Re: Parim õhkvesi soojuspump radiaatoritega kütmisel

Lugemata postitus Postitas xil »

Fjfj kirjutas: 10 Apr 2023, 12:01
rye kirjutas: 17 Mär 2023, 13:08/../ Huvitav on see, et Panasonicu COP väga palju ei langenud kui väljas -15 oli. /../
See pole võimalik, et COP ei lange sellise temperatuuri juures.
Sõltumata väga tootjast, suudetakse kompressoriga tõsta temperatuuri ~27..~28 kraadi. Sellest ka see kasuteguri tüüpiline number: A7W35 (ambient 7 kraadi, water 35 kraadi). See on see kasutegur, mida saadakse puhtalt kompressoriga. Kõik sellest allapoole tuleb elektri otsekütte abil (sest soojuspump ole mingi igiliikur).
Vaata oma pumba tehnilisi andmeid, seal on kõik ilusti näha, kui palju võimsust hakkab otse sisse rohkem minema, kui temperatuur 7 kraadist allapoole kukub (ja COP käib sellega sünkroonis).
Teoreetiliselt võib kompressoriga tõsta temperatuuri kuitahes kõrgele.. no mingil hetkel, kui külmainest saab plasma, siis võib-olla termodünaamika enam ei toimi? Aga tulenevalt termodünaamika teisest seadusest, mida suurem on temperatuuride vahe, seda madalam on COPi ülempiir. Praktikas jääb reaalne COP teoreetilisele maksimaalsele kõvasti alla, kuna kompressori kasutegur pole 100% jne.
Enamusel soojuspumpadel puudub otsekütte võimalus.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10643
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Parim õhkvesi soojuspump radiaatoritega kütmisel

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Minu teada mitte. Kompressor kardab vedelik olekut - st. kui gaasi asemel on sees vedelik või tahke ollus siis on piltlikult öeldes pilpad järgi. Kolmikpunkt olevat tavaliselt piiriks.
Üks asi on teoreetiline piir kuid hea COP saamiseks on piirangud varemgi. Hea COP nõuab külm superkriitiline temperatuur (kus toimub külmaaine aurustumine) oleks siis alpool minimaalset külmakraadi ja ülemine superkriitiline temperatuur (kus tpoimub gaasi veeldumine) oleks natuke kõrgem kui põhiline sooja tarbimise temperatuur. See viimane on tavaliselt 37 kraadi
Coolhouse
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1002
Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 26 korda

Re: Parim õhkvesi soojuspump radiaatoritega kütmisel

Lugemata postitus Postitas Coolhouse »

Jah, on sooja tarbimise temperatuur, olgu see 37C või midagi sarnast 30...50C.
Asi nii et igal külmaainel on oma kriitiline temperatuur (kriitiline punkt) nt R410A 72 kraadi C ja R32 78,4 C ja R290 96 C . Sellest edasi külmaaine enam ei tööta. (Kui vaadata eelmise postituse linki siis on see nagu mäe tipp joonisel). Aga mida lähemale minna tipule (kriitilisele punktile) seda raskem on külmamasinal töötada.
Ehk nagu inimene mägedes, mida kõrgemale seda raskem hingata. Ja siis on et veetemperatuuril ca 37C juures tuleb sooja lõbusalt, 50C juures ka veel aga edasi küll midagi tuleb kuid pole mõtet punnitada.
R290 peaks lõbusamalt minema vast 60C kanti.
Kuid sisu on umbes suurusjärgus nagu Kalvis ütleb -- madalama temperatuuriga voolava vee hulk suuremaks, radiaatorite pind suuremaks ning energiamüüjatele vähem raha.
Õhk-vesi soojuspumbad, külmseadmed .
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
aqua
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 24
Liitunud: 23 Veebr 2020, 19:09
On tänatud: 2 korda

Re: Parim õhkvesi soojuspump radiaatoritega kütmisel

Lugemata postitus Postitas aqua »

No mulle koolis õpetati, et kõik tööprotsessid mis toimuvad kriitilisest punktist kõrgemalt nimetatakse ülekriitiliseks protsessiks ja kõik mis allapoole, alakriitiliseks protsessiks.

Lihtsalt üle kriitilise piiri minnes on külmaine alati gaasilises olekus, mida ei saa sealt soojust eemaldamata enam veeldada.