Lugemata postitus Postitas vtl »

macintosh kirjutas: 27 Dets 2022, 11:13 Selline näeb siis välja soojusvaheti pärast katla nädalast tööd. Liiga palju on tuhka. Kusjuures põlemine on nähtavalt mittetäielik. Musta tuhka ei peaks sellises koguses olema, suures osas peaks lendtuhk olema sama tooni, mis puhastusluugi alaservas, ehk siis valge. Nagu polekski nädal tagasi puhastanud.
Paistab justkui liiga palju kütust ja liiga vähe õhku. Aga samas, kui ma kütte etteande 10% allapoole keeran siis läheb säilitustsükkel küttetsükliga võrreldes väga lühikeseks ja kütusekulu kasvab vastavalt sellele ebamõstlikult suureks (4*25kg kotti päev vs 2*25kg kotti päev).
Minu arvates on see vägagi selge viide sellele, et
a) õhku jääb küttetsükli ajal väheks. Pelletikatlal põhjustab juba 10% ventikapöörete vähendamist musta tuha ja tahma tekkimist;
b) Tulehoidmise-tsüklis on vaja õhukogust rangemalt piirata täiendava(te) juhitava(te) siibri(te) paigaldamise näol, muidu puhub selle katla külmaks lihtsalt.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10636
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Kesküttesüsteemi uuendamine 30-ndate eramus

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Pole nimetatud põleti hingeeluga kursis aga pead saama nii - täispõlemisel on õhu liiasus 1,1. Hoidereziimil peaks samuti olema ülivähe õhku, et katel maha ei jahutaks (sama õhk liiasusega 1,1 mitte 10 või rohkem).
Must tahm viitab õhu puudusele.
Vaevalt sul laenutada saab aga -kui on katla taha korstnasse võimalik saada suitsugaaside andur siis on võimalik täpselt kõik välja reguleerida, (mõõdab CO, CO2, O2 jne)
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2032
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 67 korda

Re: Kesküttesüsteemi uuendamine 30-ndate eramus

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Must tahm viitab õhupuudusele, soojusvaheti pinna liigsele jahedusele, leegi väiksele võimsusele (haakub ka eelmisega), katla valele ehitusele (soojusvaheti on leegi algusosas), põlevaine ebakvaliteetsusele (tehtud osaliselt plastikujäägist selmet saepurust). Ma korra katsetasin oma ahjus (kuumadel sütel) vahtplasti tükki, tulemus oli tahma mõttes tore.
NB! Selline tahm võib süttida.