Hüdrofoori vasturõhk, kuidas määrata?

veevarustusega seonduvad teemad, samuti WC-d, heitvesi, septikud
allar86
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 41
Liitunud: 26 Juul 2016, 23:32

Hüdrofoori vasturõhk, kuidas määrata?

Lugemata postitus Postitas allar86 »

Kuidas kindlaks teha, kui suur peab olema hürofoori vasturõhk? Erinevatest allikates loen välja, et vastusurve hüdrofoori paagis peab olema võrdne või kuni 0,3 bar väiksem hüdrofoori rõhust, kui pump sisse lülitab. Aga kuidas see rõhk paika panna? Mõnes allikas on kirjutatud, et kraan lahti jätta ning pump vooluvõrgust välja, selliseljuhul rõhk hakkab langema, vesi jookseb ju paagist välja, ei tundu õige. Ehk keegi oskab asjatundmatule lihsalt seletada, kuidas see vasturõhu määramine täpsemalt käib.

Teine küsimus, et kas pumba sisselülitamise rõhku saab kontrollida vaid pumba käivitamisega ning jälgida, mis hetkel relee plõksu teeb? Ehk siis, mis hetkel lülitab sisse ning mis hetkel lülitab välja.
Kasutaja avatar
pikk88
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2049
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 38 korda

Re: Hüdrofoori vasturõhk, kuidas määrata?

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

Vaata siia, peasid saama oma küsimustele vastuse: https://www.akvedukt.ee/ee/info/kkk/vee ... vad-pumbad
Kui sellest jääb väheseks siis seda, millisel rõhul pump ennast välja lülitab, saad samuti kontrollida. Ise olen need rõhud paika pannud "kõhutunde" järgi ja reaalselt sõltub see maja suurusest ning veetorustiku kvaliteedist. Et rõhk ei langeks liiga madalale ennem, kui pumba tööle lülitab ning ei tõuseks mõttetult kõrgele. Reguleerimine käib rõhurelee vedrude küljes asuvatest kruvidest. Väiksema kruvi kinnipoole keeramisel pumba käivitumise rõhk suureneb, suurema vedru küljes oleva kruvi kinnipoole keeramisel suureneb pumba väljalülitamise rõhk.
Torutööd Tartus 56 932 898
Ac457765
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 989
Liitunud: 16 Jaan 2021, 22:47
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 33 korda

Re: Hüdrofoori vasturõhk, kuidas määrata?

Lugemata postitus Postitas Ac457765 »

allar86 kirjutas: 30 Dets 2022, 00:42Mõnes allikas on kirjutatud, et kraan lahti jätta ning pump vooluvõrgust välja, selliseljuhul rõhk hakkab langema, vesi jookseb ju paagist välja, ei tundu õige.

Vesi peabki paagist välja jooksma kuna sul on vaja mõõta paagis olevat ÕHU rõhku. Kui vee rõhu ehk pumba sisse- ja välja lülitamise hetkede suhtes sul mingeid muresid pole ehk võib jääda nii nagu on, siis teed kraani natuke lahti ja jätad meelde selle rõhu, mille juures pump sisse lülitub. Oletame et see on 2,0 bar. Siis lülitad pumba välja ja lased vee rõhul välja joosta ning pumpad paaki õhu rõhuks midagi vahemikus 1,7...2,0 bar. Ma paneks võimalikult kõrgeks ehk sarnaseks pumba sisse lülitumise rõhuga, sest aja jooksul niikuinii õhu rõhk langeb. Pumba sisse lülitamise rõhku võiks mõõta õhu poolelt ehk ventiili otsast rehvirõhu mõõtmiseks mõeldud manomeetriga kuna selle samaga mõõdad ka seda rõhku mis paaki sisse pumpad ja siis saab nende rõhkude vahe õige. Muidu kui vee rõhku toru (pumba) peal olevalt manomeetrilt vaadata, siis raudselt ei saa õhu rõhk pumba sisse lülitumise rõhuga päris täpselt soovitud vahega paika kuna ilmselt keegi ei kasuta taadeldud manomeetreid ja mõlemad eksivad.
Rostfrei
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2834
Liitunud: 22 Juun 2008, 18:36
Asukoht: Tartumaa
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda

Re: Hüdrofoori vasturõhk, kuidas määrata?

Lugemata postitus Postitas Rostfrei »

0,9 x pumba käivitusrõhk. Kui pump käivitub 2,0 bar rõhul, siis hüdrofooris eelrõhk 0,9 x 2 = 1,8 bar. Lase rõhk süsteemist maha, mõõda rõhk, reguleeri see õigeks ning kõik. Mingit muud jama tegema ei pea.
Ac457765
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 989
Liitunud: 16 Jaan 2021, 22:47
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 33 korda

Re: Hüdrofoori vasturõhk, kuidas määrata?

Lugemata postitus Postitas Ac457765 »

Rostfrei kirjutas: 30 Dets 2022, 17:05 0,9 x pumba käivitusrõhk. Kui pump käivitub 2,0 bar rõhul, siis hüdrofooris eelrõhk 0,9 x 2 = 1,8 bar. Lase rõhk süsteemist maha, mõõda rõhk, reguleeri see õigeks ning kõik. Mingit muud jama tegema ei pea.
See 0,9x ei ole küll mitte mingi raudne reegel, aga loomulikult võib nii teha. Kas pumba käivitumise rõhuks usaldaksid pumba küljes olevat vee rõhku näitavat manomeetrit?
toomas
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1304
Liitunud: 02 Veebr 2005, 17:31
On tänatud: 35 korda

Re: Hüdrofoori vasturõhk, kuidas määrata?

Lugemata postitus Postitas toomas »

Tere.

Alustame sellest, mis isendiga on tegu.
Vee-automaat ja selle hüdrofoor?
Puuskaevupump + rõhurelee + hüdrofoor?
Sagedusmuunduriga puurkaevupump + rõhurelee + hüdrofoor?

Toomas.
Rostfrei
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2834
Liitunud: 22 Juun 2008, 18:36
Asukoht: Tartumaa
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda

Re: Hüdrofoori vasturõhk, kuidas määrata?

Lugemata postitus Postitas Rostfrei »

Ac457765 kirjutas: 30 Dets 2022, 17:09
Rostfrei kirjutas: 30 Dets 2022, 17:05 0,9 x pumba käivitusrõhk. Kui pump käivitub 2,0 bar rõhul, siis hüdrofooris eelrõhk 0,9 x 2 = 1,8 bar. Lase rõhk süsteemist maha, mõõda rõhk, reguleeri see õigeks ning kõik. Mingit muud jama tegema ei pea.
See 0,9x ei ole küll mitte mingi raudne reegel, aga loomulikult võib nii teha. Kas pumba käivitumise rõhuks usaldaksid pumba küljes olevat vee rõhku näitavat manomeetrit?
See on pumbatootjate raudne reegel.
Sagedusmuunduriga lahendustel on teine valem.
toomas
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1304
Liitunud: 02 Veebr 2005, 17:31
On tänatud: 35 korda

Re: Hüdrofoori vasturõhk, kuidas määrata?

Lugemata postitus Postitas toomas »

Rostfrei kirjutas: 02 Jaan 2023, 19:17
Ac457765 kirjutas: 30 Dets 2022, 17:09
Rostfrei kirjutas: 30 Dets 2022, 17:05 0,9 x pumba käivitusrõhk. Kui pump käivitub 2,0 bar rõhul, siis hüdrofooris eelrõhk 0,9 x 2 = 1,8 bar. Lase rõhk süsteemist maha, mõõda rõhk, reguleeri see õigeks ning kõik. Mingit muud jama tegema ei pea.
See 0,9x ei ole küll mitte mingi raudne reegel, aga loomulikult võib nii teha. Kas pumba käivitumise rõhuks usaldaksid pumba küljes olevat vee rõhku näitavat manomeetrit?
See on pumbatootjate raudne reegel.
Sagedusmuunduriga lahendustel on teine valem.
Tere.

Sinna tahtsingi jõuda.

Toomas.
Ac457765
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 989
Liitunud: 16 Jaan 2021, 22:47
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 33 korda

Re: Hüdrofoori vasturõhk, kuidas määrata?

Lugemata postitus Postitas Ac457765 »

Rostfrei kirjutas: 02 Jaan 2023, 19:17 See on pumbatootjate raudne reegel.
Sagedusmuunduriga lahendustel on teine valem.
Midagi peavad nad ju juhendisse kirjutama kuna kõik ei oska oma peaga mõelda. See ei tähenda, et tegelikult ka justnimelt 0,9x peab panema. :hello:
suvaline
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 745
Liitunud: 20 Jaan 2019, 18:17
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 21 korda

Re: Hüdrofoori vasturõhk, kuidas määrata?

Lugemata postitus Postitas suvaline »

Standard soovitab 1-korruselistel hoonetel vabarõhuks (rõhk maapinnast!) 2 bar ning iga järgev korrus +0,4 bar lisaks.
Samas keegi ei keela koduse rõhutõstekomplektiga ka 6 bar sisse lüüa hoone võrku (ärge üle selle 6 bar kasutage, sest kui lisada hüdrauliline löök ca 3 bar siis veel ei löö PN10 toru katki ka kümnendal aastal): klistiiri tehes saab hambavahed ka puhtaks.
valaskalakene
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 199
Liitunud: 10 Nov 2008, 11:22
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 6 korda

Re: Hüdrofoori vasturõhk, kuidas määrata?

Lugemata postitus Postitas valaskalakene »

Rostfrei kirjutas: 02 Jaan 2023, 19:17
Ac457765 kirjutas: 30 Dets 2022, 17:09
Rostfrei kirjutas: 30 Dets 2022, 17:05 0,9 x pumba käivitusrõhk. Kui pump käivitub 2,0 bar rõhul, siis hüdrofooris eelrõhk 0,9 x 2 = 1,8 bar. Lase rõhk süsteemist maha, mõõda rõhk, reguleeri see õigeks ning kõik. Mingit muud jama tegema ei pea.
See 0,9x ei ole küll mitte mingi raudne reegel, aga loomulikult võib nii teha. Kas pumba käivitumise rõhuks usaldaksid pumba küljes olevat vee rõhku näitavat manomeetrit?
See on pumbatootjate raudne reegel.
Sagedusmuunduriga lahendustel on teine valem.
Ahoi!

Sagedusmuunduriga puurkaevupumbal 0,7xseadistatud rõhk, eks?

Oskad öelda, mis võiks hüdrofoori rõhk olla uputatavatel veeautomaatidel nagu Grundfos SBA ja DAB divertron?
Grundfos annab tehnilistes andmetes sisselülitamisrõhu - seal saaks sellest lähtuda - miski 0,9x sisselülitamisrõhk?
DABi andmetest ei leidnud sisselülitamisrõhku üldse.

Arusaadav, et otseselt pole sellisele pumbale paisupaaki vaja aga kui ta juba olemas on, siis pole välja visata ka mõtet....
Vasta