Probleem õhk/vesi seadme ummistusega

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
Rrsstt11
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 11
Liitunud: 02 Juun 2020, 23:16

Probleem õhk/vesi seadme ummistusega

Lugemata postitus Postitas Rrsstt11 »

Paigaldati Daikin õhkvesi pump. Süsteem täideti otse puurkaevust tuleva veega läbi nöörfiltri. Masin töötas esmakäivitusest 20h.
Nüüd on probleem, et seadme sees olev filter ummistub pidevalt kollaka värvi ollusega.

Masina rauafilter on väidetavalt puhas.
Paigaldaja väidab, et see on savi. Kuidas saab savi sattuda süsteemi, kui vesi lasti sisse läbi nöörfiltri?
Milles võib asi olla?

Lisan pildi filtrist
https://drive.google.com/file/d/1IEzkna ... p=drivesdk
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10617
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Probleem õhk/vesi seadme ummistusega

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

See võib ikkagi savi olla.
Pane rohkem ja paremaid filtreid enne SPd veel vahele.
Teiseks vaata kaevu pumba/imitoru asukoht üle - kui ikka liiga põhja lähedal siis peabki imema palju sodi.
Vasta