Lugemata postitus Postitas simzter »

Mul on korteris Bosch 7000 gaasikatel koos CT200 automaatika ja kaugjuhitavate radiaatori termomeetritega.
Soov oleks antud süsteemi lisada veesärgiga kamin, kaminat juhiks automaatika mis käivitab pumba, kui väsi on piisavalt soe ja keerab kinni õhu kui väsi läheb liiga soojaks. Gaasikatel paikneb köögis ja kamin tuleks elutuppa, akupaaki ei tule.
Skeem 1.jpg
Skeem 1.jpg (65.21 KiB) Vaadatud 462 korda
Küsimused mis vaevavad pead:
1. Kui 2 pumpa pumpavad ühte süsteemi, erinevatest otstest, mis siis juhtub?
2. Kuidas teha nii, et kamina pumba töölehakkamisel lülitaks gaasikatel välja, saaks kasutada nn. "ruumianduri potensiaalivaba kontakti" selle lülitamisel aga ei tooda gaasikatel ka tarbevett.
3. Lisaks oleks soov, et kui kamina veetemperatuur jõuab nt. 85 kraadini avaks CT200 kõikide radiaatorite ventiilid (ülekuumenemise vältimiseks). Kuna kamina automaatika suudab juhtida 3 seadet, saaks võibolla selle signaali kasutada, või siis lisada termostaadi.

Ainuke viis kuidas ma hetkel suudan ette kujutada, et seda saaks CT200 seadmega ühendada oleks läbi IFTTT, ehk on kuidagi lihtsamalt võimalik, ostes kas Bosch termomeetri või mingi anduri mida ühendada CT200-ga.

Palun jagage kogemusi ja mõtteid
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10615
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Veesärgiga kamina ühendamine Gaasikatla süsteemi.

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

1. Superpositsiooni printsiip. Midagi muud hullu ei juhtu, kui et tõenäoliselt voolukiirus on peaaegu kahekordne (valem on liiga keeruline aga saab ka välja arvutada). Kuid jama on selles - et su torustik hakkab häälitsema suurema voolukiiruse juures ja see on paha. (vt. punkt2)
2. kindlasti blokiksin veesärgiga kamina pumba töölehakkamisest gaasikatla töö (ja ka selle tsirkulatsioonipumba). See on lihtne - kamina tsirk.pumba tööahelas on relee mis katkestab gaasikatla töö 100% (nii põleti kui tsirk.pumba)
3. Seda saab teha aga mitte nii nagu sul on mõtted. Unustad ära, et kaminal vistakse puid alla käsitsi ja kui ise loll oled ja uhad hullult alla siis on pauk ja aveerahe. Kaminad tuleb varustada avarii automaatikaga aga see on üsna mitmetahuline.

See mis tahad on teostatav kuid nõuab küttesüsteemi ehitamises nõksa paremaid teadmisi. talupoja mõistusega teed asja võibolla hullemaks. Mõistlik oleks võtta kütteprojekt, kus on sinuga koostöös välja valitud parim avariiautomaatika (lahendusi on jämedalt 3)