1. leht 3-st

AL maakaabel

Postitatud: 13 Veebr 2023, 12:32
Postitas revoest
Tere,

Kas keegi oskab öelda mitu amprit kannatab 4G6mm2 AL maakaabel? Google annab vastuseid alates 4G16mm2 AL kaablile.

Re: AL maakaabel

Postitatud: 13 Veebr 2023, 13:55
Postitas systemre
Sellist kaablit sa kasutada ei tohi! Pane 16mm2 maasse.

Re: AL maakaabel

Postitatud: 13 Veebr 2023, 14:04
Postitas rannamees
Mida ja kus ühendada on vaja? Kui pikk vahemaa?

Re: AL maakaabel

Postitatud: 13 Veebr 2023, 14:04
Postitas revoest
Tegemist on juba olemasoleva kaabliga mis on varasemalt eelmiste omanike poolt paigaldatud. Sellest ka selline küsimus.

Re: AL maakaabel

Postitatud: 13 Veebr 2023, 14:10
Postitas revoest
rannamees kirjutas: 13 Veebr 2023, 14:04 Mida ja kus ühendada on vaja? Kui pikk vahemaa?
Tahan paigaldada kõrvalhoonesse päikesepaneelide jaoks 10kW Huawei inverteri. Maja peakilbist läheb kõrvalhoone kilpi 4G6mm2 AL kaabel mis on umbes 25-30m pikk. Paigaldatud maa sisse tõenäoliselt ilma hülsita.
Maja enda peakaitse on 25A ning peakilpi sisse tuleb 4G16 AL kaabel.

Hetkel teengi eeltööd kas antud kaabel sobib selleks otstarbeks või tuleb tummisema kaabli vastu välja vahetada.

Re: AL maakaabel

Postitatud: 13 Veebr 2023, 14:47
Postitas rannamees
4x6 ei sobi, pane 4x25.

Re: AL maakaabel

Postitatud: 13 Veebr 2023, 14:57
Postitas revoest
rannamees kirjutas: 13 Veebr 2023, 14:47 4x6 ei sobi, pane 4x25.
Miks ei sobi?
4x25 tundub ilmselge liialdamisena eriti nii lühikese kaabli puhul...

Re: AL maakaabel

Postitatud: 13 Veebr 2023, 15:25
Postitas systemre
Aga kasuta siis seda kaablit, kui vastused ei sobi!

Re: AL maakaabel

Postitatud: 13 Veebr 2023, 15:32
Postitas revoest
systemre kirjutas: 13 Veebr 2023, 15:25 Aga kasuta siis seda kaablit, kui vastused ei sobi!
Ei ole öelnud, et vastused ei sobi. Sooviks natuke rohkem selgitust vastustele juurde.

Re: AL maakaabel

Postitatud: 13 Veebr 2023, 16:10
Postitas systemre
Sest see ei vasta nõuetele. Näiteks probleemide korral ei ole mõtet kindlustuse poole pöörduda.

Re: AL maakaabel

Postitatud: 13 Veebr 2023, 16:22
Postitas Küülaline
Kindlustus ei puutu antud juhul asjasse, aga kui on 4-sooneline kaabel, tähendab on kasutuses PEN juht, mis ei tohi olla peenem, kui 10 mm² vase ja 16 mm² alumiiniumi puhul. Eestis on üldse lubatud kasutada alumiiniumit alates 16 mm² ja inverter tuleks tegelikult ühendada 5-soonelise kaabliga.

Re: AL maakaabel

Postitatud: 13 Veebr 2023, 16:38
Postitas thrv
Põhimõtteliselt on 6 ruudune alu kaabel sarnane 2,5 vasele. Ehk siis teoorias peaks kannatama küll. Samas sellise peenikese alu kaabliga tekivad muud hädad nii paigaldusel, kui ka kasutusel, mis võivad lõppeda ühenduste maha põlemisega.
Kuid tulles tagasi kasutusotstarbe juurde, siis ilma kõigesse muusse süübimata on sul 5. soon puudu, ja seetõttu tuleks kaabel igal juhul turvalisuse huvides välja vahetada.

Re: AL maakaabel

Postitatud: 13 Veebr 2023, 16:39
Postitas Kalvis
Küülaline kirjutas: 13 Veebr 2023, 16:22 ....16 mm² ja inverter tuleks tegelikult ühendada 5-soonelise kaabliga.
See ei ole kohustus. Võib ka ühendada kenasti PEN variandiga... Teiseks Inverter on tihti suure vooluväljastusega, et 16 mm2 võib täiesti paras olla.
Ma paneks julgelt 16 mm2 Al mitmel põhjusel sinna inverterisse.
Esiteks - inverter peksab pinget ülesse ja mida väiksem on pingelang, seda parem.
teiseks Al on oluliselt soodsam kui vask. Rahaliselt võid isegi võita.
Tehniliselt paneks ma inverterini justnimel 16 mm2 Al kaabli. Inverteri juurde tõmbaks olemasoleva 6 mm2 kaabli välja ja inverteri juurde kenasti väike jaotuskilp kammiga. Nii ei pea sa olemasolevat Al kaablile muhvi tegema ja saad kenasti jätkata inverteri kilbis. Ainult maasees pead ettevaatlikult lahti kaevama. Teine variant on kilp panna just hargnemiskohta.

Re: AL maakaabel

Postitatud: 13 Veebr 2023, 21:16
Postitas rannamees
revoest kirjutas: 13 Veebr 2023, 14:57 Miks ei sobi?
4x25 tundub ilmselge liialdamisena eriti nii lühikese kaabli puhul...
Siin kehtib klassikaline ütlus- kõik kaod, mis tekivad arvestist kliendi pool, lähevad otse rahakotist.
Ajad muutuvad, soovid suurenevad, 5 aasta pärast kahetsed, et oleks võinud varuga panna.

Re: AL maakaabel

Postitatud: 13 Veebr 2023, 21:31
Postitas RaJy
rannamees kirjutas: 13 Veebr 2023, 21:16
revoest kirjutas: 13 Veebr 2023, 14:57 Miks ei sobi?
4x25 tundub ilmselge liialdamisena eriti nii lühikese kaabli puhul...
Siin kehtib klassikaline ütlus- kõik kaod, mis tekivad arvestist kliendi pool, lähevad otse rahakotist.
Ajad muutuvad, soovid suurenevad, 5 aasta pärast kahetsed, et oleks võinud varuga panna.
See jutt pädeks kui ta paigaldaks uut kaablit - hetkel käib jutt olemasolevast kaablist.

Re: AL maakaabel

Postitatud: 13 Veebr 2023, 22:59
Postitas ping
revoest kirjutas: 13 Veebr 2023, 14:10
rannamees kirjutas: 13 Veebr 2023, 14:04 Mida ja kus ühendada on vaja? Kui pikk vahemaa?
Tahan paigaldada kõrvalhoonesse päikesepaneelide jaoks 10kW Huawei inverteri. Maja peakilbist läheb kõrvalhoone kilpi 4G6mm2 AL kaabel mis on umbes 25-30m pikk. Paigaldatud maa sisse tõenäoliselt ilma hülsita.
Maja enda peakaitse on 25A ning peakilpi sisse tuleb 4G16 AL kaabel.

Hetkel teengi eeltööd kas antud kaabel sobib selleks otstarbeks või tuleb tummisema kaabli vastu välja vahetada.
PV inverteri tööle lubamiseks on vajalik elektrisüsteemi audit ja audiitor ütleb täpselt, kas lubab olemasolevat kaablit kasutada või käsib paigaldada uue kaabli.

Muidugi oleks mõtekas kohe 5x16 kaabel panna, sest ega see uue kaabli paigaldamine järgmisel aastal odavam ei ole, siis kui ise näed et inverter hakkab suurel koormusel väljalülituma.
:hello:

Re: AL maakaabel

Postitatud: 14 Veebr 2023, 06:53
Postitas Kalvis
Olemasolevat kaablit võib edasi kasutada, kuna tema mahapaneku ajal standardid lubasid ka selliseid läbimõõte.

Re: AL maakaabel

Postitatud: 14 Veebr 2023, 08:03
Postitas thrv
Kalvis kirjutas: 14 Veebr 2023, 06:53 Olemasolevat kaablit võib edasi kasutada, kuna tema mahapaneku ajal standardid lubasid ka selliseid läbimõõte.
Küsimus ei ole hetkel ju edasi kasutamises vaid süsteemi muutmises. Lisades tänasel päeval tootmisüksuse, peab selle ühendus vastama kehtivatele nõuetele.

Re: AL maakaabel

Postitatud: 14 Veebr 2023, 09:56
Postitas kunn24
Kaitsejuht vea kilbist eraldi juurde, siis kõlbab see kaabel küll.

Re: AL maakaabel

Postitatud: 14 Veebr 2023, 09:57
Postitas kunn24
thrv kirjutas: 13 Veebr 2023, 16:38 Põhimõtteliselt on 6 ruudune alu kaabel sarnane 2,5 vasele. Ehk siis teoorias peaks kannatama küll. Samas sellise peenikese alu kaabliga tekivad muud hädad nii paigaldusel, kui ka kasutusel, mis võivad lõppeda ühenduste maha põlemisega.
Kuid tulles tagasi kasutusotstarbe juurde, siis ilma kõigesse muusse süübimata on sul 5. soon puudu, ja seetõttu tuleks kaabel igal juhul turvalisuse huvides välja vahetada.
6 mm2 Al takistus vastab ca 3,75 mm2 Cu.

Re: AL maakaabel

Postitatud: 14 Veebr 2023, 11:51
Postitas ping
kunn24 kirjutas: 14 Veebr 2023, 09:57
thrv kirjutas: 13 Veebr 2023, 16:38 Põhimõtteliselt on 6 ruudune alu kaabel sarnane 2,5 vasele. Ehk siis teoorias peaks kannatama küll. Samas sellise peenikese alu kaabliga tekivad muud hädad nii paigaldusel, kui ka kasutusel, mis võivad lõppeda ühenduste maha põlemisega.
Kuid tulles tagasi kasutusotstarbe juurde, siis ilma kõigesse muusse süübimata on sul 5. soon puudu, ja seetõttu tuleks kaabel igal juhul turvalisuse huvides välja vahetada.
6 mm2 Al takistus vastab ca 3,75 mm2 Cu.
Inverterite paigaldusjuhendites on nõue kasutada 10kW inverteritel min 4mm2 vaskkaablit ja mitte peenekiulise soonega juhet.
Isegi 10m pikkusega ja 2,5mm2 kaabel on probleemide allikas, mis ei taga 10kW inverteri tõrgeteta tööd.

Ehk paigaldusjuhendite (ja füüsika) järgi ei sobi 6mm2 alukaabli ristlõige 10kW inverterite ühenduseks!
:hello:

Re: AL maakaabel

Postitatud: 14 Veebr 2023, 12:02
Postitas Küülaline
kunn24 kirjutas: 14 Veebr 2023, 09:56kõlbab see kaabel küll
Tänaste nõuetega ei kõlba alla 16 mm² alumiiniumkaabel.

Re: AL maakaabel

Postitatud: 14 Veebr 2023, 12:09
Postitas kunn24
Kaitsejuhiks ei kõlba.

Re: AL maakaabel

Postitatud: 14 Veebr 2023, 12:33
Postitas Küülaline
6 mm² ei kõlba mingiks juhiks, 10 mm² kõlbab spetsiaalkasutuseks. Üldjuhul alates 16 mm². Ühes teises kohas oli mäletamist mööda veel EE märkus ka selle kohta, et alates 16 mm².
Scan_14. Feb 2023.JPG

Re: AL maakaabel

Postitatud: 14 Veebr 2023, 17:39
Postitas kunn24
Siis peab vene ajal ehitaud majad ja tööstused kõik võrgust välja lülitama.