AL maakaabel

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
revoest
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 7
Liitunud: 21 Juun 2022, 12:01

AL maakaabel

Lugemata postitus Postitas revoest »

Tere,

Kas keegi oskab öelda mitu amprit kannatab 4G6mm2 AL maakaabel? Google annab vastuseid alates 4G16mm2 AL kaablile.
systemre
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 56
Liitunud: 05 Okt 2015, 09:43
On tänatud: 2 korda

Re: AL maakaabel

Lugemata postitus Postitas systemre »

Sellist kaablit sa kasutada ei tohi! Pane 16mm2 maasse.
rannamees
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 404
Liitunud: 21 Jaan 2013, 20:28
On tänanud: 153 korda
On tänatud: 8 korda

Re: AL maakaabel

Lugemata postitus Postitas rannamees »

Mida ja kus ühendada on vaja? Kui pikk vahemaa?
revoest
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 7
Liitunud: 21 Juun 2022, 12:01

Re: AL maakaabel

Lugemata postitus Postitas revoest »

Tegemist on juba olemasoleva kaabliga mis on varasemalt eelmiste omanike poolt paigaldatud. Sellest ka selline küsimus.
revoest
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 7
Liitunud: 21 Juun 2022, 12:01

Re: AL maakaabel

Lugemata postitus Postitas revoest »

rannamees kirjutas: 13 Veebr 2023, 14:04 Mida ja kus ühendada on vaja? Kui pikk vahemaa?
Tahan paigaldada kõrvalhoonesse päikesepaneelide jaoks 10kW Huawei inverteri. Maja peakilbist läheb kõrvalhoone kilpi 4G6mm2 AL kaabel mis on umbes 25-30m pikk. Paigaldatud maa sisse tõenäoliselt ilma hülsita.
Maja enda peakaitse on 25A ning peakilpi sisse tuleb 4G16 AL kaabel.

Hetkel teengi eeltööd kas antud kaabel sobib selleks otstarbeks või tuleb tummisema kaabli vastu välja vahetada.
rannamees
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 404
Liitunud: 21 Jaan 2013, 20:28
On tänanud: 153 korda
On tänatud: 8 korda

Re: AL maakaabel

Lugemata postitus Postitas rannamees »

4x6 ei sobi, pane 4x25.
revoest
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 7
Liitunud: 21 Juun 2022, 12:01

Re: AL maakaabel

Lugemata postitus Postitas revoest »

rannamees kirjutas: 13 Veebr 2023, 14:47 4x6 ei sobi, pane 4x25.
Miks ei sobi?
4x25 tundub ilmselge liialdamisena eriti nii lühikese kaabli puhul...
systemre
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 56
Liitunud: 05 Okt 2015, 09:43
On tänatud: 2 korda

Re: AL maakaabel

Lugemata postitus Postitas systemre »

Aga kasuta siis seda kaablit, kui vastused ei sobi!
revoest
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 7
Liitunud: 21 Juun 2022, 12:01

Re: AL maakaabel

Lugemata postitus Postitas revoest »

systemre kirjutas: 13 Veebr 2023, 15:25 Aga kasuta siis seda kaablit, kui vastused ei sobi!
Ei ole öelnud, et vastused ei sobi. Sooviks natuke rohkem selgitust vastustele juurde.
systemre
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 56
Liitunud: 05 Okt 2015, 09:43
On tänatud: 2 korda

Re: AL maakaabel

Lugemata postitus Postitas systemre »

Sest see ei vasta nõuetele. Näiteks probleemide korral ei ole mõtet kindlustuse poole pöörduda.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda

Re: AL maakaabel

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Kindlustus ei puutu antud juhul asjasse, aga kui on 4-sooneline kaabel, tähendab on kasutuses PEN juht, mis ei tohi olla peenem, kui 10 mm² vase ja 16 mm² alumiiniumi puhul. Eestis on üldse lubatud kasutada alumiiniumit alates 16 mm² ja inverter tuleks tegelikult ühendada 5-soonelise kaabliga.
thrv
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 5
Liitunud: 07 Veebr 2023, 10:30
On tänatud: 1 kord

Re: AL maakaabel

Lugemata postitus Postitas thrv »

Põhimõtteliselt on 6 ruudune alu kaabel sarnane 2,5 vasele. Ehk siis teoorias peaks kannatama küll. Samas sellise peenikese alu kaabliga tekivad muud hädad nii paigaldusel, kui ka kasutusel, mis võivad lõppeda ühenduste maha põlemisega.
Kuid tulles tagasi kasutusotstarbe juurde, siis ilma kõigesse muusse süübimata on sul 5. soon puudu, ja seetõttu tuleks kaabel igal juhul turvalisuse huvides välja vahetada.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10642
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: AL maakaabel

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Küülaline kirjutas: 13 Veebr 2023, 16:22 ....16 mm² ja inverter tuleks tegelikult ühendada 5-soonelise kaabliga.
See ei ole kohustus. Võib ka ühendada kenasti PEN variandiga... Teiseks Inverter on tihti suure vooluväljastusega, et 16 mm2 võib täiesti paras olla.
Ma paneks julgelt 16 mm2 Al mitmel põhjusel sinna inverterisse.
Esiteks - inverter peksab pinget ülesse ja mida väiksem on pingelang, seda parem.
teiseks Al on oluliselt soodsam kui vask. Rahaliselt võid isegi võita.
Tehniliselt paneks ma inverterini justnimel 16 mm2 Al kaabli. Inverteri juurde tõmbaks olemasoleva 6 mm2 kaabli välja ja inverteri juurde kenasti väike jaotuskilp kammiga. Nii ei pea sa olemasolevat Al kaablile muhvi tegema ja saad kenasti jätkata inverteri kilbis. Ainult maasees pead ettevaatlikult lahti kaevama. Teine variant on kilp panna just hargnemiskohta.
rannamees
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 404
Liitunud: 21 Jaan 2013, 20:28
On tänanud: 153 korda
On tänatud: 8 korda

Re: AL maakaabel

Lugemata postitus Postitas rannamees »

revoest kirjutas: 13 Veebr 2023, 14:57 Miks ei sobi?
4x25 tundub ilmselge liialdamisena eriti nii lühikese kaabli puhul...
Siin kehtib klassikaline ütlus- kõik kaod, mis tekivad arvestist kliendi pool, lähevad otse rahakotist.
Ajad muutuvad, soovid suurenevad, 5 aasta pärast kahetsed, et oleks võinud varuga panna.
RaJy
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1200
Liitunud: 17 Juun 2018, 09:31
On tänanud: 35 korda
On tänatud: 52 korda

Re: AL maakaabel

Lugemata postitus Postitas RaJy »

rannamees kirjutas: 13 Veebr 2023, 21:16
revoest kirjutas: 13 Veebr 2023, 14:57 Miks ei sobi?
4x25 tundub ilmselge liialdamisena eriti nii lühikese kaabli puhul...
Siin kehtib klassikaline ütlus- kõik kaod, mis tekivad arvestist kliendi pool, lähevad otse rahakotist.
Ajad muutuvad, soovid suurenevad, 5 aasta pärast kahetsed, et oleks võinud varuga panna.
See jutt pädeks kui ta paigaldaks uut kaablit - hetkel käib jutt olemasolevast kaablist.
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4450
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 223 korda

Re: AL maakaabel

Lugemata postitus Postitas ping »

revoest kirjutas: 13 Veebr 2023, 14:10
rannamees kirjutas: 13 Veebr 2023, 14:04 Mida ja kus ühendada on vaja? Kui pikk vahemaa?
Tahan paigaldada kõrvalhoonesse päikesepaneelide jaoks 10kW Huawei inverteri. Maja peakilbist läheb kõrvalhoone kilpi 4G6mm2 AL kaabel mis on umbes 25-30m pikk. Paigaldatud maa sisse tõenäoliselt ilma hülsita.
Maja enda peakaitse on 25A ning peakilpi sisse tuleb 4G16 AL kaabel.

Hetkel teengi eeltööd kas antud kaabel sobib selleks otstarbeks või tuleb tummisema kaabli vastu välja vahetada.
PV inverteri tööle lubamiseks on vajalik elektrisüsteemi audit ja audiitor ütleb täpselt, kas lubab olemasolevat kaablit kasutada või käsib paigaldada uue kaabli.

Muidugi oleks mõtekas kohe 5x16 kaabel panna, sest ega see uue kaabli paigaldamine järgmisel aastal odavam ei ole, siis kui ise näed et inverter hakkab suurel koormusel väljalülituma.
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10642
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: AL maakaabel

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Olemasolevat kaablit võib edasi kasutada, kuna tema mahapaneku ajal standardid lubasid ka selliseid läbimõõte.
thrv
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 5
Liitunud: 07 Veebr 2023, 10:30
On tänatud: 1 kord

Re: AL maakaabel

Lugemata postitus Postitas thrv »

Kalvis kirjutas: 14 Veebr 2023, 06:53 Olemasolevat kaablit võib edasi kasutada, kuna tema mahapaneku ajal standardid lubasid ka selliseid läbimõõte.
Küsimus ei ole hetkel ju edasi kasutamises vaid süsteemi muutmises. Lisades tänasel päeval tootmisüksuse, peab selle ühendus vastama kehtivatele nõuetele.
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2052
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 68 korda

Re: AL maakaabel

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Kaitsejuht vea kilbist eraldi juurde, siis kõlbab see kaabel küll.
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2052
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 68 korda

Re: AL maakaabel

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

thrv kirjutas: 13 Veebr 2023, 16:38 Põhimõtteliselt on 6 ruudune alu kaabel sarnane 2,5 vasele. Ehk siis teoorias peaks kannatama küll. Samas sellise peenikese alu kaabliga tekivad muud hädad nii paigaldusel, kui ka kasutusel, mis võivad lõppeda ühenduste maha põlemisega.
Kuid tulles tagasi kasutusotstarbe juurde, siis ilma kõigesse muusse süübimata on sul 5. soon puudu, ja seetõttu tuleks kaabel igal juhul turvalisuse huvides välja vahetada.
6 mm2 Al takistus vastab ca 3,75 mm2 Cu.
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4450
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 223 korda

Re: AL maakaabel

Lugemata postitus Postitas ping »

kunn24 kirjutas: 14 Veebr 2023, 09:57
thrv kirjutas: 13 Veebr 2023, 16:38 Põhimõtteliselt on 6 ruudune alu kaabel sarnane 2,5 vasele. Ehk siis teoorias peaks kannatama küll. Samas sellise peenikese alu kaabliga tekivad muud hädad nii paigaldusel, kui ka kasutusel, mis võivad lõppeda ühenduste maha põlemisega.
Kuid tulles tagasi kasutusotstarbe juurde, siis ilma kõigesse muusse süübimata on sul 5. soon puudu, ja seetõttu tuleks kaabel igal juhul turvalisuse huvides välja vahetada.
6 mm2 Al takistus vastab ca 3,75 mm2 Cu.
Inverterite paigaldusjuhendites on nõue kasutada 10kW inverteritel min 4mm2 vaskkaablit ja mitte peenekiulise soonega juhet.
Isegi 10m pikkusega ja 2,5mm2 kaabel on probleemide allikas, mis ei taga 10kW inverteri tõrgeteta tööd.

Ehk paigaldusjuhendite (ja füüsika) järgi ei sobi 6mm2 alukaabli ristlõige 10kW inverterite ühenduseks!
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda

Re: AL maakaabel

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

kunn24 kirjutas: 14 Veebr 2023, 09:56kõlbab see kaabel küll
Tänaste nõuetega ei kõlba alla 16 mm² alumiiniumkaabel.
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2052
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 68 korda

Re: AL maakaabel

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Kaitsejuhiks ei kõlba.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda

Re: AL maakaabel

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

6 mm² ei kõlba mingiks juhiks, 10 mm² kõlbab spetsiaalkasutuseks. Üldjuhul alates 16 mm². Ühes teises kohas oli mäletamist mööda veel EE märkus ka selle kohta, et alates 16 mm².
Scan_14. Feb 2023.JPG
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2052
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 68 korda

Re: AL maakaabel

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Siis peab vene ajal ehitaud majad ja tööstused kõik võrgust välja lülitama.
Vasta