus)
Kui suur oli maakaabli leke ei olnud minu mure.
Ise keerasin lahkudes alati korgi välja ja ei hakkanud peremeest selle "väikse probleemiga" häirima.
Ehk nii vana juhtmestiku puhul on mõistlik enne renoveerimisplaanide teostamist testida olemasolev juhtmestik, vähemalt selle lekete osas.
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2052
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 68 korda

Re: Garaaži maandamine

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

100W puhul pidi juhtmestik lokaalselt kärssaama, koht tekitanuks lühiseeelsele olukorrale iseloomulikku särinat ja leidnuks teema suht kiirelt.
Teine var, kuskil oli liini küljes tarbija, mida sa ei leidnud üles.
jaguar3
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 191
Liitunud: 21 Okt 2011, 13:40
On tänatud: 8 korda

Re: Garaaži maandamine

Lugemata postitus Postitas jaguar3 »

Mulgi vaja teha peakilbile.
Mõtlesin et puurin augu ette, löön sellise juraka maasse ja korras ongi. Poolteist meetrit pikk ja 4-5cm paks varras. Arvatavasti vaja teine ka otsa keevitada ja taguda kuni läheb.
Manused
IMG_20230424_152540_1.jpg
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2052
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 68 korda

Re: Garaaži maandamine

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Ei ole VAJA teha. Metalli kokkuostu viies saad sellest roostes kraamist mitu raha.
OBO vardad on tsingitud või vasetatud. Need on roostes.
jaguar3
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 191
Liitunud: 21 Okt 2011, 13:40
On tänatud: 8 korda

Re: Garaaži maandamine

Lugemata postitus Postitas jaguar3 »

Noonoo. See nii raske ja jämme, see roostetab 400 aastat. Maa sees roostetamine = maaga kokku sulandumine, mida ongi vaja.
Mida see peenike OBO teeb kui kivi vasta tuleb? Sellele aga tuleb lihtsalt kõvemini kuvaldaga anda ja läheb.
Viimati muutis jaguar3, 24 Apr 2023, 21:02, muudetud 1 kord kokku.
rannamees
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 404
Liitunud: 21 Jaan 2013, 20:28
On tänanud: 153 korda
On tänatud: 8 korda

Re: Garaaži maandamine

Lugemata postitus Postitas rannamees »

Ma lasin löökdrelliga M8 keermelatid maasse, 4t, jadamisi piki garaazhi seina äärt.
Hea oli 8mm kaabliotsadega pärast mutritega kokku keerata.
Auditi meestele ka sobis kenasti.
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4451
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 223 korda

Re: Garaaži maandamine

Lugemata postitus Postitas ping »

rannamees kirjutas: 24 Apr 2023, 20:02 Ma lasin löökdrelliga M8 keermelatid maasse, ...
M8 keermelati efektiivne läbimõõt on umbes 6mm ja kui pikka kaitseiga nii peenikesele vardale plaanitakse?

OBO kuumtsingitud 8mm läbimõõduga maanduskontuuri juht võib paari aastaga läbiroostetada 5-10cm allpool maapinda mullas, kui maasse mineku koht on jäetud isoleerimata.

Maandurite isoleerimiseks korrosiooni vastu on olemas spets, eriti tatine, OBO maaalune isoleerlint:
https://www.weg.ee/2360055-356-50-korro ... int-109306
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6112
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda

Re: Garaaži maandamine

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

rannamees kirjutas: 24 Apr 2023, 20:02 Ma lasin löökdrelliga M8 keermelatid maasse ... Auditi meestele ka sobis kenasti
Alla 10 mm diameetriga maa sees ei ole lubatud kasutada. Mis auditi mehed need olid sellised?
jaguar3
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 191
Liitunud: 21 Okt 2011, 13:40
On tänatud: 8 korda

Re: Garaaži maandamine

Lugemata postitus Postitas jaguar3 »

Mis need nõuded on üldse maandusvarrastele? Sügavus? Kogus? Vahemaa?
Eeldan et maaga kokkupuute pindala on määrav?
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2052
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 68 korda

Re: Garaaži maandamine

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Mul on küsimus teema autorile:
Miks ta tahab maandust rajada?
Miks tema arvates on maandust vaja?
Kas maandust tehakse nii, et torpitakse suvalised vardad kuhugi või ka see eesmärgistatud tegevus?
Kuna maandus on elektripaigaldise osa, kas selleks on keegi ka projekti teinud?
rannamees
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 404
Liitunud: 21 Jaan 2013, 20:28
On tänanud: 153 korda
On tänatud: 8 korda

Re: Garaaži maandamine

Lugemata postitus Postitas rannamees »

Küülaline kirjutas: 24 Apr 2023, 20:49 Alla 10 mm diameetriga maa sees ei ole lubatud kasutada. Mis auditi mehed need olid sellised?
Äkki oligi hoopis M10. Sellest on aega omajagu möödas, mälusopist võtsin numbri... :oops:
jyrikg
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 222
Liitunud: 04 Veebr 2019, 10:01
On tänatud: 11 korda

Re: Garaaži maandamine

Lugemata postitus Postitas jyrikg »

jaguar3-le Obo vardad liidetakse üksteise otsa löögiga. Tekib pikk elektrood, tavaliselt on 4,5-7,5m hõlpsalt saavutatav laenutusest saadud lööjaga. Kui kivi ette tuleb siis varras paindub kõrvale või läheb liitekohalt puruks.
Maandused tuleb projekteerida või arvestada eelnevat kogemust samas piirkonnas. Põlva ümbruses liivakivi piirkonnas ja põhja pool pae piirkonnas pole varrastega midagi teha, pinnas all lihtsalt ei juhi elektrit.
Enne Suurt ehitust tulab vastata küsimisele, mis eesmärki maandus täitma hakkab, siis leiab allikatest (Päästeameti kodulehel piksekaitse maanduste kohta väga asjalik juhendmaterja olemas) ka vajaliku maandustakistuse, mis vaja saada ning isegi elektroodide arvuümber hoone perimeetri.
Obo elekrood on kallis võrreldes OBO 10mm raudjuhiga ,mida samuti saab maanduselektroodina tarvitada kaevates see 1,5m sügavale . Kuni meetrini kuivab põuaga pinnas ära.
Savi pinnases on võimalik 4-ja OBO vardaga(6m ) alla 30 oomi kätte saada. Liiva pinnases 80m(kera OBO raudjuhti) andis 100 oomi . Mõlemad numbriliste väärtuste vajaduse mõtles välja projekteerija.
Vasta